Estrich wird nicht trocken.

Diskutiere Estrich wird nicht trocken. im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; CM-Wert 2,0 ist bei Zementestrich doch ausreichend. Bei 1,7 kann man ja schon Parkett legen. Hast Du Zementestrich? Ansonsten schau mal in die...

  1. #21 Manu3005, 03.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Unser Bodenleger sagt er verlegt den Boden erst mit 1,8 und auch nur dann wenn in jedem Raum der Boden auf 1,8 ist.
    Unsere Badfliesen sind z.B. schon seit 1 Monat drinnen.
     
    simon84 gefällt das.
  2. #22 Fabian Weber, 03.05.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.489
    Zustimmungen:
    5.127
    1,8 ist halt 0,2 unter dem geforderten. Wenn er nicht will kann man Ihn zwingen oder halt warten bis er soweit ist (seine andere Baustelle fertig gestellt hat) :)
     
  3. #23 bauspezi 45, 03.05.2018
    bauspezi 45

    bauspezi 45

    Dabei seit:
    20.02.2017
    Beiträge:
    1.780
    Zustimmungen:
    333
    Beruf:
    Meister der Steinkunst (Maurermeister)
    Ort:
    solingen wald
    Benutzertitelzusatz:
    iR.
    in den nächsten Tagen wird das Wetter warm und deshalb Fenster auf ....
     
  4. #24 Lexmaul, 03.05.2018
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.162
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Na, wenn das nicht der falsche Tipp ist ;)
     
    driver55 gefällt das.
  5. #25 Manu3005, 03.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Wie ist das eigentlich bei einer Temperatur von ca. 25-28 Grad wie er die nächsten Tage meldet mit einer Luftfeuchtigkeit von ca. 40%.
    Kann man hier mit Dauerlüften etwas verkehrt machen?
    Wie gesagt bei uns geht immer Wind egal wie Windstill es ist.

    Grüße
     
  6. #26 bauspezi 45, 03.05.2018
    bauspezi 45

    bauspezi 45

    Dabei seit:
    20.02.2017
    Beiträge:
    1.780
    Zustimmungen:
    333
    Beruf:
    Meister der Steinkunst (Maurermeister)
    Ort:
    solingen wald
    Benutzertitelzusatz:
    iR.
    liebe Güte nicht so zimperlich, der Estrich ist fest und dem passiert schon nichts....
    40 % Luftfeuchte ist schon recht trockene Luft
     
  7. #27 Manu3005, 03.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Ich seh es ja auch so.
    Mein Bauleiter sagt ja auch der muss trocken sein.
    Nur der Bodenleger wird ihn definitiv nicht verlegen. (Ausnahme wird hier sein sollten wir etwas unterschreiben/ oder der Estrich abgesperrt wird).
    Hatte gehofft hier kann mir jemand etwas zu dem Thema sagen bzgl. Estrich "absperren" aber scheinbar macht das doch niemand....

    Grundierung und Voranstrich - Absperren gegen Restfeuchte
     
  8. #28 bauspezi 45, 03.05.2018
    bauspezi 45

    bauspezi 45

    Dabei seit:
    20.02.2017
    Beiträge:
    1.780
    Zustimmungen:
    333
    Beruf:
    Meister der Steinkunst (Maurermeister)
    Ort:
    solingen wald
    Benutzertitelzusatz:
    iR.
    Was das auch immer bedeutet, hab ich noch nicht gehört, egal erst mal lüften nach ein paar Tagen wird das mit Sicherheit besser immer positiv denken....
     
  9. #29 Manu3005, 03.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Damit kann ich leider nichts mehr anfangen, sehr nett von Ihnen mit dem Zuspruch bloß machen wir Woche für Woche alles und es wird nicht besser, ich geb den Glauben langsam auf das jetzt in dieser Woche wunderdinge geschehen...

    Hab den Link mit der Erklärung angehängt: Grundierung und Voranstrich - Absperren gegen Restfeuchte
     
    simon84 gefällt das.
  10. #30 Fabian Weber, 03.05.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.489
    Zustimmungen:
    5.127
    Sorry hatte mich geirrt, bei Heizestrich sind nach DIN 18560 CM 1,8. Hab den Wert für normalen Estrich abgelesen.
     
    simon84 gefällt das.
  11. #31 Manu3005, 06.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Also heut hat mein Kumpel (Gelernter Estrichleger mit Meisterprüfung CM Messung) die Böden per CM Messung gemessen.

    Haben alle 1,2-1,5 gehabt.

    Was hat man jetzt hier für Möglichkeiten?
    Gehe mal davon aus das der Bodenleger diese Messung nicht anerkennen wird.
    Sollte er jetzt wieder mit seinem Elektrogerät messen und den Boden wieder nicht freigeben was bleibt uns dann?
     
  12. #32 Fred Astair, 06.05.2018
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.609
    Zustimmungen:
    5.130
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Wie jetzt? Meister der CM-Messung? Noch nie gehört.

    Wie auch immer. Lass Dir das Messprotokoll schriftlich (mit Stempel und Unterschrift) geben, stelle es nachweisbar Deinem Bodenleger zu und fordere ihn mit einem angemessenen Termin (1 oder 2 Wochen?) zur Aufnahme seiner Tätigkeit und Abschluss derselben in ebenso angemessener Frist auf.
    Schreib weiterhin, dass Du selbst für die Verlegreife des Estrichs garantierst und den Bodenleger aus der Mängelhaftung diesbezüglich freistellst.
     
  13. #33 Manu3005, 06.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Damit meinte ich er hat seine Meisterprüfung über die CM Messung gemacht.

