    Hallo zusammen,

    was ist von folgendem Bodenaufbau zu halten?

    Heizestrich / 20 mm Tackerplatte / 50 mm WLG 022 / 250 mm Stahlbeton / 80 mm WLG 035 / Außenluft

    Die Dämmung unter der FBH sollte ja einigermaßen effizient eine Erwärmung der Bodenplatte verhindern. Luftdicht ist der Aufbau aber natürlich nicht, also kann warme, feuchte Luft unter dem Fußbodenaufbau gelangen und trifft dort dann auf den gegenüber der Außenluft nur mässig gedämmten Beton, oder? Ich habe etwas mit dem U-Wert-/Taupunktrechner im Netz herumgespielt und komme bei einem Aufbau von 50 mm Dämmung / Bodenplatte / 80 mm Dämmung auf der Innenseite der Bodenplatte auf nur ca. 10 Grad (Außentemperatur: -10°, Innentemperatur 30° - letzteres weil ja die FBH an die Dämmung grenzt).

    Kann man sich mit so einem Aufbau Feuchtigkeit in den Boden holen oder ist das ein Hirngespinst?

    Vielen Dank!
     
  2. #2 ultra79, 03.09.2014
    ultra79

    ultra79

    Dabei seit:
    12.12.2012
    Beiträge:
    2.341
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Halle
    Gehört auf die Bodenplatte nicht eine Schweissbahn?
     
  3. #3 Inkognito, 03.09.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Da stimmt was nicht.
     
  4. #4 GWeberJ, 03.09.2014
    GWeberJ

    GWeberJ

    Dabei seit:
    12.12.2013
    Beiträge:
    740
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Jena
    Unter der Wohnung befindet sich eine (gut durchlüftete) Tiefgarage.
     
  5. #5 gunther1948, 04.09.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    dann mal den taupunkt neu berechnen und upps wirste überrascht sein.

    gruss aus de pfalz
     
Thema:

Frage zum Feuchteschutz bei Bodendämmung

Die Seite wird geladen...

Frage zum Feuchteschutz bei Bodendämmung - Ähnliche Themen

  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht

    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage

    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage

    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung

    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung

    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...