Ersetzen von falsch gemauerten Wänden im Rohbau

Diskutiere Ersetzen von falsch gemauerten Wänden im Rohbau im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei uns hat es sich ergeben, dass in unserem Neubau aufgrund falscher Verarbeitung des Dünnbettmörtels und der Verwendung...

  1. #1 Ma Joad, 01.06.2014
    Ma Joad

    Ma Joad

    Dabei seit:
    27.03.2014
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Übersetzerin
    Ort:
    NRW
    Hallo zusammen,

    bei uns hat es sich ergeben, dass in unserem Neubau aufgrund falscher Verarbeitung des Dünnbettmörtels und der Verwendung falscher Steine zumindest einzelne Wände nicht ausreichend tragfähig sind und ersetzt werden müssten (siehe http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?83670-Schichtdicke-D%FCnnbettm%F6rtel).

    Hintergrund: Wände gemauert aus Kalksandstein (Lochsteine statt Vollsteine), Statik fordert teilweise MG III, ausgeführt wurde Dünnbettmörtel (zu dünn angerührt und aufgetragen) mit fast nicht vorhandener Fuge. Gebaut wurden bisher Keller (Beton), EG (Wände und Decke), OG (nur Wände). An einigen Stellen im EG und OG sind fest mit dem Boden/der Decke verbundene bewehrte (tragende) Betonsäulen vorhanden.

    Ist es möglich, tragende Wände „auszutauschen“, wenn bereits darüber Decke, Stürze und ähnliches erstellt wurden? Wir wären vorab für eine grobe unabhängige Einschätzung aus Sicht des Forums dankbar (Architekt, Statiker und Sachverständiger sind aber auch an Bord), um besser informiert in die Gespräche zu gehen.

    Wenn ein Austausch möglich ist, worauf ist dann zu achten? Gibt es noch Alternativen, um einen kompletten Abriss zu verhindern oder wäre ein solcher für uns das Beste?

    Vielen Dank für jeden Hinweis!
     
  2. #2 Carden. Mark, 01.06.2014
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    JA - ist möglich. Musste ich auch schon begleiten.
    Auf was alles zu achten ist und die sinnvolle Vorgehendweise, ergibt sich aus der Planung unter Einbezug des Statikers.
     
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 01.06.2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    24
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wobei zu prüfen wäre, ob ein Rückbau bis OK Kellerdecke unter Erhalt der Anschlußbewehrung der Säulen nicht schneller und preiswerter wäre.
     
Thema: Ersetzen von falsch gemauerten Wänden im Rohbau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Neubau falsch gemauert

Die Seite wird geladen...

Ersetzen von falsch gemauerten Wänden im Rohbau - Ähnliche Themen

  1. Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?

    Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?: Hallo zusammen, meine Eltern haben ein Haus in Sachsen-Anhalt gekauft, in welchem im Heizungsraum und im Bad im EG 2x Glasbausteine jeweils in...
  2. Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen

    Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen: Ich habe eine simple Frage, weil ich selber nicht fündig werde, für mich überraschend: Ich suche nach einem Ersatz für einen normalen Wippschalter...
  3. Terrassentür Trittstufe aus Alu ersetzen gegen...

    Terrassentür Trittstufe aus Alu ersetzen gegen...: Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  4. Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?

    Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60ern mit recht neuer Ölheizung gekauft. Aktuell ist ein Mix aus wassergeführten Fußbodenheizung...
  5. Schwingtor durch Sektionaltor ersetzen

    Schwingtor durch Sektionaltor ersetzen: Ich habe eine ca. 30 Jahre alte Fertiggarge (freistehend, mit Tür) die ein Schwingtor besitzt und möchte das nun gegen ein Sektionaltor...