    Guten Morgen zusammen, ich arbeite mich gerade ganz tief in die Materie unserer Heizung ein, um die Heizleistung zu optimieren.

    Nachdem wir vier Jahre lang das Problem hatten, dass die FBH und die HK nicht richtig oder nur sehr schleppend warm wurden, habe ich die Lösung nun scheinbar in der Drosselung der Leistung gefunden. In der Theorie ist die Größe der Heizung ok, in der Praxis ist sie überdimensioniert.

    Zustand vorher: maximale obere Brennerleistung lag bei 88% - Folge: Schnelles Hochheizen, dann sofort Taktsperre und die notwendige Temperatur sinkt sofort wieder rapide.

    Jetzt: Brennerleistung bei 35%. Folge: langsameres erreichen der erforderlichen Temperatur, aber das warme Wasser zirkuliert länger, was zur Folge eine höheren RLT hat. Statt 7 x Taktsperre in der Stunde nun nur noch 1 x Taktsperre. Die Räume erreichen nun die notwendige Temperatur, bleiben gleichmäßig warm, die Heizkurve für die Heizung (nicht FBH) konnte ich deutlich absenken.

    Bei der aktuellen Temperatur von -8°C läuft die Anlage mit den 35% fast permanent durch, geht alle 2 Stunden in die 7minütige Taktsperre.

    Jetzt zu meiner Verständnisfrage:

    Die CGB 20 hat eine maximale Leistung von etwa 20 kW. Moduliere ich die Anlage auf 35%, liegt die Leistung bei etwa 7 kW. Würde die Anlage eine Stunde bei 35% komplett durchlaufen, wäre mein Gasverbrauch bei etwa 7 kWh.

    Läuft die Anlage bei 88%, durch die Taktsperre aber nur effektiv 20 Minuten die Stunde (Softstart mal außen vorgelassen), habe ich einen Gasverbrauch von etwa 6 kWh in 60 Minuten (eher 5 kWh, durch den Softstart).

    Habe ich das vom Grundprinzip richtig verstanden?
     
  2. Lopy

    Lopy

    Dabei seit:
    07.04.2023
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Erhöhe die Taktsperre auf 30min
     
Thema: Fragen zur Wolf CGB-2-20
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wolf softstart warum

    ,
  2. Wolf cgb 2 20 erfahrungen

Die Seite wird geladen...

Fragen zur Wolf CGB-2-20 - Ähnliche Themen

  1. Frage zur Sanierung von Fassade und GEG

    Frage zur Sanierung von Fassade und GEG: Hallo, ich hoffe ich bin mit meiner Frage im richtigen Unterforum. Laut GEG heißt es: Sobald im Rahmen einer Instandhaltung mehr als 10 Prozent...
  2. kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage

    kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus aus 1976. Es ist ein unterkellerter Bungalow mit ca 130qm Grundflaeche. - Aussenwand ist Poroton 30cm...
  3. Frage zu Fußbodenheizung

    Frage zu Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich renoviere gerade meinen Altbau. Ich habe verschiedene Niveaus der Fußböden, im Bad ist mineralischer Estrich, darüber 3 Lagen...
  4. Die 1000ste Frage zu Drainage ...im Bereich Anbau

    Die 1000ste Frage zu Drainage ...im Bereich Anbau: Hallo zusammen, vermutlich die 1000ste Frage zum Thema Drainage...da ich jedoch noch keinen passenden Thread im INternet dazu gefunden habe,...
  5. Fragen zu Funktion Wolf KWL

    Fragen zu Funktion Wolf KWL: Hallo, ich bin neu hier (tolles Forum übrigens) und habe ein paar Laien-Fragen zur KWL von Wolf. Grund: ich bin in einen Neubau gezogen und die...