Fragen zu Brötje-Therme und interner Pumpe

Diskutiere Fragen zu Brötje-Therme und interner Pumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten! Ich hoffe, jemand kann mir evtl. weiterhelfen, da sämtliche Fachkompetenz bei uns im Umkreis dazu scheinbar nicht in der...

  1. #1 Scotty1, 20.11.2011
    Scotty1

    Scotty1

    Dabei seit:
    31.10.2009
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kraftfahrer
    Ort:
    Schönebeck
    Hallo liebe Experten!

    Ich hoffe, jemand kann mir evtl. weiterhelfen, da sämtliche Fachkompetenz bei uns im Umkreis dazu scheinbar nicht in der Lage ist.... :(
    Wir haben eine Brötje WGB 2.20 bei uns verbaut. Bei Übernahme des Hauses waren an dieser ca. 13 Heizkörper für 140 qm "Wohnraum" angeschlossen. Diese mussten einer FBH weichen. Jetzt kommt der Punkt, an dem selbst unser örtlicher Brötje-Monteur zu scheitern scheint.

    Punkt 1: Die Therme hat einen Aussenfühler. Allerdings ist es laut Monteur so, daß (nachdem noch beim Betrieb mit Heizkörpern ein Raumregelgerät installiert/nachgerüstet wurde) die Therme sich nur nach diesem Raumregelgerät richtet. Damit wird die Heizleistung sehr zeitig runtergeregelt, was zur Folge hat, daß es zwar im kleinen Heizungsraum angenehm, jedoch im Rest des Hauses "leicht aufgewärmt" ist.Laut Raumregelgerät werden mir angenehme Temperaturen um die 20 Grad angezeigt-teilweise ist dem aber nicht so. Die besagten 20 Grad liegen dann in der Therme an. Kann man darauf Einfluss nehmen? Beisst sich womöglich die Steuerung des Kesselmoduls mit der des Raumreglers? Wie gesagt-der Raumregler wurde 2 Wochen vor Heizungsumbau installiert.

    Punkt 2: Seit Einbau der FBH scheint die Durchflussmenge nicht ausreichend zu sein. Haben 12 Heizkreise. Wenn alle Stellantriebe voll geöffnet sind, beträgt die durchschnittliche Flussmenge laut den Anzeigen am Vorlauf des HEizkreisverteilers 0,5l/min. Ist das normal? Falls nicht, gibt es eine Möglichkeit auf die Leistung der integrierten Zirkulationspumpe Einfluss zu nehmen? An der WW-Pumpe (Grundfos 15-50) ist ein Drehschalter verbaut. Die Z-Pumpe der Heizung ist eine Grundfos UPER 15-60 welche besagten Drehschalter nicht besitzt (dafür ein 2-poliges Kabel mehr). Nun ist mein Brötje-Monteur vor Ort der Meinung, daß man die Leistung/Umwälzung der Pumpe ändern kann. Wie...das weiss er allerdings nicht!:o Bin hier langsam am Verzweifeln! Der Winter steht vor der Tür, die Bude wird nicht warm und der "Fachbetrieb" hat keine Ahnung! :(

    Wäre für jede Hilfe oder Tip, mit welchem ich meinem Monteur "weiterhelfen" könnte sehr sehr dankbar!
     
  2. #2 ThomasMD, 20.11.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Bei Euch in SBK gibt es einen Großhändler, der direkten Zugang zum Brötje Kundendienst hat. Sollte Dein Heizi eigentlich wissen.
    Manchmal muss man halt die Größe haben, zuzugeben, dass man keine Ahnung hat.
     
  3. #3 Scotty1, 21.11.2011
    Scotty1

    Scotty1

    Dabei seit:
    31.10.2009
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kraftfahrer
    Ort:
    Schönebeck
    du meinst sicher h........n!?!? die haben ja mit privatkunden nicht viel zu schaffen....also sollte die ausführende firma wohl diesen schritt gehen.....ich seh mich schon bibbernd im haus sitzen-so mit 20 wolldecken....
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Kein Großhändler hat mit Privatkunden viel zu schaffen.

    Was mich wundert, dass Dein "Br..Fachmann" keine Planungsunterlagen hat, denn dort steht wie man die Pumpe einstellen bzw. das Regelverhalten beeinflussen kann.
    Da finden sich auch alle Infos zum Raumregler, AT Führung usw.

    Also, jemanden holen der sich damit auskennt.

    Es sollte auch sichergestellt sein, dass die FBH funktioniert. Die 0,5Liter/Min. sind natürlich nicht berauschend. Das kann an der Pumpe liegen, oder die Druckverluste im FBH Kreis sind zu hoch. Evtl. sind auch nur die Ventile zugedreht. Das könnte man überprüfen indem alle Kreise bis auf einen geschlossen werden, dann den Durchfluß beobachten (und hoffen dass die Pumpe nicht ganz abregelt).

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 ThomasMD, 21.11.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Du wolltest ja wissen, welchen Tipp Du der Firma geben kannst. Und genau dazu war der Hinweis auf den Großhändler gedacht. Bequemer gehts fast nimmer.
     
