    Hallo Zusammen

    Habe heute meine Fertigteilkeller gestellt bekommen. Allen Anschein wird keine Horizontalsperre verbaut, was mich etwas (etwas sehr) stutzig macht.

    Aber erstmal zu den Fakten:

    Boden: Lehm
    Lastfall: aufstauendes Sickerwasser

    Gründung/Aufbau Bodenplatte:
    15cm Schotterschicht nicht verdichtet (als kapillarbrechende Schicht)
    Noppenfolie
    26cm WU-Bodenplatte

    In der Bodenplatte befindet sich im Bereich der Kelleraussenwände eine ca. 4-5cm tiefe "Nut" in die die Kellerwände gestellt werden. Die Nut ist breiter wie die Kellerwände. Die Kellerwände (15cm bewehrte Fertigteile) wurden auf eine Art Abstandshalter in diese Nut gestellt, so dass eine ca. 2cm hohe Unterstandsfuge zu sehen ist. Diese Fuge wird wohl noch verfüllt - aber mit was ??? Wenn nur Mörtel reinkommt fehlt doch eine Horizontalsperre???
    WU-Bodenplatte lässt doch per Diffusion Feuchte durch und die steigt mir dann in die Kellerwände hoch???
    Gerade in dieser Nut habe ich auch keine 26cm Bodenplatte sondern nur noch 21-22cm womit WU-Bauteil mit Mindestdicke von 25cm unterschritten wäre???
    Keller soll mogen fertig werden und dann müsste ich zumindest Bautenstand unterschreiben. Was letztendlich in die Unterstandsfuge reinkommt sehe ich erst morgen - aber da muss ich eben auch schon unterschreiben (...mal sehen für was alles...).

    Was mache ich nun mit der fehlenden Horizontalsperre oder ist das so korrekt?
    Oder kommt da noch ne Sperre rein (wie?)?

    Kellerbauer macht so um die 700 Keller pro Jahr - können die alle falsch sein (im Sinne d.a.R.d.T ???) oder kennt hier einer die entsprechenden Normen?

    D A N K E
    einfach für alles und jeden Tipp!!!
     
  2. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Wie soll denn das Wasser unter die Wand kommen?
    Du hast eine WU-Sohle!

    WU-Sohle + WU-Fertigwände = Dicht - bis auf die Fugen.
    Also Fugen (horizontal+Vertikal) von außen dichten und gut is.

    Alles (theoretisch) WU-Richtlinienkonform.
     
  3. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Da hast Du recht, das ist ggf. nicht ganz astrein.
     
  4. #4 eibaer25, 24.04.2008
    eibaer25

    eibaer25

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Qualitätskontolleur O+G
    Ort:
    Schwäbisch Hall
    Es war nur die Rede von WU-Bodenplatte. Wände sind wohl "normale" bewehrte Betonfertigteile.
     
  5. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    ne Drainage haste nicht, oder? Also Lastfall 6.

    Kannst Du auch mit einem Abdichtungskonzept dienen?
    Der Begriff "Weiße Wanne" taucht nirgends auf?
     
  6. #6 eibaer25, 24.04.2008
    eibaer25

    eibaer25

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Qualitätskontolleur O+G
    Ort:
    Schwäbisch Hall
    Kelleraussenwände werden mit Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Das ist nicht das Problem. Ich befürchte das Feuchtigkeit per Dampfdiffusion durch WU-Bodenplatte in die Kelleraussenwände hochsteigen könnte.
    Weisse Wanne NEIN.
    Drainage habe ich offiziell nicht!!!
     
  7. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    ... und KMB mit Diener Zustimmung ?
     
  8. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Horizontalsperre als Dampfsperre ist m.W. noch nie ein Thema gewesen. Man kann's auch übertreiben. Die Fläche oben wird gegen die Wände abgedichet und gut ist.
    Konzentrier Dich auf die echten Schmankerl.
     
  9. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.230
    Zustimmungen:
    1.262
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bei aufstauendes sickerwasser ist KMB DIN-Gerecht.
     
  10. #10 eibaer25, 24.04.2008
    eibaer25

    eibaer25

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Qualitätskontolleur O+G
    Ort:
    Schwäbisch Hall

    Hi JDB
    Sorry kann Dir nicht ganz folgen (Fläche oben gegen die Wände abgedichtet?)
    Was meinst Du hier???
    Horizontalsperre also nur notwendig bei NICHT-WU-Bodenplatte???
    Wenn dann WU-Bodenplatte so dicht ist, dass ich keine Horizontalsperre benötige; warum wird dann für Kellerfussbodenaufbau eine Feutigkeitssperre unter Dämmung/Estrich vorgeschlagen???
    gruss
    eibaer
     
  11. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Bei Betonwänden gibt es natürlich keine Horizontalsperre!
    Mit Fläche meine ich oben auf der Sohlplatte.
     
  12. #12 eibaer25, 24.04.2008
    eibaer25

    eibaer25

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Qualitätskontolleur O+G
    Ort:
    Schwäbisch Hall
    ...und da habe ich wohl keine Horizontalsperre zwischen WU-Bodenplatte und Fertigteilkellerelementen...
     
  13. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Nein, gibt es nicht und brauch auch nicht wenn...

    Die Wände und die Bodenplatte WU.Bauteile sind (gem. WU Rili und Stellungnahmen des DAfStb) Dann nur Diffusion... Antwort siehe JDB

    Ansonsten Abdichtung entsprechend dem Lastfall gem. DIN 18195... Da steht das die horizontale Abdichtung bei Betonbauteilen der Abdichtunsplanung zu überlassen ist...
     
Thema:

Fertigteilkeller auf WU-Bodenplatte ohne Horizontalsperre ???

Die Seite wird geladen...

Fertigteilkeller auf WU-Bodenplatte ohne Horizontalsperre ??? - Ähnliche Themen

  1. Dämmung der Bodenplatte Garage

    Dämmung der Bodenplatte Garage: Hallo, bei unseren bereits erstellen Zubau möchten wir die Bodenplatte heizen, ursprünglich hätten die Schläuche in die Betondecke kommen sollen,...
  2. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde

    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  3. Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?

    Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?: Hallo, nach entfernen eines Vinyl-Fußbodenbelages in einer Kellerwohnung sind uns unzählige Risse in der darunter liegenden...
  4. Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte

    Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich komme aus der Schweiz, deshalb sind rechtliche Fragen hier kaum möglich, mir geht es mehr um die technischen Fragen! Wir...
  5. Bodenplatte für SwimSpa

    Bodenplatte für SwimSpa: Hallo, wir haben ein kleines bis großes Problem. Und zwar möchten wir einen SwimSpa 7x3x1.5 Meter in den Garten stellen. Soweit alles gut, aber...