Fallrohr und/oder Grundleitung verstopft

Diskutiere Fallrohr und/oder Grundleitung verstopft im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, unsere Hütte ist Bj 1915 und wurde mehrfach saniert. Dokumentation (insbesondere über Grundleitungsverlauf) ist praktisch nicht...

  1. #1 hermelin, 23.06.2007
    hermelin

    hermelin

    Dabei seit:
    23.06.2007
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Trier
    Hallo zusammen,

    unsere Hütte ist Bj 1915 und wurde mehrfach saniert. Dokumentation (insbesondere über Grundleitungsverlauf) ist praktisch nicht vorhanden.

    Ein Zink-Fallrohr, welches ca. 60% der kompletten Dachfläche entwässert, mündet 1m über Grundstücksniveau in eine altes Gussrohr. Dieses führt dann auf Grundstücksniveau in den Keller und verschwindet dort im Boden.

    Bei starkem Regen schießen Unmengen Wasser aus dem Übergang zwischen Zink-Fallrohr und Gussrohr. Dramatisch, weil dieser Übergang sich auch noch über der Kellertreppe befindet und das Wasser so in den Keller strömt.

    Es ist anzunehmen, dass das Gussrohr vollgefüllt ist. Vielleicht ist der Durchmesser im Guss-Fallrohr oder in den Grundleitungen durch Ablagerungen oder Korrossion verkleinert. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Verstopfung.

    Fragen:

    1. Ich nehme an, ein Installateur/Klempner kennt sich zwar gut mit Dachrinne und Fallrohr aus, aber mit Grundleitungen hat er wohl nicht die Erfahrung. Vor allem sollte sich jemand etwas damit auskennen, wie man eben früher die Grundleitungen verlegt hat. Was für Leute/Firmen kann man denn da fragen?

    2. Hat schon mal jemand eine Grundleitung per Kamera inspizieren lassen. Ist sowas sehr teuer?

    3. In einem anderen Beitrage habe ich gelesen, dass man Grundleitungen reinigen oder "freischießen" kann. Kann man sie dabei auch ganz zerstören? Kann man sich das als Privatmann überhaupt leisten?

    Danke
    Hermann
     
  2. ISYBAU

    ISYBAU

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    1.686
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Ort:
    Würzburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    zu 1) Ja, so ist es. Lassen Sie Ihre Grundleitung von einem Fachbetrieb für Rohr- und Kanaltechnik reinigen und mit einer Kanal-TV-Kamera untersuchen. Lassen Sie auf jeden Fall für die spätere Beurteilung ein Videoband anfertigen. Zertifizierte Fachfirmen erhalten Sie über die den Güteschutz Kanalbau mit Gütezeichen I ( siehe www.kanalbau.com) oder www.vdrk.de oder auf Anfrage bei Ihrem Entwässerungsbetrieb

    Zu 2) Rechnen Sie mit 80 - 100 € / Stunde für Reinigung und für Inspektion . Je nach Zustand kann die Arbeit 2 bis 8 Stunden in Anspruch nehmen. Bei schwierigen Verhältnissen auch mehr. Vor einer teueren Sanierung sollten Sie einen Fachmann fragen.

    Zu 3) Technisch ist vieles möglich. Dazu später bei Bedarf mehr. Eigentum verpflichtet - die Instandhaltung der Gebäudesubstanz gehört dazu die man sich leisten muss.
     
  3. #3 hermelin, 07.07.2007
    hermelin

    hermelin

    Dabei seit:
    23.06.2007
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Trier
    Problem gelöst. Tips für die Zukunft dankend angenommen.

    Vielen Dank für den Tip mit dem Videoband und für die groben Kostenschätzung. Wir werden bei Bedarf bzw. im Rahmen von weiteren Sanierungen noch darauf zurückkommen.

    Fachmann fragen war ein gutes Stichwort: Habe einen Rentner vom Fach zum Berater auserkoren, weil der noch weiß, wie man früher Leitungen verlegt hat und wissen jetzt besser, was wo eventuell zu machen sein wird (Prophylaxe oder ggf. Schadensbehebung).

    Das eigentliche Problem hat sich erst mal gelöst, als die Verbindung Zink zu Guß geöffnet hatten. Abgesehen von einer Verstopfung (biegsame Welle und es flutscht wieder) waren hier eigenartige Übergänge geschaffen worden: 100er Zink-Fallrohr auf ein 20cm langes Gußstück, welches dann wiederum in ein 125er Guß-Fallrohr mündete. Da hatte wohl jemand Angst gehabt, die Guß-Guß-Verbindung (Blei etc.) zu lösen; wir nicht. Jetzt ist alles 100 und hat sogar eine Revisionsklappe.
     
Thema: Fallrohr und/oder Grundleitung verstopft
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fallrohr verstopft

    ,
  2. fallrohr im boden verstopft

    ,
  3. grundleitung verstopft

    ,
  4. regenrohr verstopft,
  5. fallrohr reinigen,
  6. abfluss fallrohr verstopft,
  7. regenrohr verstopft language:DE,
  8. fallrohr verstopft language:DE,
  9. regenwasser grundleitung verstopft,
  10. abflussrohr im boden verstopft,
  11. regenwasser abflussrohr verstopft,
  12. regenfallrohr verstopft ,
  13. regenablauf verstopft,
  14. leitung verstopft language:DE,
  15. regenfallrohr reinigen,
  16. regenwasserrohr verstopft,
  17. fallrohr verstopft forum,
  18. dachentwässerung verstopft,
  19. regenfallrohr im boden,
  20. verstopftes regenfallrohr,
  21. regenabflussrohr verstopft,
  22. regenwasserrohr reinigen,
  23. verstopftes abflussrohr language:DE,
  24. dachrinnenablauf verstopft,
  25. regenwasserabfluss verstopft
Die Seite wird geladen...

Fallrohr und/oder Grundleitung verstopft - Ähnliche Themen

  1. Sifon (Wandanschluss über Spülmaschinenanschluss des Fallrohrs)

    Sifon (Wandanschluss über Spülmaschinenanschluss des Fallrohrs): Hallo allerseits, denkt Ihr dass die Installation auf dem Bild Probleme für die Spülmaschine macht? Wie könnte man das besser lösen? Vielen...
  2. Fallrohr Abzweig 67 Grad?

    Fallrohr Abzweig 67 Grad?: Guten Abend, Ich bin dabei mein Badezimmer zu sanieren. Da ich die Holzbalkendecke offen habe möchte ich die HT Verrohrrung im Zwischenboden...
  3. Übergang Fallrohr zurAbwasserleitung

    Übergang Fallrohr zurAbwasserleitung: Hallo zusammen, bei unserer Sanierung werden gerade die Abwasserrohre neu verlegt. Beim Übergang von Fallrohr aus dem OG (1 WC, Dusche und 2...
  4. Übergang 100er Fallrohr und 60er KG Rohr

    Übergang 100er Fallrohr und 60er KG Rohr: Guten Tag , Im Zuge der Dachsanierung wurden bei mir auch die fallrohre erneuert . Es wurden 100er Fallrohre genommen . Diese wurden mit einem...
  5. Asbest im Linoleum oder Fallrohre

    Asbest im Linoleum oder Fallrohre: Hallo Zusammen, ich habe schon einiges gelesen und grundsätzlich gilt ja die Analyse eines Labors als Mittel der Wahl. Allerdings ist jetzt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden