Elektriker schlitzt zu tief

Diskutiere Elektriker schlitzt zu tief im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, unser Elektriker schlitzt meines Erachtens nach zu tief und ich möchte gerne Einschätzungen ob ich dies als Mangel anmerken soll oder ob es...

  1. #1 SvenF86, 21.04.2024
    SvenF86

    SvenF86

    Dabei seit:
    08.03.2022
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    3
    Hi,
    unser Elektriker schlitzt meines Erachtens nach zu tief und ich möchte gerne Einschätzungen ob ich dies als Mangel anmerken soll oder ob es gängige Praxis ist.

    Horizontalschlitze wurden weitgehend vermieden. Vertikalschlitze sind aber grundsätzlich mindestens 5cm tief. Teilweise bis zu 7cm.
    Unser Haus ist ein Neubau aus Poroton. Wir haben überall mindestens 17,5cm Wände. Teilweise 24er. Die Außenwände sind 36er.
    Zulässig wären aus meiner Sicht damit Tiefen von bis zu 3cm, zumindest bei den Innenwänden.

    Neben den normalen Schlitzen zur Kabelführung wurde in eine 24er Wand ein TV-Kabelkanal installiert. Hierfür wurde ein vertikaler Schlitz von 12cm Breite und 7cm Tiefe erstellt. Der Schlitz ist ca. 90cm lang und endet auf 140cm über der Bodenplatte. Zulässig wären aus meiner Sicht 100cm über Bodenplatte gewesen.

    Wie sind eure Einschätzung? Haben wir hier ein Problem oder ist das gängige DIN-Auslegung in der Praxis?
     
  2. #2 Baggerbedrieb, 22.04.2024
    Baggerbedrieb

    Baggerbedrieb

    Dabei seit:
    13.09.2012
    Beiträge:
    1.029
    Zustimmungen:
    261
    Beruf:
    Baggerfahrer
    Ort:
    Heidenheim
    Du hast den Elektriker doch damit beauftragt da eine Leerrohr für deinen Fernseherquatsch zu installieren ... durch ein 20mm Leerrohr bekommste halt nichts durch und das mit 50mm passt halt nicht in 20mm.
     
  3. #3 SvenF86, 22.04.2024
    SvenF86

    SvenF86

    Dabei seit:
    08.03.2022
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    3
    Schon klar. Aber ich bin ja hier auch eigentlich nicht der Experte sondern er. Ich habe jetzt eher zufällig im Nachhinein erfahren, dass das so eigentlich gar nicht zulässig ist.
    Wenn ich mir etwas wünsche, was nicht zulässig ist, würde ich von ihm ein Veto erwarten. So läuft das ja schließlich auch während der restlichen Planung mit dem Architekt und Statik. Wäre ja noch schöner, wenn die Hütte am Ende einstürzt, weil der Kunde ja unbedingt die 10x10m Deckenspannweite haben wollte…

    Davon abgesehen habe ich mir, abseits des TVs, sicher keine 7cm tiefen Kabelkanäle gewünscht.

    Kernfrage ist ja nun aber: haben wir hier ein Problem über das wir überhaupt sprechen müssen?
     
  4. #4 nordanney, 22.04.2024
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    3.975
    Zustimmungen:
    2.091
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Nein
     
    SvenF86 gefällt das.
  5. #5 Tikonteroga, 22.04.2024
    Tikonteroga

    Tikonteroga

    Dabei seit:
    18.06.2016
    Beiträge:
    966
    Zustimmungen:
    203
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Es gibt z. B. ein Merkblatt für Schlitze und Aussparungen. Ist jetzt halt die Frage ob das für einen Elektriker verbindlich ist, wenn du die Einhaltung nicht explizit bzw. ausdrücklich gefordert hast.
     
