Feuchtigkeit in Übergang Sockel/Aussenputz

Diskutiere Feuchtigkeit in Übergang Sockel/Aussenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Mehr Bilder Hallo! Hier noch ein paar Fotos...

  1. #21 jschmied, 23.04.2009
    jschmied

    jschmied

    Dabei seit:
    14.05.2007
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbsständig
    Ort:
    Berlin
    Mehr Bilder

    Hallo!

    Hier noch ein paar Fotos...
     
  2. #22 jschmied, 23.04.2009
    jschmied

    jschmied

    Dabei seit:
    14.05.2007
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbsständig
    Ort:
    Berlin
    Fotos

    Noch die Letzten Fotos...
     
  3. #23 jschmied, 23.04.2009
    jschmied

    jschmied

    Dabei seit:
    14.05.2007
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbsständig
    Ort:
    Berlin
    mehr Infos

    > die feuchteschäden entstehen im putz weil dort die sockelhöhe 15 cm(siehe ralf )fehlt.
    15 cm Abstand zum Boden waren eigentlich immer vorhanden. Allerdings soll jetzt dort eine Terasse dran. Dann sinds natürlich keine 15cm mehr.

    >ausserdem beginnt dein mauerwerk wohl genau an der Putzkante und steht noch über die kellerwand über.

    ja

    >der riss hat aber andere ursachen. mach dazu mal ein bild der gesamtansicht und gib mal das öffnungsmass des fensters an.

    reichen die Bilder?

    >ich vermute 1. lage ytong mit lm21 angesetzt und mini-brüstung nachträglich reingeklebt,

    Statt mini-brüstung siehts auf den Fotos nach reingegossenem Beton aus. Der liegt allerdings auf einer eingeklebten Dichtung und darauf die Fensterbank (siehe Fotos).

    Danke!

    Jürgen
     
  4. #24 Herr Nilsson, 23.04.2009
    Herr Nilsson

    Herr Nilsson

    Dabei seit:
    30.06.2008
    Beiträge:
    1.177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Köln
    Jetzt nur mal so aus Interesse: wo hat der Unternehmer denn hier Putzträger und Bewehrung versteckt? Sind da auch schon Risse, unter den Fenstern? Muss ich mich wundern? Nein? Stimmt.
    Darum mag ich diese Ausführung auch nicht.
     
  5. #25 jschmied, 23.04.2009
    jschmied

    jschmied

    Dabei seit:
    14.05.2007
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbsständig
    Ort:
    Berlin
    Putzträger

    Hallo!

    > wo hat der Unternehmer denn hier Putzträger und Bewehrung versteckt?

    Na, unter dem Fenster bestimmt nicht. Der gegossene Beton wird wohl nur von der Abschlussleiste gehalten, die sich davon überfordert fühlt :e_smiley_brille02:.

    >Sind da auch schon Risse, unter den Fenstern? Muss ich mich wundern? Nein? Stimmt."

    Nach nochmaliger Begutachtung denke ich, das sich das gesamte Fensterbrett schon nach aussen bewegt...

    Wie kann das Fensterbrett auf der eingeklebten Dichtung befestigt werden ???? Geht das überhaupt?

    Grüße

    Jürgen
     
  6. #26 Herr Nilsson, 23.04.2009
    Herr Nilsson

    Herr Nilsson

    Dabei seit:
    30.06.2008
    Beiträge:
    1.177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Köln
    Zum Beispiel mit einer Abdichtungsalternative (Dichtschlämme).
     
  7. #27 jschmied, 27.04.2009
    jschmied

    jschmied

    Dabei seit:
    14.05.2007
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbsständig
    Ort:
    Berlin
    Ergebnis einer Begutachtung

    Hallo!

    Ich hatte jetzt einen Bekannten (Bau Ing.) vor Ort. Er meinte folgendes:

    - Die durchgehende Putzabschlussleiste an Fenstern, die noch keine Risse zeigen am Übergang zwischen Beton/Ytong als erste Maßnahme trennen, damit sich der Schaden nicht weiter ausbreitet und Trennfuge mit Acryl füllen. Der Schaden entsteht warscheinlich durch unterschiedliche Ausdehnungen zwischen Ytong und Beton und die mangelnde Haftung des Beton an der Abdichtung.

    - Der unter das Fenster gegossene Beton stellt eine Wärmebrücke zur Betondecke dar und sollte unbedingt raus. Statt dessen würde er dort eine trittfeste Dämmung (Polystyrol-Hartschaum) einkleben, Bewehren, Spachteln und neu überputzen.

    - Die Fensterrahmen haben keine Einschubnut für die Granit-Fensterbänke (es war zuerst Alu geplant). Es wurde eine Silikonnaht gezogen. Maßmahme: Die eingebrachte Silikonfuge entfernen und statt dem Einschub ein Winkelprofil auf die Fensterrahmen (bzw. Aufdopplung) aufschrauben, unter dass dann die Fensterbank geschoben werden kann. Als Abdichtung spezielles Silikon bzw. Acryl verwenden.

    Gibts dazu noch Meinungen???

    Danke!

    Jürgen
     
  8. #28 Herr Nilsson, 27.04.2009
    Herr Nilsson

    Herr Nilsson

    Dabei seit:
    30.06.2008
    Beiträge:
    1.177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Köln
    Das wird ne neue Baustelle mit den Fensterbänken.
     
  9. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Und die Feuchteschutzproblematik hat auch er nicht begriffen :mauer
     
Thema: Feuchtigkeit in Übergang Sockel/Aussenputz
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. sockelputz sauberere anputzkane

    ,
  2. putzkante unten

    ,
  3. Mauerwerkssperrbahn Schalungssteine

    ,
  4. Terrasse an Putz schütten
Die Seite wird geladen...

Feuchtigkeit in Übergang Sockel/Aussenputz - Ähnliche Themen

  1. Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche

    Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche: Folgende Situation: Auf der Rückseite der Dusche in ca 15 cm Höhe über dem Fußboden zeigt die Wand Ausblühungen die aus meiner Sicht auf...
  2. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit

    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  3. Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel

    Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung eines Roto-Dachflächenfensters in meiner Mietwohnung und hoffe auf eure fachliche...
  4. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen

    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  5. Feuchtigkeit Übergang Wand-Decke-Dämmung

    Feuchtigkeit Übergang Wand-Decke-Dämmung: Hallo, wir haben uns für die Rente einen Bungalow mit Satteldach gebaut. Der Rohbau mit Dacheindeckung war ca. Sept. 2010 fertig. Anfang Juli...