Frage zu Pluggit Temperatursensor

Diskutiere Frage zu Pluggit Temperatursensor im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe seit Juni eine Pluggit AP310 Lüftungsanlage im Betrieb. Seit 2 Tage besitze ich die Pluggit Fernbedienung und beobachte die Werte....

  1. #1 Micha85, 06.09.2017
    Micha85

    Micha85

    Dabei seit:
    07.10.2016
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    69115
    Hallo,

    habe seit Juni eine Pluggit AP310 Lüftungsanlage im Betrieb.
    Seit 2 Tage besitze ich die Pluggit Fernbedienung und beobachte die Werte.

    Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
    Tagsüber hatten wir eine Außentemp von ca 25°C. Die zugeführte Außenluft war ebenfalls 25°C warm was ja auch logisch ist.
    Nachtsüber war die Außentemp ca. 20°C. Die zugeführte Außenluft lag aber immer noch bei ca. 24-25°C.

    Warum?

    Wo befindet sich den der Temperaturfühler? im Gerät selbst?
    Kann es sein das die kühle Außenluft auf dem Weg zum Lüftungsgerät wieder aufgewärmt wird?

    Gruß
    Michi
     
  2. #2 EndlessStorm, 11.09.2017
    EndlessStorm

    EndlessStorm

    Dabei seit:
    11.09.2017
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    5
    Bin selber noch kein Lüftungsanlagenbesitzer, habe mich aber etwas informiert. Hier meine Einschätzung:
    Ich denke das liegt am Wärmetauscher. Wenn die Anlage nicht über einen Bypass verfügt (als optinal gekennzeichnet, hoffe du hast das mitbestellt?!), wird auch Nachts die Außenluft aufgewärmt.
    Ohne es zu wissen, ich denke, ein Temperaturfühler wird im Gerät sitzen. Es sei denn, du hast externe Sensoren mitbestellt.
     
Thema: Frage zu Pluggit Temperatursensor
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. pluggit temperaturfühler

Die Seite wird geladen...

Frage zu Pluggit Temperatursensor - Ähnliche Themen

  1. Frage zur Unterspannbahn

    Frage zur Unterspannbahn: Guten Tag! Mir ist beim durchsehen von den Baustellenfotos aufgefallen dass die verlegte Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich faltig ist....
  2. Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...

    Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...: Hallo Bauexperten, dieses Forum ist voll abschreckender Beispiele für schief gelaufene Garten/Terrassenbau-Projekte. Und auch unsere aktuelle...
  3. Frage zu Feuchtigkeit am Sockel/Dämmung

    Frage zu Feuchtigkeit am Sockel/Dämmung: Hallo! Habe ein Frage zu Feuchtigkeit im Sockelbereich unserer Fassade im Terrassenbereich. Haus wurde letzte Jahr gedämmt. Im Sockelbereich...
  4. Neue Klimaanlagen Lösung auf Reihenmittelhaus - Fragen

    Neue Klimaanlagen Lösung auf Reihenmittelhaus - Fragen: Hallo zusammen, nachdem ich sicher nach den vergangenen Tagen nicht der Einzige in Deutschland bin, der derzeit auf der Suche nach einer...
  5. Frage zu Verlegung von Zuluftleitungen für WRL (pluggit)

    Frage zu Verlegung von Zuluftleitungen für WRL (pluggit): Habe gerade im OG die Zuluftleitungen und Luftauslässe meiner WRL verlegt. Im OG war das kein Problem hier konne ich die Leitungen mittels...