Erfahrung CAF F5 mit 30 mm Rohrüberdeckung

Diskutiere Erfahrung CAF F5 mit 30 mm Rohrüberdeckung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wer hat Erfahrungen (positiv oder negativ) mit einem CAF F5 Estrich in Verbindung mit einer FBH und einer Rohrüberdeckung von 30 mm und...

  1. #1 Steffelmuc, 24.05.2006
    Steffelmuc

    Steffelmuc

    Dabei seit:
    31.01.2005
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    München
    Hallo,

    wer hat Erfahrungen (positiv oder negativ) mit einem CAF F5 Estrich in Verbindung mit einer FBH und einer Rohrüberdeckung von 30 mm und kann mir diese kurz mitteilen.

    Vielen Dank.

    Stephan
     
  2. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Steffelmuc,

    bei welchen zu erwartenden Nutzlasten?

    Gruß Berni
     
  3. #3 Steffelmuc, 24.05.2006
    Steffelmuc

    Steffelmuc

    Dabei seit:
    31.01.2005
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    München
    Hallo Berni,

    ... für ein ganz normales, durchschnittliches Einfamilienhaus.

    Gruesse

    Stephan

    Hintergrund: Ein Estrichleger sagt geht ohne Probleme, anderer meint damit gibt es nur Probleme. Wollte deshalb mal unabhängige Erfahrungsberichte haben.
     
  4. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Hab ich auch schon mal vor etwa 3 Jahren eingebaut. Aber aus Not heraus. War mal wieder zu knapp mit den Aufbauhöhen.
    Die 18560 schreibt bei CAF-F4 eine Mindestrohrüberdeckung von 40mm vor.
    Geringere Dicken sind möglich, bei CAF-F5 nicht unter 35mm, aber es muß eine Prüfung auf Tragfähigkeit, bei keramischen Belägen auch auf Durchbiegung durchgeführt werden.
    Außerdem sind Estrichstärken auch auf die Dämmschichten abzustimmen.
    Ich würde ohne Bedenken nicht in dieser Stärke einbauen.

    Gruß Berni
     
Thema:

Erfahrung CAF F5 mit 30 mm Rohrüberdeckung

Die Seite wird geladen...

Erfahrung CAF F5 mit 30 mm Rohrüberdeckung - Ähnliche Themen

  1. Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen

    Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen: Guten Tag an Alle, - bei der Planung unserer Dachkonstruktion wurde uns Erlus 58 SL empfohlen, da weiterer Überstand. Der Dachdecker würde nun...
  2. Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?

    Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?: Meine Schwiegereltern überlegen, ihren eingeschossigen, massiven Anbau von 1965 aufzustocken. Das Haus ist ein kleines, massives EFH mit Steildach...
  3. Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?

    Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?: Hallo, wir haben einen 1,80m hohen Doppelstabmattenzaun in 8/6/8 Ausführung, die Pfosten sind sehr großzügig einbetoniert und zusätzlich durch...
  4. Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A

    Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A: Gibt es Erfahrungswerte mit kompakten Leitungsschutzschaltern (2 Pole über eine Teilungseinheit)? Mein Zählerschrank ist ziemlich voll. Ein Umbau...
  5. Wer hat Erfahrung mit Ausweichwohnungen?

    Wer hat Erfahrung mit Ausweichwohnungen?: Hallo liebe Community, ich schreibe gerade meine Bachelorabeit zum Thema "Temporäre Wohnlösungen: Die Rolle von Ausweichwohnungen bei Bauprojekten...