    SvenF86 gefällt das.
  6. #6 Baggerbedrieb, 22.04.2024
    Baggerbedrieb

    Baggerbedrieb

    Dabei seit:
    13.09.2012
    Beiträge:
    1.029
    Zustimmungen:
    261
    Beruf:
    Baggerfahrer
    Ort:
    Heidenheim
    Der Elektriker ist Elektriker, weder Maurer, Statiker, Architekt noch sonst etwas.
     
  7. #7 SvenF86, 22.04.2024
    SvenF86

    SvenF86

    Dabei seit:
    08.03.2022
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    3
    Naja, das hat ja auch nichts damit zu tun, Maurer oder Statiker sein zu müssen um zu wissen, wie man seine Arbeiten ausführen darf. Schlitze sind arbeiten eines Elektrikers. Entsprechend sollte auch der Elektriker wissen was er darf und was nicht.
    Das will ich aber eigentlich auch gar nicht diskutieren sondern mehr die Frage ob wir nun ein Problem haben oder nicht…
    @nordanney hat ja schon eine gute Einschätzung geliefert. Ich werden mal unseren Statiker drauf ansprechen. Leider ist dieser jedoch bis Anfang Mai im Urlaub.
     
  8. #8 Fred Astair, 22.04.2024
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    11.571
    Zustimmungen:
    5.721
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    :bounce::bounce::bounce:Der running Gag schlechthin.
     
  9. #9 Tikonteroga, 22.04.2024
    Tikonteroga

    Tikonteroga

    Dabei seit:
    18.06.2016
    Beiträge:
    966
    Zustimmungen:
    203
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Ich finde nicht, dass man Maurer, Statiker oder Architekt sein muss, um in einer Tabelle nachzuschauen, wie die empfohlene Schlitztiefe für ein Mauerwerk einer bestimmten Stärke ist. Insbesondere, wenn man die Schlitze selbst herstellt. Man ist immer verantwortlich oder zumindest mitverantwortlich für das was man tut! Wir sind hier ja nicht im Bundestag...
     
    Viethps und VollNormal gefällt das.
  10. #10 simon84, 22.04.2024
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    21.585
    Zustimmungen:
    5.971
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Die Schlitze macht der Lehrling, helfer oder sub.
    Garantiert schaut der gar nix in einer Tabelle nach sondern stemmt los.

    Ob das nun richtig oder falsch ist will ich gar nicht bewerten.

    wenn man beim Elektriker beim schlitzen schon schnappatmung bekommt sollte man bei SHK dann am besten einen langen Urlaub einplanen
     
    Baggerbedrieb gefällt das.
  11. #11 SvenF86, 22.04.2024
    SvenF86

    SvenF86

    Dabei seit:
    08.03.2022
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    3
    Danke für die Einschätzungen.
    Als Bauherr darf man aber durchaus etwas irritiert sein, wenn man überall (auch hier im Forum) ständig vorgebetet bekommt, dass Regeln und Richtlinien ihren Grund haben. Beim Nachfragen bekommt man dann aber gesagt, man solle sich nicht so anstellen. Ich habe mich inzwischen entschieden mit dem Elektriker zu sprechen. Seine Reaktion war: ich solle nicht so viel im Internet lesen.

    Versteht mich nicht falsch, ich bin ja froh wenn bei uns alles in Ordnung ist und will auch nicht der Paragrafenreiter sein… Aber wundern darf man sich dabei doch schon, oder?
     
    Fabian Weber gefällt das.
  12. #12 Huizhaecka, 10.05.2024
    Huizhaecka

    Huizhaecka

    Dabei seit:
    10.05.2024
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    10
    Zugegeben, bei uns schaut bei "normalen" Schlitzen auch keiner in Tabellen. Aber da geht es 3-4 cm tief, mehr braucht es ja nicht - und würde keiner freiwillig machen, bedeutet ja mehr dreckige Arbeit. die 10-20cm vor der Dose geht man halt tiefer um das Rohr einführen zu können. Längere Schlitze mit 7cm Tiefe,vielleicht sogar quer finde ich etwas ungewöhnlich. Zumindest wenn es das tragende Mauerwerk betrifft. Mit Putz schaut es natürlich anders aus, aber der trägt ja oft mit Glück nur sich selbst.
     
