Druckfestigkeit Bodenisolierung

Diskutiere Druckfestigkeit Bodenisolierung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in einem nicht unterkellerten Neubau wurde vom Architekten der Bodenaufbau wie folgt festgelegt: - Betonbodenplatte -...

  1. Thomas3025

    Thomas3025

    Dabei seit:
    13. März 2011
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing. für Versorgungstechnik
    Ort:
    Würzburg
    Hallo zusammen,
    in einem nicht unterkellerten Neubau wurde vom Architekten der Bodenaufbau wie folgt festgelegt:

    - Betonbodenplatte
    - Abdichtung gegen Feuchte
    - 170 mm Dämmung WLG 035
    - 60 mm Fließestrich einschl. Fußbodenheizung
    - 10 mm Bodenbelag

    Für die 170 mm starke Dämmung wurde EPS 035 DEO mit einer Druckspannung von >100 kPa angeboten.

    Bei der relativ großen Dämmschichtdicke stellt sich mir die Frage, ob die Druckfestigkeit ausreichend ist, oder ob hier auf etwas Festeres ausgewichen werden sollte.

    Für Eure Meinungen bin ich dankbar.

    Gruß

    Thomas
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Lebski

    Lebski Gast

    Frag mal den Architekt, ob er mit 3 mm, 5 mm oder mehr an Setzung der Dämmung rechnet.
     
  4. susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15. Juni 2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Ja nun, das ist das untere Ende von normal.
    Da die Stauchung jedoch bei DEO 10% sein kann (Hallo Lebski: DEO nicht DES), ist das Hinterfragen SEHR angebracht. Ggf auf dh bzw. ds schwenken.

    035 ist hinsichtlich der Dämmungsdicke ja ein Witz. Welcher Standard ?

    wessen Architekt ???

    was für ein Bodenbelag ? Weich ? Fliesen können es ja (hoffentlich) nicht sein...
     
  5. Thomas3025

    Thomas3025

    Dabei seit:
    13. März 2011
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing. für Versorgungstechnik
    Ort:
    Würzburg
    Danke erstmal für die Anworten.

    Warum? Ich hab eben mal die EnEV-Berechnung des Architekten zur Hand genommen. Seine ursprüngliche Planung für den Bodenaufbau sah wie folgt aus:

    - 250 mm Beton
    - Abdichtbahn
    - 180 mm Wärmedämmung 035
    - 45 mm Fließestrich
    - 12 mm Fliesen

    Damit kam er auf einen U-Wert von 0,18 W/m²K.
    Der Estrichleger hatte Bedenken angemeldet wegen der Estrichstärke. Um beim Ausgleichen von Höhendifferenzen der Bodenplatte flexibler zu sein, wurde die Dämmstärke um 10 mm reduziert zugunsten der Estrichstärke.
    Daraus ergibt sich immer noch ein U-Wert kleiner 0,2 W/m²K.
    Meine Bedenken bezogen wirklich rein auf die Festigkeit, weniger auf die Wärmeisolierung. Von daher war der Hinweis mit dh bzw. ds sehr hilfreich.

    Für Flur, die Küche und das WC sind in der Tat Fliesen angedacht. Für zwei weitere Räume etwas Holziges (was genau steht noch nicht fest).
     
  6. susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15. Juni 2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Lieber Thomas,

    bist so ein typischer AWG (alles wird gut)-Bauherr, dem man eigentlich nicht helfen kann.

    Tut mir leid, Dir das so unverblümt an den Kopf zu donnern, aber Dein (???) Planer ist eine kleine Pfeife...
    ...und das Pfeifgeräusche hätte Dir spätestens mit der völlig richtigen Bedenkenanmeldung des Bodenlegers in den Ohren schrillen sollen.
    Aber da stecken ja AWG-Wattebäuschchen drin. Diese Handwerker halt, wollen immer auf die supersichere Seite...

    45 mm Fließestrich mit FuBoHz im System gehen nun mal gar nicht - wer sowas "plant" hat von Estrich (egal welchem) keinen Dunst.
    Wohlwollend will ich mal vermuten, dass vorher keine FuBoHz geplant war ?!

    Höhendifferenzen auf der Bodenplatte werden UNTER der Dämmung ausgeglichen und nicht durch Mehrstärke bzw. Ungleichstärke im Estrich...
    Schon gar nicht bei dieser Dämmhöhe.

    :mauer:mauer:mauer

    Dir ist dringend anzuraten, den Fußbodenaufbau mal selbst aufzuzeichnen, wenn Dein P. das nicht kann.
    Na, wo ist denn da die Systemträgerplatte der FuBoHZ...?
     
  7. bayerth

    bayerth

    Dabei seit:
    12. Juni 2011
    Beiträge:
    120
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Weingarten
    Ist keine Trittschalldämmung vorgesehen (30mm)?
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. Thomas3025

    Thomas3025

    Dabei seit:
    13. März 2011
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing. für Versorgungstechnik
    Ort:
    Würzburg
    Liebe Susanne,

    das bisschen Kritik vertrag ich schon.

    Noch is ja nix passiert, also ist es für Hilfe noch nicht zu spät, und die Bedenken des Bodenlegers hab ich doch erhört, bevor etwas passiert ist. Die FBH war allerdings von Anfang an geplant und das war dem Planer bekannt.

    Das würde ich so nicht unterschreiben. Bei einem namhaften fränkischen Estrichhersteller kann man nachlesen (was sich auch mit den Aussagen des Estrichlegers deckt), dass man mit einer Mindestüberdeckung über den Heizungsrohren von 35mm auskommt. Nimmt man nun das Minitec-FBH-System eines namhaften fränkischen Herstellers für Fußbodenheizungssysteme, bei dem die Rohre mit 9,9 mm Außendurchmesser auf Noppenträgerplatten befestigt werden, dann würde das wunderbar funktionieren, wenn diese Ausführung nicht aus anderen Gründen im Neubau eher unsinnig wäre. Aber grundsätzlich machbar.

    Wenn ich also davon ausgehe, dass ich ein 16 mm - Rohr auf eine Noppenplatte verlege, dann komm ich mit den oben genannten 60 mm gut aus, und mit der Dämmung darunter meines Erachtens auch.

    Für mich stellt sich einfach die Frage, ob mir bei dem genannten Dämmstoff die Silikonfugen zwischen Bodenfliesen und Fliesensockel nach kurzer Zeit abreißen oder sonst was unvorhergesehebes passiert. Deshalb trau ich mich im Moment gar nicht an Trittschaldämmung zu denken ;)
     
  10. Lebski

    Lebski Gast

    Siehste Susanne, du bist schon am Planen, ich lass das lieber beim Planer, der bekommt Geld dafür. Ich zitiere mich mal kurz, lt DIN:
    Bei 3kN/m² gilt:

    Dämmschicht darf max. 3 mm zusammedrückbar sein
    Bei keramischen Belägen darf die Nenndicke bei CAF 40 mm nicht unterschreiten. (Über Rohren)

    Ok, 300 kg/m² ist schon gehoben, aber auch nicht unüblich. Rohre dürfen bis 5 mm aus der Lage gehen (auch nach oben), Untergrund hat auch Toleranzen, da wäre ein Vorhaltemass von 5 mm schon schön. Mit 16er Rohren wirds da schon eng. Da wir auch nicht wissen, was für ein Estrich es werden soll, Reden wir hier auch nicht über SONDERLÖSUNGEN. Was du vorträgst sind nämlich keinesfalls DIN-Gerechte Bodenaufbauten.

    So, jetzt zurück zum Planer, der soll sein Job machen. Der Estrichleger ist der Ausführende, nicht derjenige, der Planung zu leisten hat. Frag den Architekt gleich nach einen Fugenplan, auch dass ist duch den Planer vorzugeben.
     
Thema:

Druckfestigkeit Bodenisolierung

Die Seite wird geladen...

Druckfestigkeit Bodenisolierung - Ähnliche Themen

  1. Druckfestigkeit von Poroton

    Druckfestigkeit von Poroton: Unser Haus wurde vor 28 Jahren laut Baubeschrieb mit einer Außenwand aus 30 cm Porotonsteinen - ich vermute Hochlochziegel - gebaut. Jetzt sollen...
  2. Druckfestigkeit von Mineralputz Super Lupp

    Druckfestigkeit von Mineralputz Super Lupp: Hallo in die Runde, wir bräuchten mal Eurere Meinung. Wir haben einen Neubau der vor ca. 2 1/2 Jahren fertiggestellt wurde. Beim Mauerwerk...
  3. Druckfestigkeit im EFH

    Druckfestigkeit im EFH: Hallo, hab aktuell zwei Angebote vorliegen... Eines mit CAF-C25/F5 und eines mit C20. Der härtere ist ja der C25. Ist der auch notwendig in...
  4. Styropor Druckfestigkeit? drauf Betonieren?

    Styropor Druckfestigkeit? drauf Betonieren?: lorek@bicon.com.naHallo Ich muss eine Platform etwa 80cm angeben. Da habe ich mich gefragt was die Druckfestigkeit vom normalem Styropo sei?...
  5. Poroton T7 42,5 Druckfestigkeit

    Poroton T7 42,5 Druckfestigkeit: Hallo zusammen, eine Frage an Experten hier, da ich leider keine Antwort von Schlagmann oder Wienerberger erhalten habe. Poroton T7-42,5-P...