Drainagerohr in Bettungsschicht unter Bodenplatte

Diskutiere Drainagerohr in Bettungsschicht unter Bodenplatte im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten unter der tragenden Bodenplatte (mit umlaufenden betonierten Frostschürzen) in der obersten Bettungsschicht (verdichtetes...

  1. JanSN

    JanSN

    Dabei seit:
    14.03.2022
    Beiträge:
    351
    Zustimmungen:
    8
    Hallo,

    wir möchten unter der tragenden Bodenplatte (mit umlaufenden betonierten Frostschürzen) in der obersten Bettungsschicht (verdichtetes Mineralgemisch 0/45), KG-Rohre als Drainung für Radon unter der Bodenplatte verlegen. Über den Drainagerohren kommen dann noch mal etwa 5 cm Mineralgemisch. Danach PE-Folie und dann Bodenplatte, so der Plan.

    Nach Verlegung der Drainagerohre und dem Auffüllen des Mineralgemischs darüber wird ja nochmals verdichtet nehme ich an. Kann das nicht die Drainagerohre beschädigen?
     
  2. #2 Dachs Doedel, 29.06.2022
    Dachs Doedel

    Dachs Doedel

    Dabei seit:
    16.01.2020
    Beiträge:
    179
    Zustimmungen:
    121
    Beruf:
    Bauing.
    Ort:
    NRW
    Ja.
     
  3. JanSN

    JanSN

    Dabei seit:
    14.03.2022
    Beiträge:
    351
    Zustimmungen:
    8
    Hm... mir wurde empfohlen diese KG-Rohre aus PVC-U zu verwenden. Diese hätten wohl eine sehr lange Lebensdauer und die Rüttelplatte könnte diesen Rohren nichts anhaben.
     
  4. #4 VollNormal, 29.06.2022
    VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    3.985
    Zustimmungen:
    2.650
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Der Hersteller, den wir in unseren Ausschreibungen für die Qualitätsfixierung vorgeben, schreibt eine Mindestabdeckung von 150 mm über dem Rohrschaft und 100 mm über der Rohrverbindung vor. Mindestdicke der Bettung unter dem Rohr 100 mm. Größtkorn 22 mm.

    Am Besten fragst du den Hersteller des von dir gewählten Rohrs, welche Einbaubedingungen du in dieser speziellen Situation einhalten musst.
     
Thema:

Drainagerohr in Bettungsschicht unter Bodenplatte

Die Seite wird geladen...

Drainagerohr in Bettungsschicht unter Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Aussenwanddämmung mit Drainagerohren

    Aussenwanddämmung mit Drainagerohren: Hallo, ich muss meine Außenwand abdichten und möchte hier gleich eine Dämmung anbringen. Kann ich so vorgehen oder gibt es bessere Alternativen ?...
  2. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?

    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  3. Drainagerohr zur Versickerung ohne Anschluss

    Drainagerohr zur Versickerung ohne Anschluss: Liebes Bauexpertenforum, ich bin nun schon seit einiger Zeit stiller Mitleser, habe mich aber nun doch dazu entschlossen mich anzumelden, da ich...
  4. Drainagerohr bindet in Regenwasserleitung ein – Rückstau? Zulässig nach DIN?

    Drainagerohr bindet in Regenwasserleitung ein – Rückstau? Zulässig nach DIN?: Vor fünf Jahren haben wir ein Haus gebaut. Seitdem haben wir hinter dem Haus unter dem Balkon regelmäßig eine durchfeuchtete Schottertragschicht...
  5. Drainagerohr PP Ummantelt - Extra Vlies und Kies nötig?

    Drainagerohr PP Ummantelt - Extra Vlies und Kies nötig?: Hallo zusammen, Ich muss 15m Drainagerohr verlegen. Dazu wurde mir Drainagerohr mit PP Ummantelung angeboten. Ist dafür trotzdem noch extra...