Flache Stahlträger

Diskutiere Flache Stahlträger im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Wir möchten voluminöse Betonträger durch Stahlträger ersetzen, die ein Betonflachdach abstützen. Leider ist der Träger nicht so Höhesparend wie...

  1. tosi

    tosi

    Dabei seit:
    27.02.2007
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Köln
    Wir möchten voluminöse Betonträger durch Stahlträger ersetzen, die ein Betonflachdach abstützen. Leider ist der Träger nicht so Höhesparend wie erhofft. Gibt es hier Tricks, zB zwei flache Stahlträger, die nebeneinander eingezogen werden?

    Danke & Grüße
    Thomas
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Durchbiegung berechnet sich durch Widerstandsmoment Wy ... das ist kein Trick sondern Statik ;)
     
  3. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    so ungefähr.

    Leider ist es so, dass man dann ziemlich Material ranwerfen muss - bis Stahl massiv-, aber unter eine gewisse Grenze kommt man nicht.

    Genaues sollte der Tragwerksplaner wissen, der es barbeitet.
     
  4. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    es gibt durchaus noch eine wesentlich effizientere lösung des stahleinsatzes:
    stahlverbundträger. gegenüber normalen, unverbundenen stahlträgern
    lassen sich etwa 15..20 cm höhe einsparen.
     
  5. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Na ja, man müßte erst mal wissen worum es überhaupt so geht:
    1m, 2m, 3m oder 6m Spannweite?
    Was ist denn zu dick?

    Sonst kommen noch mehr Hitec Lösungen in Frage... Kohlefaserstreifen?

    Alles auch eine Kostenfrage.
     
  6. #6 Klenkes, 03.06.2008
    Klenkes

    Klenkes

    Dabei seit:
    28.03.2008
    Beiträge:
    86
    Zustimmungen:
    14
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Aachen
    Maßgebend wäre das Trägheitsmoment (Iy)
    Wy ist für die Tragfähigkeit (Spannungsnachweis) maßgebend.

    Ansonsten zu wenig Information.
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wenn der Unterzug stört, kann man den (Beton)Träger ja auch über die Decke legen!
     
Thema: Flache Stahlträger
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. stahlträger flach

    ,
  2. Kohlefaserstreifen unter Decke

    ,
  3. flache i Träger

    ,
  4. flacher stahlträger,
  5. metallträger flach,
  6. flache stahlträfer,
  7. flach stahl träger,
  8. durchbiegung stahltraeger flach,
  9. flache stahlträger
Die Seite wird geladen...

Flache Stahlträger - Ähnliche Themen

  1. Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?

    Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?: Hallo zusammen, bei uns wurde der Mutterboden entfernt und mit Schotter auf die geplante Höhe aufgefüllt und verdichtet. Der Tiefbauer lies...
  2. Zementestrich im Neubau punktuell auf kleinen Flächen nivellieren

    Zementestrich im Neubau punktuell auf kleinen Flächen nivellieren: Hallo! Habe im Neubau einen Zementestrich, der punktuell, an verschiedenen Stellen in verschiedenen Räumen z.B. oval / kreisförmig ca. 30x30 cm...
  3. Berechnung Fläche Fassade

    Berechnung Fläche Fassade: Hallo zusammen, wir haben unseren Neubau verputzen lassen. Dazu haben wir ein Angebot eingeholt, indem wir unseren Werkplan an den Verputzer...
  4. Einbau flacher Duschtasse

    Einbau flacher Duschtasse: ich hätte eine Frage zum Einbau einer Duschtasse. Wie ihr dem Bild (angehängt) entnehmen könnt, ist für diesen Bereich eine entsprechende Stelle...
  5. Abrechnung WDVS Fläche und Rollladenkästen

    Abrechnung WDVS Fläche und Rollladenkästen: Hallo Experten, wir haben unseren Altbau energetisch saniert. Neue Fenster haben oben verdoppelte Rahmen, wo die Rollladenkästen montiert sind....