    Brauchen wir den ganzen Aufwand wenn wir den Bodenleger eh von seiner Verantwortung entbinden?
     
  14. #34 Fred Astair, 06.05.2018
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.609
    Zustimmungen:
    5.130
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Mach doch was Du willst. Warum fragst Du überhaupt?
    Meisterprüfung über CM-Messung. So so...
     
  15. #35 Manu3005, 06.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Sorry war nicht Böse gemeint...
    Wollte damit sagen wieso der Bodenleger selbst noch mal eine Messung in der Zeit machen sollte wenn ich ihn eh von seiner Verantwortung entbinde...
    Aber vllt versteh ich es ja auch nur falsch.

    Mal sehen was morgen rauskommt.

    Danke für deine Bemühungen.
     
  16. #36 Fred Astair, 06.05.2018
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.609
    Zustimmungen:
    5.130
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Hab ich was von Messung des Bodenlegers geschrieben und was ist morgen?
     
  17. #37 Fabian Weber, 06.05.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.489
    Zustimmungen:
    5.127
    Aus der Gewährleistung würde ich den Bodenleger nicht gleich entlassen. Ich kann ja morgen im Büro mal in die VOB schauen, aber ich meine mich zu erinnern, das die CM Messung beim Bodenleger eine Nebenleistung ist, die er sowieso kostenlos erbringen muss. Hab ich Dich richtig verstanden und er hat immer nur mit der Hydromette (also ohne Probenentnahme) gemessen? Diese Dinger sind immer sehr ungenau.

    Er soll halt mal richtig messen oder gleich Deine Messprotokolle akzeptieren. Ich glaube ja immernoch, dass er einfach einen Grund sucht, nicht anfangen zu müssen.
     
  18. #38 Fred Astair, 06.05.2018
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.609
    Zustimmungen:
    5.130
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Die Hydromette misst nicht. Sie schätzt.
    Ansonsten gebe ich dem Vorredner recht.
    Ich schrieb aber auch nur, dass der Bodenleger nur "diesbezüglich", d.h. wegen der Estrichfeuchte, enthaftet werden könnte, wenn der Bauherr die Verantwortung dafür übernimmt.
    Beides, nämlich den Bodenleger zum Belegen zwingen und gleichzeitig aber die Belegreiffeststellung bei ihm zu belassen, geht nicht.
     
  19. #39 Manu3005, 06.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Ja genau er hat wöchentlich mit der Hydromette gemessen.
    Mein Bauleiter fands auch komisch und hat daraufhin eine CM Messung vom Kleberhersteller beauftragt und diese hat eben 2,2 gesagt.
    Nur meinte eben mein Kumpel das der Kleberhersteller wenn dann eh auf der Seite des Bodenlegers ist (war bei der Messung nicht dabei).
    Desweiteren meinte er das hier auch ohne weiteres getrickst werden kann (fand es auch komisch das nur eine Stelle gemessen wurde)
    Wir werden den Bodenleger morgen mal damit konfrontieren weil auch alle anderen Test (Luftdicht Folien aufgeklebt kein Wasser angesammelt, usw) dafür sprechen das er trocken ist.
    Sollte hier wirklich getrickst werden obwohl der Termin bereits seit Monaten reserviert ist und Leute Probleme bekommen und evtl in ein Hotel ziehen müssen ist echt arm...
     
  20. #40 Lexmaul, 07.05.2018
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.162
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Es gibt übrigens elektrische Messgeräte, die mittlerweile sehr genau sind und eine CM-Messung in nichts nachstehen.

    Aber die gute DIN....
     
Thema: Estrich wird nicht trocken.
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. estrich trocknet nicht

    ,
  2. estrich kapillarer abriss

    ,
  3. estrich beschleuniger trocknet nicht

    ,
  4. elektromessung estrich,
  5. estrich zu schnell getrocknet,
  6. estrich wird nicht trocken was tun,
  7. Estrich kapillaren,
  8. kapilarabriss estrich,
  9. estrich kapilarabriss,
  10. esstrich abreisen Kapillare,
  11. Estrich trocknet nicht und wies schwarz,
  12. zementestrich trocknet nicht www.bauexpertenforum.de
Die Seite wird geladen...

Estrich wird nicht trocken. - Ähnliche Themen

  1. Nachträglich Estrich-Dehnungsfugen gefräst

    Nachträglich Estrich-Dehnungsfugen gefräst: Hallo zusammen, bei uns wurden nachträglich Dehnungsfugen in den Calciumsulfatestrich mit einer Flex gefräst. Kann man kontrollieren, ob die...
  2. Estrich „Lücke“ nach Wanddurchbruch

    Estrich „Lücke“ nach Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Wir bauen derzeit in Holzständerbauweise an unser bestehendes gemauertes Haus an. Nachdem wir Fenster und Mauer zwischen alt und...
  3. Tackerplatte im Estrich

    Tackerplatte im Estrich: Hi, Ich bin derzeit dabei, eine Tackerplatte auszuwählen. Grundsätzlich stehe ich vor der Entscheidung zwischen einer guten Trittschalldämmung...
  4. Estrich bricht im Kreuz mittig und längs

    Estrich bricht im Kreuz mittig und längs: Hallo alle zusammen, Wir haben gerade neu gebaut bzw. noch dabei. Der Estrich wurde Ende August 2023 eingebracht. Gefliest wurde Ende Oktober....
  5. DG-Ausbau: Auswirkungen eines zu dünnen Estrichs

    DG-Ausbau: Auswirkungen eines zu dünnen Estrichs: Hallo allerseits, in meinem Mehrparteienhaus wurde im Rahmen einer umfassenden Gebäudesanierung im Jahr 2014 der Dachstuhl abgetragen und 2...