Frage zur Abdichtung wW

Diskutiere Frage zur Abdichtung wW im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, unser Keller wurde als weisse Wanne ausgefuehrt, soweit ich das ueberblicken kann ist der Aufbau/Betonqualiaet usw....

  1. #1 TPBreuer, 26.07.2013
    TPBreuer

    TPBreuer

    Dabei seit:
    21.04.2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Einkaeufer
    Ort:
    Wuerselen
    Hallo liebe Bauexperten,

    unser Keller wurde als weisse Wanne ausgefuehrt, soweit ich das ueberblicken kann ist der Aufbau/Betonqualiaet usw. den Anforderungen entsprechend. (wurde auch Fremdueberwacht).

    Bevor das Dach eingedeckt wurde bekam das Haus einige grosszuegige Regenschauer ab und der Keller stand ueber mehrere Wochen 30-35cm unter Wasser (von innen nach aussen scheint die wW in dem Bereich schonmal dicht zu sein :shades )

    1-1,5 Tage nach dem auspumpen wurden bereits in 3 von 4 Kellerraeumen Bitumen-bahnen auf den Boden "geschweisst". Der Boden war zu dem Zeitpunkt noch sehr feucht. Ein Raum und den Kellerflur hat man noch nicht verschweisst.

    Ich habe gestern mal vom Keller-Flur aus unter die Bitumenschicht gegriffen, Nass ist es nicht mehr, vieleicht noch etwas Feucht, da das jetzt ueber 3 Wochen Feucht war riecht es unter den Bitumen-bahnen nach fauligem Wasser. Der Bauleiter meint das waere kein Problem da die Bitumen-Schicht spaeter durchgaengig waere und da nichts durchkommt.

    Ich bin da etwas skeptisch, wie sehr Ihr das? Ich habe etwas Angst das der Keller nachher Muffig riecht oder ich Feuchtigkeit zwischen Bitumen und Beton habe die nicht weg kann und so vieleicht auf lange Sicht Probleme bereitet.


    Danke schon mal :)

    Thomas
     
  2. #2 TPBreuer, 26.07.2013
    TPBreuer

    TPBreuer

    Dabei seit:
    21.04.2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Einkaeufer
    Ort:
    Wuerselen
    keine Meinung? ich hoffe die Frage ist nicht allzu bloed. :/
     
  3. #3 JuergenH, 05.08.2013
    JuergenH

    JuergenH

    Dabei seit:
    22.07.2008
    Beiträge:
    43
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    SÜDEN
    Das ist ein nicht so leichtes Thema.
    Der Beton wird nicht in 3 TAgen austrocknen.
    Wird dann eine Sperrbahn aufbegracht dann sammelt sich die Feuchtigkeit unter der
    Bahn. Da kann es auch nach Jahren noch freucht sein.
    Ob das muffig riecht....???? Kann sein, muss aber nicht.
    Das Problem ist das heutzutage auf Grund der kurzen Bauzeit auf die Durchtrocknung keine
    Rücksicht genommen wird. Ich möchte nicht wissen in wievielen Häusern es unter der Katjabahn feucht ist.....
     
Thema:

Frage zur Abdichtung wW

Die Seite wird geladen...

Frage zur Abdichtung wW - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Bad Verständnis Frage

    Abdichtung Bad Verständnis Frage: Guten Abend Wir haben zurzeit den Fliesenleger zu Gast ich habe einfach eine allgemeine Verständnis Frage . Ist Situation Aus unserer...
  2. Frage zum Thema Abdichtung von Mauerwerk

    Frage zum Thema Abdichtung von Mauerwerk: Guten Morgen wertes Bauexpertenforum, in meinem Garten soll eine Hütte mit Fundament 5x3m entstehen. Eine Längsseite soll direkt an eine...
  3. Hausbau in Sizilien ( Fragen Abdichtung und Co.)

    Hausbau in Sizilien ( Fragen Abdichtung und Co.): Hallo zusammen, ich habe schon mal gebaut in Deutschland und bin jetzt mit der Bauweise in Sizilien konfrontiert. Es läuft hier etwas anders und...
  4. Abdichtung Bad, Fragen

    Abdichtung Bad, Fragen: Hallo miteinander, erstmal danke für dieses tolle Forum, wir haben hier schon viele Dinge finden können, welche uns beim Hausbau beschäftigt und...
  5. Flachdach - Abdichtung und Fragen

    Flachdach - Abdichtung und Fragen: Hallo, nachdem unser Anbau fertig ist (Beton als Decke) soll das Flachdach hergerichtet werden - später soll es als Terrasse genutzt werden. Nun...