EFH Sanierung - Dimensionierung Wasserspeicher

Diskutiere EFH Sanierung - Dimensionierung Wasserspeicher im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bin noch recht neu hier und hoffe ich habe das richtige Forum erwischt. Wir sind aktuell dabei ein EFH Bj. 1959, freistehend mit...

  1. FoX87

    FoX87

    Dabei seit:
    28.08.2018
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    bin noch recht neu hier und hoffe ich habe das richtige Forum erwischt.

    Wir sind aktuell dabei ein EFH Bj. 1959, freistehend mit 1,5 Geschossen zu erwerben welches jedoch umfassend saniert werden muss.
    Wohnfläche wären nach Sanierung ca. 150m² und wir planen mit 2 Erwachsenen einzuziehen.

    Bis jetzt wurde mit einem zentralen Holzofen geheizt, sprich es gibt aktuell keine zentrale Heizungsanlage

    Durch die geplante umfangreiche energetische Sanierung (Umnutzung von Speicherraum und nötiger Erneuerung von ca. 2/3 des Estrichs im EG; Fenster; Dach; WDVS) kam die Idee / Planung auf eine FBH Heizung einzubauen, da wir aus optischen und Platzgründen keine Heizkörper haben möchten und aus unserer aktuellen Wohnsituation daran gewöhnt sind.

    Nach Gespräch mit dem Energieberater ist eine WP eigentlich gesetzt. Es muss jetzt nur noch entschieden werden ob Luft (wird wahrscheinlich aber nicht passen), Grundwasser oder Grabenkollektor.

    Ein bekannter Heizungsbauer hat uns mal einen Kostenvoranschlag über eine Luft WP zukommenlassen damit wir mal einen ca. Preis haben und diese auf jeden Fall installierbar wäre.

    Im Bereich Heizung habe ich jedoch nicht wirklich Know How (komme eher aus der Richtung Elektronik / Elektrik) deshalb habe ich ein paar Fragen

    Angeboten ist eine Stiebel Eltron WPL mit einem 200l Pufferspeicher und einem zusätzlichen 300l Warmwasserspeicher.

    - Habe schon einiges nachgelesen und in der Regel wird bei WP mit FBH von einem Puffer abgeraten!?
    - Wie oben erwähnt ziehen wir mit zwei Personen ein ist 300l WW da nicht ein bisschen viel?
    - Ist ein Pufferspeicher + Warmwasserspeicher sinnvoll in dieser Konstellation? Macht ggf. ein Kombispeicher oder Schichtenspeicher mehr Sinn?

    Es gibt aus meiner Sicht je Argumente die für und gegen Grundwasser bzw. Kollektor sprechen. Vielleicht kann man mich ja hier mit Erfahrungen aus der Praxis unterstützen.

    Vielen Dank schon einmal im Voraus und sollte ich im ersten Anlauf wichtige Informationen vergessen haben reiche ich diese gerne nach!
     
  2. #2 Leser112, 11.10.2018
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Hallo,
    Wie hoch ist denn der tatsächliche Leistungs- und Energiebedarf für Hzg + WW?
    Für FB Heizflächen sind aus wirtschaftlichen, energetischen Anforderungen bestimmte Notwendigkeiten Voraussetzung, insbesondere, wenn der Wärmeerzeuger eine WP ist.
    Seit Jahren kritisiere ich die rein formularausfüllende Tätigkeit von sog. "Energieberatern" in verschiedenen Medien heftig und deutlich!
    Angeboten wird aus Verkaufsinteresse des jeweiligen Anbieters nahezu alles:bounce:, Hauptsache es dient den eigenem Umsatz.;)
    In welchem Maße der Anbieter gegenüber dem Nachfrager tatsächlich, wirtschaftlich haftet, ist allein Angelegenheit des Nachfragers!
    Solche Verkäufer haften nie für tatsächliche Verbräuche, wenn sie vom AG hierzu nicht vertraglich gezwungen werden! => AGB, Vertragsinhalte.
    Das ist korrekt, setzt jedoch fachgerechte Anlagendimensionierung insgesamt voraus.
    Für GW-WP sind die wenigsten Standorte tatsächlich geeignet.
    SWP lohnen für EFH wirtschaftlich nur bei tatsächlichen Energiebedarfen für Hzg + WW > 18..20 MWh/a für Hzg + WW.
     
Thema: EFH Sanierung - Dimensionierung Wasserspeicher
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wasserspeicher

Die Seite wird geladen...

EFH Sanierung - Dimensionierung Wasserspeicher - Ähnliche Themen

  1. Hauskauf / Sanierung Okal Fertighaus E 117-400 aus 1983

    Hauskauf / Sanierung Okal Fertighaus E 117-400 aus 1983: Hallo zusammen, ich hoffe ich habe für meine Fragestellung die korrekte Rubrik gewählt. Wir überlegen ein Okal Fertighause des Typs E 117-400 zu...
  2. Checkliste Werkzeug etc. für sanierung

    Checkliste Werkzeug etc. für sanierung: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin Adrian 30J und stehe vor der Herausforderung, ein Haus aus dem Jahr 1975 zu sanieren bzw. zu renovieren,...
  3. Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?

    Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?: Hallo, ich habe kürzlich das leerstehende Haus meiner Eltern übernommen und plane dies zu vermieten. Da ich allerdings beim Thema Bau an sich...
  4. Energetische und Optische Sanierung ZFH

    Energetische und Optische Sanierung ZFH: Liebes Forum, wir interessieren uns für den Kauf eines Zweifamilienhauses zum Zwecke der vollständigen Eigennutzung mit ca. 205qm Wohnfläche,...
  5. Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne

    Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne: Hallo zusammen, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gekauft. Die Bäder waren 2008 gemacht worden, weswegen wir hier nichts gemacht haben, außer mit...