Estrich Risse

Diskutiere Estrich Risse im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; habe mit dem labor telefoniert, er hat mir nochmals die "funktionstüchtigkeit" bestätigt. der estrich wird jetzt ausgeheizt und abschließend von...

  1. #21 schlaemp, 19.01.2011
    schlaemp

    schlaemp

    Dabei seit:
    17.01.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bürokaufmann
    Ort:
    Viktorsberg
    habe mit dem labor telefoniert, er hat mir nochmals die "funktionstüchtigkeit" bestätigt. der estrich wird jetzt ausgeheizt und abschließend von der herstellerfirma und vom estrichleger noch einmal begutachtet.

    der laborant hat sich den schaden auch vor ort angeschaut und geht auch von einer ausdehnung der FBH aus. genaueres kann er mir sagen wenn diverse "kristalle" in der estrichprobe gefunden werden.

    den schaden versuche ich über meine versicherung abzuwickeln der gutachter der versicherung bestimmt die sanierungsmaßnahme und diese wird dann vom estrichleger ausgeführt und die gewährleistung übernimmt auf meinen wunsch die herstellerfirma.
     
  2. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27.03.2005
    Beiträge:
    11.777
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
  3. #23 schlaemp, 19.01.2011
    schlaemp

    schlaemp

    Dabei seit:
    17.01.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bürokaufmann
    Ort:
    Viktorsberg
    schlimmstenfalls kommt der gutachter der versicherung zu dem schluss dass der schaden nicht durch die FBH entstanden ist und dann kanns nur noch am estrich selbst liegen, der art wie er eingebracht wurde oder an den temperaturen (durch die der estrich beschädigt wurde).

    produktfehler -> hersteller zahlt
    einbringungsfehler -> erstrichleger zahlt
    temperaturen -> ???
     
  4. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27.03.2005
    Beiträge:
    11.777
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
    Hast Du den Estrichleger gezwungen zu verlegen?

    Gruß Lukas
     
  5. #25 schlaemp, 19.01.2011
    schlaemp

    schlaemp

    Dabei seit:
    17.01.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bürokaufmann
    Ort:
    Viktorsberg
    nein, ich habe ihm telefonisch den auftrag gegeben zu kommen sobald er zeit hat.

    das heisst mir kann sowieso nichts passieren - hoffe ich zumindest :)
     
  6. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27.03.2005
    Beiträge:
    11.777
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
    Nö! Die Hoffnung bleibt.

    Ich seh den SV schon kommen.

    Wichtig ist, daß die tatsächliche Schadenursache gefunden wird, sonst schieben sich die Beteiligten den schwarzen Peter hin und her und Du stehst dazwischen und bist sicher nicht Sieger.

    Gruß Lukas
     
  7. #27 Karlheinz, 19.01.2011
    Karlheinz

    Karlheinz

    Dabei seit:
    28.11.2008
    Beiträge:
    332
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Amateur
    Ort:
    Rheingau
    Na ja - mir wurde vom Estrichleger ein Aufheizprotokoll in die Hand gedrückt - das ist wohl auch die normale Vorgehensweise (also: Bauherr führt Funktionsheizen des Estrichs nach Vorgaben des Aufheizprotokolls aus). War das bei Dir anders? Funktionsheizen durchgeführt hast Du ja jedenfalls nicht!
     
  8. Lebski

    Lebski Gast

  9. platte

    platte

    Dabei seit:
    07.12.2009
    Beiträge:
    457
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Fliesenleger
    Ort:
    Sachsen
    Auf den Bildern sieht man keinen Randdämmstreifen.Wurde der schon abgeschnitten oder gabs keinen?
     
  10. Lebski

    Lebski Gast

    Auf dem 1. Bild ist der abgeschnitte Randstreifen zu sehen. Scheint grau zu sein, früher waren die blau oder gelb oder weiss. Grau wird immer mehr produziert, Hallenbodenbauer fragen die nach, weil man da kleine Mängel nicht so sieht. Ich bekenne mich mit schuldig.
     
  11. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27.03.2005
    Beiträge:
    11.777
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
    @Karlheinz

    Daß ein Funktionsheizen noch nicht durchgeführt wurde ist hier mehr als unerheblich. Warum das so ist, verstehst Du, wenn Du den Zweck des Funktionsheizens erkundest.
    Hier sind die Schäden schon ohne den Streßtest vorhanden.

    Gruß Lukas
     
  12. #32 Karlheinz, 19.01.2011
    Karlheinz

    Karlheinz

    Dabei seit:
    28.11.2008
    Beiträge:
    332
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Amateur
    Ort:
    Rheingau
    Danke für die Aufklärung (ernst gemeint).

    Rechtlich gesehen könnte das unterbliebene Funktionsheizen aber unter zwei Gesichtspunkten wohl immer noch relevant sein:

    (a) Wenn es durchgeführt worden wäre UND es sich bei den Schäden tatsächlich um Frostschäden handeln sollte, wäre es zumindest während des Funktionsheizens zu diesen Schäden nicht gekommen.

