Fernsehkabel in Dehnungsfuge von Fußbodenheizung verlegen?

Diskutiere Fernsehkabel in Dehnungsfuge von Fußbodenheizung verlegen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, mein Name ist Alex und komme aus München. Ich hätte eine Frage und zwar haben meine Freundin und ich vor kurzen eine...

  1. viper

    viper

    Dabei seit:
    21.06.2009
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatikkaufmann
    Ort:
    München
    Hallo Zusammen,

    mein Name ist Alex und komme aus München.


    Ich hätte eine Frage und zwar haben meine Freundin und ich vor kurzen eine Neubauwohnung erworben die sich im momentanen Stadium noch im Rohbau befindet.

    Bei der Verlegung des Telefon und Fernsehanschlusses wurden leider die Dosen vertauscht. Diesen Fehler haben wir sofort der Bauleitung mitgeteilt, und uns wurde vorgeschlagen, das Kabel in der Dehnungsfuge bzw. hinter der Sockelleiste verlegen zu lassen.

    Ist das eine Fachgerechte Verlegung von Kabeln? Mir war immer als würde es bei der Unterputzverlegung so etwas wie Installationszonen geben?

    Ein Foto der Verlegekunst habe ich angehängt.

    Ich danke euch schonmal im vorraus!

    Gute Nacht

    Alex
     
  2. #2 Gast943916, 21.06.2009
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    eine Dehnungsfuge ist nicht gemacht um Kabel, Leitungen oder sonst was darin zu verstecken, sondern wie der Name schon sagt: damit sichdas Bauteil "dehnen" oder bewegen kann. Nimm mal den krassesten Fall, der Estrich dehnt sich und "drückt" das Kabel ab.....


    Gipser
     
  3. #3 Baumeister70, 21.06.2009
    Baumeister70

    Baumeister70

    Dabei seit:
    13.04.2007
    Beiträge:
    297
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Bayern
    Außerdem gehören IMHO solche Leitungen (TV, SAT, LAN, etc.) in Installationsrohre, damit sie später leichter wieder ausgetauscht werden können.

    Gruß
    Baumeister70
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.211
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Eigentlich sollte gar kein Problem bestehen!

    Nach DIN müßte nämlich sowohl Telefon- als auch Antennenleitung in Rohren verlegt sein.
    Bei einem Neubau dürfte man auch von sternförmiger Struktur für beide Netze ausgehen.
    Vorzugsweise vom selben zentralen Ort aus.

    Dann würde es genügen, die falschen Strippen herauszuziehen und durch die richtigen zu ersetzen.

    Oder wurde bei Euch etwa nicht normgerecht gebaut, ohne dafür Eure ausdrückliche Zustimmung einzuholen???
    Das wäre nicht in Ordnung!
    Zumindest, wenn Ihr wirklich die Bauherren seid und nicht bloß "ein Stück Haus" oder "eine Stück Wohnung" beim Bauträger kauft...

    Dieser Versuch, das billig hinzubiegen, ist hingegen abzulehnen!
     
  5. viper

    viper

    Dabei seit:
    21.06.2009
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatikkaufmann
    Ort:
    München
    Hi Julius,

    der Bauherr sind wir leider nicht wir habe nur eine Wohnung erworben.

    Soviel habe ich von der Art der Verkabelung leider nicht gesehen, ich kann leider nicht in die Wohnung hinein. Das das Kabel nicht fachgerecht verlegt wird konnte ich auch nur sehen da wir eine Erdgeschosswohnung gekauft haben andernfalls wäre das alles unter den Tisch gefallen und wir hätten uns Irgendwann beim erneuern des Bodens damit rumschlagen können. Das letzte ist etwas was mich besonders ärgert, da meine schriftliche Anforderung nicht im geringsten beachtet wurde.
     
Thema: Fernsehkabel in Dehnungsfuge von Fußbodenheizung verlegen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. betong denungsfuge Kabel legen

    ,
  2. dehnungsfuge boden kabel verlegen

Die Seite wird geladen...

Fernsehkabel in Dehnungsfuge von Fußbodenheizung verlegen? - Ähnliche Themen

  1. Diverse Fragen rund um Profile und Dehnungsfugen

    Diverse Fragen rund um Profile und Dehnungsfugen: Hallo! Wir haben: FBH mit Estrich drüber. Im EG werden Fliesen und Parkett (schwimmend) verlegt. 1) Längste "Parkettstrecke" ist 10m lang....
  2. Wandabstand und Dehnungsfugen bei vollflächig verklebtem Parkett

    Wandabstand und Dehnungsfugen bei vollflächig verklebtem Parkett: Guten Abend, eine Frage: 3 kleine Zimmer (10, 14 und 15 qm) und der zugehörige Flur (6 qm) sollen mit Parkett belegt werden. Der Estrich ist...
  3. Dehnungsfugen im Estrich FBH

    Dehnungsfugen im Estrich FBH: Guten Tag, wir haben in der Wohnküche (50qm) vor eine FBH auf Noppenplatte mit 4cm Zementestrich zu verlegen. Die 50qm werden mit 2 oder 3...
  4. Dehnungsfuge bei Fliesen

    Dehnungsfuge bei Fliesen: Hallo, es wäre toll wenn mir jemand sagen könnte, ob und wenn wo genau hier Dehnungsfugen gesetzt werden sollten. Der Untergrund ist Gussasphalt...
  5. Terrasse renovieren - Fragen zu Gefälle und Dehnungsfuge

    Terrasse renovieren - Fragen zu Gefälle und Dehnungsfuge: Hallo an alle Bau-Profis, ich bin gerade dabei, meine Terrasse zu renovieren. Bisher waren 33cm Fliesen verklebt, neu sollen 2cm Feinsteinzeug...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden