Drempel nicht lotrecht verputzt

Diskutiere Drempel nicht lotrecht verputzt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, . nun waren die Verputzer da und haben die Außenwände des Dachgeschosses innenverputzt. . Mir ist nun aufgefallen, dass beide...

  1. Dieter

    Dieter

    Dabei seit:
    15.03.2005
    Beiträge:
    198
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Liebes Forum,
    .
    nun waren die Verputzer da und haben die Außenwände des Dachgeschosses innenverputzt.
    .
    Mir ist nun aufgefallen, dass beide Drempel (ca. 70cm hoch) aus dem Lot laufen. Mit einer 60cm langen Wasserwaage gemessen läuft der eine Drempel 8mm-10mm aus dem Lot und der andere 3mm-6mm. Und das auf einer Höhe von 60cm!!
    .
    Ist kann mir nicht vorstellen, dass eine solche Abweichung noch in den Toleranzgrenzen liegt, oder?!?!
    .
    Wenn meine Vermutung richtig ist, welche Regelung besagt was hierzu und was steht dort?
    .
    Gruß und schönen Tag
    Dieter
     
  2. #2 MichaelG, 26.09.2005
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
  3. Dieter

    Dieter

    Dabei seit:
    15.03.2005
    Beiträge:
    198
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Hallo Michael,
    erstmal vielen Dank für den Link.

    Wenn ich die Info dort richtig deute, geht es dort um Ebenheitstoleranzen.
    Die Drempel (0,7m Höhe) bei mir sind zwar eben verputzt, nur gehen Sie von unten nach oben gemessen die besagten Maße aus dem Lot, sind als sprich schief.

    Findet hier dann auch die DIN18202 Anwendung. Hier würde ja quasi der 2. Meßßpunkt fehlen.

    Gruß
    Dieter
     
  4. #4 MichaelG, 26.09.2005
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo Dieter

    Dafür gelten die Winkeltoleranzen nach Tabelle2 , und da h<1,00m dann wohl 6mm "Schiefe" in Ordnung. Bei einer Kniestock/Drempelhöhe und wenn die Ebenheitstoleranzen eingehalten sind, stellt sich mir die Frage ob es sich hierbei um einen "wirklichen" Mangel handelt, wenn der Rest "sauber" verputzt ist. (Anteil an den gesamten Flächen). Kommt es grade dort so sehr auf die Genauigkeit an, ist der Putz in seiner Nutzung dadurch eingeschränkt?

    So eine "niedrige" Fläche ist halt auch nicht so einfach (ohne Putzleisten z.B.) zu verputzen, was aber im "Ernstfall" (Reklamation) nur eine Ausrede sein kann.

    Ebenheitstoleranz und Winkeltoleranz dürfen auch nicht aufaddiert werden.
     
  5. Dieter

    Dieter

    Dabei seit:
    15.03.2005
    Beiträge:
    198
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Vielen Dank

    Hallo Michael,
    vielen Dank für die Info.

    Gruß
    und
    schönen Tag

    Dieter
     
Thema:

Drempel nicht lotrecht verputzt

Die Seite wird geladen...

Drempel nicht lotrecht verputzt - Ähnliche Themen

  1. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)

    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  2. Drempel im DG Anschlüsse

    Drempel im DG Anschlüsse: Guten Abend zusammen, ich habe eine Frage zu einer Diskussion, die als Bauherr und handwerklicher Laie auf mich zugekommen ist: Unser DG wurde...
  3. Kniestock, Drempel hochmauern bis Dämmung

    Kniestock, Drempel hochmauern bis Dämmung: Moin In unserem Altbau war die Außenwand bzw. Kniestock/Drempel mit Kalksandstein bis unterkante Dachziegel zwischen den Sparren hochgezogen....
  4. Belüftung Drempel Dampfbremse

    Belüftung Drempel Dampfbremse: Hallo, bin zur Zeit dabei ein Fertighaus zu sanieren. dabei habe ich mir überlegt die Dampfbremse, aktuell noch nicht vorhanden, (im Bild rot) zu...
  5. Geruch aus Kniestock/Drempel im Einfamilienhaus

    Geruch aus Kniestock/Drempel im Einfamilienhaus: Hallo Liebe Bauexperten, wir haben ein Einfamilienhaus BJ 1983, das im 1. OG einen Kniestock/ Drempel hat, indem Wasserleitungen sowie...