Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau

Diskutiere Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgendes Szenario: Sanierung DHH aus 1978, Keller als Wohnraum ausgebaut. Aufbau Fußboden: Beton Bodenplatte (ungedämmt), Katjafolie, 30mm...

  1. #1 overcast, 30.08.2020
    overcast

    overcast

    Dabei seit:
    25.05.2020
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, folgendes Szenario:
    Sanierung DHH aus 1978, Keller als Wohnraum ausgebaut. Aufbau Fußboden: Beton Bodenplatte (ungedämmt), Katjafolie, 30mm PUR Alu, Schrenzlage, Noppenplatte mit FBH, 45mm Anhydritestrich.

    Ich habe ein kleines Bad im Keller. Dort ist eine Aussparung im Estrich für eine Dusche, es liegt nur die Katjafolie auf dem Boden.

    Momentan läuft das Aufheizprogramm und auf dieser Aussparung bildet sich viel Wasser, da hier der Taupunkt logischerweise unterschritten ist (RT 35°C, Temperatur auf der Folie 24°C).

    Nun die Frage:
    Wenn der Estrich trocken ist und die Heizung auf normalen Temperaturen (20°C) läuft und auf dieser Aussparung dann die Duschwanne steht, wird es weiterhin zur Kondenswasserbildung kommen? Kann man das technisch beim Einbau der Duschwanne verhindern?

    Ich konnte auch feststellen, dass während des Aufheizens viel Kondenswasser zwischen Katjafolie und PUR-Dämmung an die Ränder transportiert wird. Das ist normal?
     
Thema:

Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau

Die Seite wird geladen...

Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau - Ähnliche Themen

  1. Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk)

    Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk): Hallo, ich bräuchte mal euren Rat in Sachen Balkonsanierung: - Haus aus den 60ern, gefliester Balkon, steht auf der Garage (Hauswand...
  2. Feuchtigkeit durch den Schornstein?

    Feuchtigkeit durch den Schornstein?: Hallo Allerseits, Ich bin ein DIY-Neuling und habe eine etwas komplexere Story. Hier ist sie: Ich saniere den Keller unseres Mehrfamilienhauses...
  3. Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche

    Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche: Folgende Situation: Auf der Rückseite der Dusche in ca 15 cm Höhe über dem Fußboden zeigt die Wand Ausblühungen die aus meiner Sicht auf...
  4. Neuer Fußbodenaufbau und Sorge wegen Feuchtigkeit

    Neuer Fußbodenaufbau und Sorge wegen Feuchtigkeit: Hallo in die Runde! Wir sanieren ein massiv gebautes Haus Baujahr 1970. Aktuell plane ich den Fußbodenaufbau inkl. Fußbodenheizung und neuem...
  5. Trockenbau mit Installationswand im DG auf Holzdecke

    Trockenbau mit Installationswand im DG auf Holzdecke: Hallo zusammen, unser Sanitärinstallateur baut uns im DG (BJ Haus 1030) ein neues Bad ein. Wegen der Schräge hat er Trockenbauwände eingezogen...