Einstellung Waterkotte Erdwärmepumpe (2 Warnmeldungen)

Diskutiere Einstellung Waterkotte Erdwärmepumpe (2 Warnmeldungen) im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Wir haben ein 220qm großes mit Fußbodenheizung ausgestattetes Holzständerbauweise-Fertighaus von 2003 gekauft. In dem Haus ist...

  1. #1 chrisko, 10.01.2012
    chrisko

    chrisko

    Dabei seit:
    27.09.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Köln
    Hallo zusammen,

    Wir haben ein 220qm großes mit Fußbodenheizung ausgestattetes Holzständerbauweise-Fertighaus von 2003 gekauft. In dem Haus ist folgende Waterkotte Sole-Erdwärme - Wärmepumpe inkl. 300l Warmwasserkessel eingebaut:

    Typ: DS 5014.3
    Kältemittel: R407C

    Folgender Betriebsmode ist eingestellt:

    3-Wärmequelle Erdreich (Abschaltung der Wärmepumpe ab -8°C Wärmepumpenaustritt)
    5-Heizen + Warmwasser + Kühlen
    3-Kältemittel R407C
    1- Einstufig (war vorher auf zweistufig)

    Folgende Werte sind am Resümat CD 4 eingestellt:

    2.00 Hand-Abschaltung Heizung Hzg: Abschaltung: 0
    2.01 Heizungs Einsatzpunkt Sollwert Hzg: Temp Einsatz °C: 18
    2.02 Rücklauftemp.Sollwert am Einsatzp. Hzg: Temp Basis Soll °C: 21
    2.03 Heizungs Kennlinie Steigung Soll Hzg: Kl Steilheit %: 23
    2.04 Kennlinie Obere Begrenzung Hzg: KlBegrenz. °C:40
    2.05 Rücklauftemp. Sollwert aktuell Hzg: TempRlSoll °C: ca. 24 (berechnet von Resümat)
    2.06 Heizungs Temp. Rücklauf Ist Hzg: Temp-Rückl. °C Schwankt zwischen 22 und 45(!) Grad?
    2.07 Sollwertanhebung 4K für 24 Stunden Hzg: SchnellAufh: 0
    2.08 Pilotraum Sollwert Hzg:TmpRaumSoll °C: 20 (Der Resümat zeigt unter Meßwerte eine Temperatur von -111 Grad an. Ich weiß auch nicht, ob ich eine Sonde habe und wenn ja, wo diese ist.)
    2.09 Pilotraum Faktor Hzg:RaumEinfluss %: 0
    2.10 Externe Anhebung Hzg:Ext.Anhebung °C: 0

    So wie ich jetzt alles eingestellt habe, kommen ab und an 2 Warnmeldungen:
    W03 Warnung TDif. QuE-QuA >OK Bedeutet: Warnung Temperaturdifferenz Quelle Eintritt - Quelle Austritt > OK
    W08 Warnung TDif. HzgAHzgE> OK Warnung Temperaturdifferenz HeizungsAustritt - Heizungseintritt > OK

    Unter Messwerte habe ich gesehen, dass die Spreizung der Quellentemperatur 6,1 Grad war. (13,1 Grad zu 7 Grad)

    Die Raumtemperatur im Wohnzimmer liegt bei ca. 22 Grad. Die Außentemperatur in Köln lag zwischen 4-12 Grad.

    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt, wie ich die Programmierung verbessern kann, sodass ich keine Warnungen mehr bekomme.

    An der Heizung hängen folgende Heizkreise (ich habe jeder Etage jeweils einen Heizkreisverteiler, die sich manuell über die Durchflussmesser einstellen lassen):
    Keller
    EG
    1. OG
    Studio

    Vielen Dank.

    Viele Grüße,

    Christian
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Regelung kenne ich nicht auswendig, aber was mir auffällt, die Spreizung im Solekreis ist relativ hoch. Könnte es sein, dass der Solepumpe die Puste ausgeht?

    Unter den aktuellen Bedingungen liefert die Kiste irgendwas zwischen 12kW und 15kW, das ist schon eine Menge, und die Energie muss auch transportiert werden. Sind die Pumpen etwas schwach dimensioniert, dann geht die Spreizung in die Höhe.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 chrisko, 10.01.2012
    chrisko

    chrisko

    Dabei seit:
    27.09.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Köln
    Hi!

    Ich habe die Solebox gerade mal aufgeschraubt. Es ist eine Grundfos UPS 32-80 verbaut. Wenn ich das richtig interpretiere ist an dem kleinen grauen Rädchen die höchste Stufe (3) eingestellt.

    Was mir aufgefallen ist, ist das unten in der Auffangschale grünes Kühlmittel ist (siehe Bild). Ist das so i.O.?

    Die Leitungen sind etwas feucht. Ich denke aber, dass das Kondenswasser ist.

    Was mich noch gewundert hat, ist dass eins der Ventile zum Ausgleichsbehälter offen und das andere zu ist. Wozu sind diese gut, und welches muss wie eingestellt sein?

    Vielen Dank.

    Viele Grüße,

    Christian
     
  4. #4 chrisko, 11.01.2012
    chrisko

    chrisko

    Dabei seit:
    27.09.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Köln
    Inzwischen habe ich die Anleitung des Wärmemoduls gefunden und geschaut wie die Hähne stehen sollen. Für den Normalbetrieb sind die Hähne bei mir richtig eingestellt.

    Ich habe über die Steuerung die Solepumpe manuell gestartet. Sie läuft ruhig. Ob der Druck richtig ist kann ich so nicht sehen. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist dass die Quelleneingangstemperatur auch nach 10 Minuten Dauerlauf der Solepumpe ohne dass die Heizung läuft bei 13,1 Grad und die Ausgangstemperatur bei 11,1 Grad liegt. Nach meinem Verständnis sollten die Temperaturen ja nach kurzer Laufzeit der Pumpe ohne dass der Kompressor läuft gleich sein oder?

    Vielen Dank.

    Viele Grüße,

    Christian
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Korrekt. Vorausgesetzt die Pumpenlaufzeit war so lange, dass die Sole auch komplett umgewälzt wurde. Denkbar wäre dann auch eine Abweichung der Temperaturfühler.

    Gruß
    Ralf
     
  6. #6 chrisko, 11.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.01.2012
    chrisko

    chrisko

    Dabei seit:
    27.09.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Köln
    Um die Warnmeldung loszuwerden müsste ich dann folglich einen oder beide Temperaturfühler austauschen?

    In der Anleitung steht, dass NTC 10K Temperaturfühler benutzt werden. Ich weiss allerdings nicht, ob sich das ausschließlich auf den Außentemepraturfühler bezieht.

    Was kann ich denn da am Besten als Ersatz nehmen?


    Viele Grüße,

    Christian
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Nix austauschen. Beide Fühler mal so legen (beide an VL o.ä.), dass sie die gleiche Temperatur anzeigen müssen, dann sieht man ob es Abweichungen gibt. Zeigen beide das Gleiche an, dann kann man davon ausgehen, dass auch die Spreizung korrekt angezeigt wird, vorausgesetzt die Fühler sind korrekt montiert.

    Man kann nicht einfach einen NTC austauschen, auch wenn er in der gleichen Liga (10k) spielt. Da spielt auch die Toleranz und Bauform eine Rolle, und in Regelungen die genau anzeigen müssen, werden diese sogar kalibriert.

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Einstellung Waterkotte Erdwärmepumpe (2 Warnmeldungen)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. waterkotte tx 5222c steuerung resümat cd

    ,
  2. wärmepumpe externe abschaltung

    ,
  3. waterkotte meldung i04

    ,
  4. einstellung waterkotte 5014,
  5. waterkotte resümat cd 4 einstellen ,
  6. resümat cd 4,
  7. waterkotte fußbodenheizung,
  8. solepumpe watterkotte düsseldorf,
  9. waterkotte wärmepumpe einstellungen,
  10. waterkotte ds 02030,
  11. waterkotte wärmepumpe w08,
  12. waterkotte w103 Temperaturdifferenz Quelle Eintritt ,
  13. wärmpumpe ds5014.3,
  14. fühler wechseln bei der waterkotte wärmepumpe,
  15. waterkötter wärmepumpe anleitung,
  16. waterkotte kennlinie,
  17. warnung temperaturdifferenz heizung ein heizung aus,
  18. watterkotte wärmepumpe forum W03,
  19. waterkotte störung,
  20. waterkotte ai1 fehlermeldung,
  21. waterkotte ds 5023 bilder,
  22. waterkotte ntc,
  23. waterkotte fehlermeldung f02,
  24. wazerkotte warnung w08,
  25. was bedeutet te basis soll bei waterkotte
Die Seite wird geladen...

Einstellung Waterkotte Erdwärmepumpe (2 Warnmeldungen) - Ähnliche Themen

  1. Nebeneingangstür einstellen - wie?

    Nebeneingangstür einstellen - wie?: Hi zusammen, ich hab hier eine Nebeneingangstür, die aber dichter schließen müsste. Also Anpressdruck müsste höher werden denn so läuft mir...
  2. Taktsperre bei einer Junkers ZWR 18-5 KE einstellen

    Taktsperre bei einer Junkers ZWR 18-5 KE einstellen: Ich habe eine Junkers ZWR 18-5 Kombitherme , die Therme geht 1 Minute an und ist 3 Minuten aus. Ist es möglich die Taktzeit höher zu stellen?,...
  3. Seit 2 Wochen ein rauchige stechender Geruch der Wohnung!

    Seit 2 Wochen ein rauchige stechender Geruch der Wohnung!: Guten Tag zusammen. Ich wende mich an euch, da ich leider nicht mehr weiterkomme und weiß. Ich wohne seit sechs Jahren in einer Eigentumswohnung...
  4. Einstellung Luft Wasser Wärmepumpe

    Einstellung Luft Wasser Wärmepumpe: Hallo Zusammen, ich heize mein 150 qm Neubau mit einer Fussbodenheizung und einer LWWP von Stiebel Eltron. Leider bekomme ich die Anlage nicht...
  5. Siegenia Trial Gr 2 Ersatzteil FFH ca 840mm

    Siegenia Trial Gr 2 Ersatzteil FFH ca 840mm: Hallo zusammen! Ich hoffe ich bin hier richtig.. ich suche momentan ein Ersatzteil für meine Fenster, was mittlerweile schwieriger ist als...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden