    Hallo,

    nachdem mein Rohbau fertig gestellt wurde, ist das Haus ein halbes Jahr gestanden. Die Dachisolieriung wurde in eigener Regie durchgeführt. Zum Aufbau: Glaswolle (zwischen Sparren), Damfsperre, Konterlattung. Mit Rigipsplatten hab ich noch nicht angefangen um evtl. Kondenswasserbildungen zu sehen und so mit noch zu korrigieren.

    Nach einer Woche Dampsperre (Folie) die grausamme Entdeckung. An der Wand (Kniestock) eintstand ein Fleck, unmittelbar an der Sparre (ca. 10 cm Durchmesser). Dies war der Grund warum ich an dieser Stelle die Folie der Damfsperre entfernete um halt eben den Untergrund zu untersuchen.

    Zwischen Dämmwolle und Dachbretter war so viel Wasser, daß die minus Temperatur von Aussen das ganze zu einfrieren brachte.

    Ist das normal?
    War mein Dach noch wor der Isolierung nich 100% trocken?

    Was kann ich dagegen tun?
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.211
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das Wasser kann entweder von außen (Regen) oder von innen (Kondensat) kommen.

    Oft ist "einfach" die Dampfsperre nicht überall luftdicht angeschlossen!

    Es empfiehlt sich dringend, zur Überprüfung und Fehlersuche einen BDT durchführen zu lassen.
     
  3. Vossi

    Vossi

    Dabei seit:
    30.11.2008
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Wohnraumgestalter
    Ort:
    Wolfenbüttel
    Benutzertitelzusatz:
    Freigeist und Erfinder
    Wer es noch nicht selbst erlebt hat, weiss nicht was ein kleines Loch (und klein heisst hier wirklich klein) in der Dampfsperre bei entsprechenden Aussentemperaturen anrichten kann. Ruhig die paar Euronen in einen Blower Door Test investieren um weitere Schäden zu vermeiden.
     
  4. dragos

    dragos

    Dabei seit:
    26.12.2009
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Leitender Angestelter
    Ort:
    wörth
    Vielen Dank. Hab die Info von mehreren Freunden gehört. Die € werde ich in diesem Test investieren.
     
  5. #5 Gast943916, 29.12.2009
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    stimmt zwar, Julius, ist aber nur die halbe Wahrheit...
    ich habe es wiederhold erlebt, dass die Dampfsperre richtig abgedichtet war, aber trotzdem das oben beschriebene Problem auftaucht, es lag in jedem der Fälle an nicht richtig dicht gestossener Dämmung. In einem Fall war zwischen 2 Dämmmatten ein Daumendicker Spalt und das Kondenswasser lief wie aus einer Waserleitung...., also nicht nur die Dampfbremse überprüfen, sondern auch die Dämmung.
     
Thema:

Feuchtigkeit nach Dachisolierung

Die Seite wird geladen...

Feuchtigkeit nach Dachisolierung - Ähnliche Themen

  1. Feuchtigkeit OSB/ Spanplatten

    Feuchtigkeit OSB/ Spanplatten: Hallo zusammen, Bei der Renovierung unseres Hauses wurden auch die Rolläden erneuert und die Rolladenkästen gedämmt. Rolladenkästen bestehend...
  2. Sanierung Feuchtigkeit im Sockelberreich außen

    Sanierung Feuchtigkeit im Sockelberreich außen: Hallo, ich will dieses Jahr die Granitplatten außen entfernen, da sonst die Feuchtigkeit nicht aus dem Mauerwerk kann. Mit was kann danach...
  3. WDVS Feuchtigkeit an Terrassentür - woher?

    WDVS Feuchtigkeit an Terrassentür - woher?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meinem Häuschen, welche ich mit einigen Bildern in dem folgenden Album versuche zu verdeutlichen...
  4. Estrich Feuchtigkeit wohin

    Estrich Feuchtigkeit wohin: Ich habe am Mittwoch Zementestrich (ganz normaler, kein Schnellestrich) bekommen. Nun tropft das Wasser von der Decke und der Gipsputz löst sich...
  5. Feuchtigkeit im Sockelbereich innen

    Feuchtigkeit im Sockelbereich innen: Hallo zusammen, Bin neu hier. Ich heiße Pete und komme aus NRW. Habe das Forum zwar schon öfters besucht und mitgelesen, aber nun habe ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden