    Hallo Forum,

    habe in Eigenregie begonnen in der Wohnung nach Kaltstellen an Fenstern und Türen zu sehen, mittels einer einfachen Wärmebildkamera. Bin dabei bei einem Fenster auf sonderbare Kaltstellen gestoßen. In der Mitte oben und unten sind deutlich niedrigere Temperaturen zu erkennen:

    Fenster mit Wärmebildkamera - Normalbefund
    Fenster - Kaltstellen??


    Hat jemand vielleicht so etwas in einem Wärmebild schon gesehen und kann seine Erfahrung teilen? Bin sowieso am Überlegen, selektiv neue Fenster reinmachen zu lassen, wollte aber den Fall vorher noch klären.

    Viele Grüße
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. planfix

    planfix Gast

    die bilder einer einfachen kamera kannst du vergessen!

    und auch die bilder teurer modell haben ihren haken.
    es gibt teilweise reflexionen gerade im fensterbereich.

    bei 2-flüglichen fenstern sind oftmals einfach nur die dichtungen verschmutzt, das würde die kalten stellen am rahmen oben und unten erklären.
     
  4. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12. Dezember 2011
    Beiträge:
    4.171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Der Gebrauch einer Wärmebildkamera ist das eine, hier scheitern schon die meisten.
    Die Auswertung der Bilder ist das nächste. Und spätestens hier versagen die meisten..
    Ohne festgelegte Rahmenbedingungen sind diese bunte BBilder Kameras absolut wertlos, die günstigen sowiso.

    Einmal ab von den Bildern. Viele Fenster sind falsch oder gar nicht eingestellt. Zieht sich der Flügel nicht richtig an die Dichtung, oder ist die Dichtung schon zu alt, so kann es zum einströmen von Kaltluft kommen. Die Veriegelungszapfen sind meist mit aussermittig gelagert, so kann man durch einfaches verdrehen das Fenster nachstellen.
     
  5. #4 gunther1948, 29. November 2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    5. November 2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    zimmerpflanzen mit untersucht????

    gruss aus de pfalz
     
  6. #5 Alfons Fischer, 30. November 2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18. November 2010
    Beiträge:
    3.722
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    ich nehme Bereiche mit "thermischen Aufälligkeiten" gerne aus unterschiedlichen Winkeln auf. Dabei hat sich schon manche "Auffälligkeit" zu einer "Unauffälligkeit" aufgelöst.
    Die Hinweise zu den Randbedingungen, Zimmerpflanzen und zum Einstellen der Fenster sind absolut angebracht. Gerade Stulpfenster können am Stulp durchaus Undichtheiten aufweisen, die durch Nachstellen und Kontrolle/ggf. Auswechseln der Dichtung behebbar sind.

    Was mir auffällt: so eine schlechte Auflösung habe ich bei einer Thermokamera noch gar nicht gesehen, auch scheint mir nicht richtig scharfgestellt worden zu sein.
     
  7. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6 Rudolf Rakete, 7. Dezember 2015
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Ich sehe nur helle Stellen auf dem Glas. Da Glas aber die Infrarotstrahlung zum größten Teil refektiert sind dies auch Reflektionen aus dem Raum und damit sagen diese Bilder nichts aus.

    Um erstmal verwertbare Thermografiebilder zu erstellen habe ich einen dreitägigen Lehrgang besucht. Der Lehrgang zur Auswertung in solchen Fällen ging noch einmal eine Woche.
    Deswegen kann ein Laie mit solch einer (schlechten) Kamera nichts anfangen. (wer viel mißt mißt Mist)
     
  9. #7 Rudolf Rakete, 7. Dezember 2015
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Achso den anschließenden Lehrgang habe ich nicht besucht, da es bei mir um eine andere Thematik ging (Thermografie LED) . Ich wollte nur mal erläutern, dass man das nicht mal so eben machen kann.
     
Thema:

Fensterrahmen macht Probleme - Auswertung Wärmebildkamera Bilder

Die Seite wird geladen...

Fensterrahmen macht Probleme - Auswertung Wärmebildkamera Bilder - Ähnliche Themen

  1. Kanalproblem siehe Bilder

    Kanalproblem siehe Bilder: Hallo zusammen! Habe da ein logisches Problem welches mir unverständlich ist. Fakt: Nach Bezug eines lange leer stehenden Gebäudes ist einige...
  2. Betonrecycling für Hofeinfahrt (mit Bildern)

    Betonrecycling für Hofeinfahrt (mit Bildern): Hallo, wir lassen gerade unsere Hofeinfahrt herrichten. Dazu haben wir 60cm auskoffern lassen und dann sollte 40cm grober Betonrecycling 0/56...
  3. Glasfaser im Einfamilienhaus? Macht das Sinn?

    Glasfaser im Einfamilienhaus? Macht das Sinn?: Servus! Wir planen gerade die Elektroinstallation für unsere EFH. Ich werde wohl vieles selbst machen, habe auch einen Elektriker der mir die...
  4. Probleme nach Velux Einbau (Innenfutter)

    Probleme nach Velux Einbau (Innenfutter): Hallo Zusammen, ich benötige Rat: Bei meinem Velux Dachfenster (GPU S06 0059) wurde das beschädigte alte Innenfutter (LSB 2002 S06) durch ein...
  5. Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte

    Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte: Hallo an alle Experten hier. Ich benötige bitte Eure Hilfe. Auf dem Bild seht Ihr mein Problem. Bei meinem Haus von 1910 ist diese Wand immer...