    (b) Sollte der Estrichleger gewährleistungspflichtig sein, könnte er m.E. die Erbringung entsprechender Leistungen VOR dem Funktionsheizen (er weiss ja, was der Zweck ist :D) ablehnen.
     
  13. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27.03.2005
    Beiträge:
    11.777
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
    Nein!

    Das Funktionsheizen hat damit nichts und auch doppelnichts zu tun.
    Weitere Schäden könnten beim Funktionsheizen zu Tage kommen.
    Es gibt keine Festlegung, wann spätestens geheizt werden muß. Nur Festlegungen, wann frühestens geheizt werden darf. Das ist auch irgendwie logisch.

    Es ist also noch nicht zwingend das Ende der Fahnenstange.

    Gruß Lukas
     
  14. #34 fielefranz, 19.01.2011
    fielefranz

    fielefranz

    Dabei seit:
    17.01.2011
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmermeister- Architektur Master Anwärter
    Ort:
    33161
    Art des Estrichs ?
    Estrichstärke ??
    Heizprotokoll ???
    Bewährungsmatten oder Fasern ????
    Konstante Raumwärme nach Estrichfertigstellung ?????
    Untergrund - Bettonplatte ?? Balkenlage ?
    Dämmung ??
     
  15. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27.03.2005
    Beiträge:
    11.777
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
    Pruust!

    Hej Masteranwärter!

    Lesen musste schon selbst. :D

    Gruß Lukas
     
  16. #36 schlaemp, 20.01.2011
    schlaemp

    schlaemp

    Dabei seit:
    17.01.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bürokaufmann
    Ort:
    Viktorsberg
    ja das wäre mir auch sehr wichtig das die schadensursache gefunden wird.
     
  17. #37 schlaemp, 20.01.2011
    schlaemp

    schlaemp

    Dabei seit:
    17.01.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bürokaufmann
    Ort:
    Viktorsberg
    mir wurde garnichts in die hand gedrückt.
    habe nur die anweisung bekommen 2-3 mal pro tag eine halbe stunde zu lüften.
     
  18. #38 schlaemp, 20.01.2011
    schlaemp

    schlaemp

    Dabei seit:
    17.01.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bürokaufmann
    Ort:
    Viktorsberg
  19. #39 schlaemp, 20.01.2011
    schlaemp

    schlaemp

    Dabei seit:
    17.01.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bürokaufmann
    Ort:
    Viktorsberg
    randdämsstreifen ist blau und wurde bereits abgeschnitten.
     
  20. #40 schlaemp, 20.01.2011
    schlaemp

    schlaemp

    Dabei seit:
    17.01.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bürokaufmann
    Ort:
    Viktorsberg
    Estrichstärke: 7cm
    Heizprotokoll: gibt es keines es wurde nicht geheizt
    Bewährungsmatten oder Fasern: nein
    Konstante Raumwärme nach Estrichfertigstellung: nein
    Untergrund - Bettonplatte: Bodenplatte 25cm mit dämmung, darunter frostsichere schüttung
     
Thema: Estrich Risse
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. www.feiner riss in fliessestrich/bedenklich?

    ,
  2. zementfließestrich rissbildung

    ,
  3. risse estrich unbedenklich

    ,
  4. risse im estrich forum,
  5. haarrisse zementfließrstrich,
  6. neubau estrich gerissen,
  7. risse estrich und fußbodenheizung,
  8. riss im estrich neubau,
  9. anhydritesteich spannungsriss,
  10. nuebau estric riss,
  11. estrich gefroren,
  12. risse im estrich neubau
Die Seite wird geladen...

Estrich Risse - Ähnliche Themen

  1. Risse im Estrich

    Risse im Estrich: Hallo, bei uns im Bestandsbau, aufstockung vorhandenes Wohnhaus. Wurde ein 6,5cm dicker Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll befindet...
  2. Estrich Risse und Knirschen

    Estrich Risse und Knirschen: hallo, Wir planen, gerade im Erdgeschoss, neue Fliesen verlegen zu lassen und haben die alten entsprechend entfernt. Leider haben wir...
  3. Dehnungsfugen und Risse im Estrich

    Dehnungsfugen und Risse im Estrich: Hallo zusammen, wir sind dabei, unsere Böden zu bearbeiten. Folgendes ist geplant / gemacht: - Estrich schleifen (Kleberreste entfernen) -...
  4. Estrich-Risse im Z-förmigen Flur - Scheinfuge?

    Estrich-Risse im Z-förmigen Flur - Scheinfuge?: Schönen Sonntag zusammen, in meinem Z-förmigen Flur gibt es vier größere Risse im Zement-Estrich aus den 60ern. Anbei ein Schema-Bild. Drei...
  5. Beulen und Risse im Estrich

    Beulen und Risse im Estrich: Hallo zusammen, nach Trocknung unseres Zementestrichs im Keller entstanden auf ein paar Quadratmetern viele Beulen mit Rissbildung. Dies war...