  13. #13 thomenec, 10.05.2024
    thomenec

    thomenec

    Dabei seit:
    08.02.2017
    Beiträge:
    333
    Zustimmungen:
    169
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Berlin
    Man darf eines aber nicht vergessen :
    Porotonsteine sind Hohlkammersteine. Das heisst, dass beim Schlitzen auf Tiefe X auch Kammern angeschnitten / geöffnet werden bzw. beim anschließenden Ausbrechen der geschlitzten Stege freigelegt werden die um eine Kammertiefe tiefer sind.

    Wie tief der Elektriker wirklich geschnitten hat kann man mit einem Messschieber am Rand des Schlitzes messen, dort sollten sich die Spuren der Diamantscheiben noch deutlich abzeichnen. Wenn er mit einer Mauerschlitzfräse gearbeitet hat, sollte die Schnitttiefe gleichmäßig sein, da diese einen Tiefenanschlag im Führungsfuß hat. Bei Verwendung einer Flex hingegen würde die Schnitttiefe unregelmäßig und möglicherweise zu tief sein können.

    Grüße
     
  14. #14 SvenF86, 10.05.2024
    SvenF86

    SvenF86

    Dabei seit:
    08.03.2022
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    3
    Genau so ist es. Geschlitzt wurde mit einer Fräse. Auf welche Tiefe diese eingestellt war, kann ich nicht sagen und inzwischen auch nicht mehr prüfen, da nun Putz aufgebracht wurde. Beim Rausstämmen sind dann offenbar mehrere Kammern beschädigt worden, sodass es zu Schlitzen von bis zu 7cm Tiefe gekommen ist. Horizontale und Schräge Schlitze wurden aber, wie oben geschrieben, weitestgehend vermieden.

    Unser Statiker hat sich übrigens inzwischen aus dem Urlaub zurück gemeldet und Entwarnung für den TV Kanal gegeben, solange dieser min. 1m Abstand zu den Wandenden/-Ecken hat. Das ist bei uns gegeben und somit bin ich auch erstmal beruhig…
     
Thema:

Elektriker schlitzt zu tief

Die Seite wird geladen...

Elektriker schlitzt zu tief - Ähnliche Themen

  1. Ersatzteil Kettenzug VELUX elektrisch

    Ersatzteil Kettenzug VELUX elektrisch: Hallo, ich habe 5 VELUX Fenster mit Elektroantrieb im Einsatz. Bei einem der neueren (4 Jahre alt, GGU) sind zwei Zapfen von der Halterung vorne...
  2. Elektrik und Kellerwände sofortiger Sanierungsfall?

    Elektrik und Kellerwände sofortiger Sanierungsfall?: Hi zusammen, ich schon wieder, sorry. Nach der Prüfung des Dachs hier die nächsten Herausforderungen. Ich wuerde mich sehr noch einmal über eure...
  3. elektrische Rollladen bei Stromausfall hochfahren

    elektrische Rollladen bei Stromausfall hochfahren: Eine Frage, die mein Sohn mir stellte. Ich konnte sie nicht beantworten, daher erlaube ich mir hier zu fragen: Wenn, warum auch immer, ein...
  4. Altbau 1950 Elektrik, Wasser, Heizung

    Altbau 1950 Elektrik, Wasser, Heizung: Hallo Alle Ich würd euch gerne um einen Blick in die Kristalkugel bitten. Es geht um ein Haus mit 150 qm Wohnfläche. Baujahr 1952....
  5. Elektriker schlitzt Stahlbetonwand

    Elektriker schlitzt Stahlbetonwand: Hallo, der Elektriker hat sich bei uns etwas an einer Stahlbetonwand ausgelassen. Wand ist 10cm dick, tragend für die Dachbalken und befindet...