  6. #6 Achim Kaiser, 21.11.2011
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    6
    Das ist eine elektronisch geregelte Pumpe.
    Die Leistung der Pumpe wird über die Differenztemperatur VL-RL geregelt.

    Nachdem die Anlage noch auf Heizkörper parametriert ist wird die das Soll-Delta-T weit unterschritten und die Regelung senkt die Pumpenleistung auf das Minimum ab.

    Der Wert ist einstellbar und wenn er verkleinert wird, dann zieht die Pumpe hoch und fördert automatisch mehr Wassermenge.

    Der HZB soll sich entsprechend erkundigen und die Regelung einstellen.
    Dann schnurrt der Kessel wie ein Uhrwerk.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  7. #7 Scotty1, 21.11.2011
    Scotty1

    Scotty1

    Dabei seit:
    31.10.2009
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kraftfahrer
    Ort:
    Schönebeck
    sooo...info ist dann mal mit nachdruck weitergegeben. mal schauen, was bei rauskommt, wenn der monteur da war. bin leider immer auswärts arbeiten! :-(

    @r.b.:wenn ich 10 von 12 heizkreisen der fbh schliesse, werden ca. 3,5l/min angezeigt. je mehr kreise geöffnet werden, umso höher der abfall!
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann ist entweder die Pumpe am Anschlag (irgendwo sehr hohe Druckverluste) oder sie regelt nicht.

    Um das genauer beurteilen zu können müsste man jetzt in die Rohrnetz bzw. FBH-Berechnung schauen. Dann mit der Kennlinie der Pumpe abgleichen.
    Bei 12 FBH Kreisen mit entsprechender Länge, wäre es natürlich möglich, dass die Pumpe am Anschlag läuft. Immerhin hat man mit einem 16er FBH Rohr und FBH typ. Massenstrom schnell einen Druckverlust von 200mbar beisammen.

    Aber was bei Dir nun die Ursache ist, das sieht man per Glaskugel nicht.

    Gruß
    Ralf
     
  9. #9 Scotty1, 21.11.2011
    Scotty1

    Scotty1

    Dabei seit:
    31.10.2009
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kraftfahrer
    Ort:
    Schönebeck
    das ist wohl wahr. leider kann ich auf grund meines nicht vorhandenen fachwissens leider keine aussagekräftigen daten vorlegen. :-(
     
Thema: Fragen zu Brötje-Therme und interner Pumpe
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. brötje umwälzpumpe einstellen

    ,
  2. brötje umwälzpumpe

    ,
  3. brötje wgb 20 umwälzpumpe leistung

    ,
  4. grundfos uper 15-60 anleitung,
  5. wgb 20 e umwälzpumpe einstellen,
  6. grundfos uper 15-60 leistung einstellen,
  7. umwälzpumpe brötje,
  8. umwälzpumpe brötje wbg20,
  9. wo ist die umwälzpumpe bei der brötje Heizung?heizung,
  10. beöje therme,
  11. wie regelt brötje wgb,
  12. montage und bedienungsanleitung grundfos uper 15-60,
  13. suche ein forum wo ich fragen zu heizungstherme stellen kann,
  14. Brötje heizung pumpendrehzahl,
  15. broetje wgb tempertur einstellen youtube,
  16. brötje wgb 2.20 pumpe,
  17. brötje wgb 20 pumpe,
  18. brötje zirkulationspumpe einstellen,
  19. brötje wgb 2.20,
  20. heizungspumpe zu laut brötje,
  21. brötje wgb 20 umwälzpumpe startet nicht,
  22. grundfos uper 15-60 einstellen,
  23. uper 15-60 regelt nicht,
  24. brötje wgb heizpumpe regelt nicht,
  25. Raumregler beim wgb auflegen
Die Seite wird geladen...

Fragen zu Brötje-Therme und interner Pumpe - Ähnliche Themen

  1. Frage zur Verlegung von Leitungen

    Frage zur Verlegung von Leitungen: Hallo! Ich bin neu im Forum, habe mich durch viele interessante Beiträge gewühlt und nun selbst eine Frage: Normalerweise verlegt man ja die...
  2. Terrasse erneuern - Fragen zum Planum / Aufbau

    Terrasse erneuern - Fragen zum Planum / Aufbau: Hallo zusammen! Ich hoffe alle sind gesund. Ich habe jetzt einige Zeit hier mitgelesen, dachte ich hätte einen Plan und habe nun aber folgendes...
  3. Frage

    Frage: Hallo Leute, weiss nicht ob ich bei euch richtig bin, ich werde demnächst bei mir zuhause die fenster neu renovieren lassen, habe nun alle...
  4. Fragen zu Grundriss kleines Duschbad

    Fragen zu Grundriss kleines Duschbad: Hallo zusammen, ich plane gerade das Duschbad für unsere Neubauwohnung. Bei der Aufteilung bin ich auf ein paar Schwierigkeiten/Fragen gestoßen....
  5. Frage zu Gartenmauer aus Schalungssteinen

    Frage zu Gartenmauer aus Schalungssteinen: Guten Tag, ich würde mich über eine fachkundige Meinung zu folgender Baumaßnahme im Garten freuen. Im Zuge einer kompletten Neugestaltung meines...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden