    Wir wollen Ende des Jahres bauen.
    Ich hätte da mal ne Frage.....

    Zum Bauvorhaben:
    Grundriss 10x10m
    Erdgeschoss + Obergeschoss
    22° Zeltdach

    Im EG sollen große Räume entstehen...
    Mein Problem... Die Statik....

    ###########
    # U #
    # U #
    # U #
    #####UUUUUU#
    #++++# #
    # ++# #
    # # #
    ###########

    #: 24er Mauerwerk
    U: Unterzug
    +: Offenes Treppenhaus

    Drei gleich große Deckenfelder (5x5)

    Deckenstärke 20cm

    Mit welchen Abmessungen der Unterzüge
    muß ich rechnen ? ( nur Erfahrungswerte )

    Ich brauche noch keine Statik ( ist noch viel zu früh )


    Viel Dank !
     
  2. #2 Otto´s Enkel, 21.05.2007
    Otto´s Enkel

    Otto´s Enkel

    Dabei seit:
    10.09.2006
    Beiträge:
    141
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister und SV
    Ort:
    S-H
    Nicht schlecht Dein Grundriss, nur leider ist mein Dechiffrier-Gerät gerade abgestürtzt.
    Unterzüge können jeden beliebigen Querschnitt haben. Such Dir einen aus.
     
  3. JoSeb

    JoSeb

    Dabei seit:
    11.01.2007
    Beiträge:
    130
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Rheinland-Pfalz
    ich würd mir ja erst mal Gedanken über andere, viel wichtigere, Dinge machen, z.B. wer fängt denn schon im Dezember an zu bauen????????????
    übrigens: so ein schöner fetter UZ ist doch auch was schönes!!
     
  4. hapfel

    hapfel

    Dabei seit:
    20.04.2006
    Beiträge:
    346
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Dachau
    Doch, Du brauchst eine Statik. Und die Statik die braucht:

    - bemaßten Plan EG
    - bemaßten Plan OG(!)
    - Dachkonstruktion
    - Kleinigkeiten wie Schnee(fall?)zone für die Dachlast

    Sonsts gehts nicht.

    Oder, schneller:

    Willst Du hören, dass es geht? Ok, kein Unterzug nötig. (Voraussetzung: Wände im OG, die als ÜZ ausgebildet werden -> Stahlbeton oder Holz/Metall mit Zugankern)

    Oder das es nicht geht, weil Du es Deiner Frau (oder Dir) ausreden möchtest? In dem Fall: UZ 150x150 ist Statisch sicher ausreichend.

    Grüße
     
Thema:

Frage zur Statik ...

Die Seite wird geladen...

Frage zur Statik ... - Ähnliche Themen

  1. Fragen bezüglich Statik

    Fragen bezüglich Statik: Hallo Liebes Forum, ich versuche gerade verzweifelt ein paar Information bezüglich der Statik meiner zukünftigen Immobilie herauszufinden....
  2. Spitzboden ausbauen, Frage Statik

    Spitzboden ausbauen, Frage Statik: Moin, Wir wollen unseren Spitzboden ausbauen, um darin ein Bett mit Fernseher und eine Kommode zu stellen. Im Anhang ist die alte statische...
  3. Frage an Statiker bzwl. Wanddurchbruch

    Frage an Statiker bzwl. Wanddurchbruch: Guten Morgen zusammen, ich habe bzgl. eines geplanten Wanddurchbruchs einer tragenden Wand (24cm) eine Rückmeldung von einem Statiker erhalten....
  4. Statik-Frage zu einem Terrassendach aus Holz

    Statik-Frage zu einem Terrassendach aus Holz: Hallo Bauexperten, ich habe mir ein Bausatz für eine Terrassenüberdachung gekauft und möchte diese nun aufstellen. Die Maße: 406cm Länge 330cm...
  5. Umnutzung Gewerbe - Fragen zu Parkflächenausweis, Statik, Brandschutz

    Umnutzung Gewerbe - Fragen zu Parkflächenausweis, Statik, Brandschutz: Guten Abend, ich plane ein Gewerbeobjekt (ca. 1800 m2) von Büro zu Fitness umzunutzen und habe dazu folgende Fragen: - das Objekt hat eine...