Frostschürze Bewehrung

Diskutiere Frostschürze Bewehrung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; So langsam kommen wir zum Ausführungsplanug. Mein Architekt(Statik) schägt vor die Frostschürze ohne Bewehrung auszuführen.Er sagt es muss so...

  1. #1 polizei110, 21.06.2014
    polizei110

    polizei110

    Dabei seit:
    08.03.2013
    Beiträge:
    175
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    SB
    Ort:
    Leipzig
    So langsam kommen wir zum Ausführungsplanug. Mein Architekt(Statik) schägt vor die Frostschürze ohne Bewehrung auszuführen.Er sagt es muss so ausgeführt werden , sonst die Bodenplatte bekommt Risse. Ist das normal?
    Sollte ich nicht lieber bestehen das die Frostschürze Bewehrung bekommen soll? Wie wird es i.d.R ausgeführt?
    Bodenplatte wird von unten mit 10cm XPS gedämmt.
     
  2. #2 Gast036816, 21.06.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    diese konstellation solltest du einmal erläutern - wer gibt jetzt was an?
     
  3. Jan81

    Jan81

    Dabei seit:
    08.03.2009
    Beiträge:
    2.847
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Sarstedt
    also Frostschürze mit Bewehrung sind Streifenfundamente.

    Forstschürze soll verhindern dass unter der Bodenplatte friert und die Bodenplatte hoch drückt. Also ohne Frostschürze würden die Bodenplatte dann Risse bekommen und wahrscheinlich ist das was dein Architekt meinte.
     
  4. #4 polizei110, 21.06.2014
    polizei110

    polizei110

    Dabei seit:
    08.03.2013
    Beiträge:
    175
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    SB
    Ort:
    Leipzig
    Im Büro von meinem Architekten wird auch Statik berechnet. Also mein Ansprechpartner ist Architekt.

    Es geht um Frostschürze, kein Streifenfundament und seine Aussage so wie ich beschrieben habe, "Frostschürze ohne Bewehrung und bewehrte Verbindung zu Bodenplatte, sonst entstehen Risse"
    Jetzt ist die Frage, es könnte passieren dass mit der Zeit die Erde nachgibt und Frostschürze ohne Bewehrung brechen kann, oder übertreibe ich?
    Ist es erforderlich oder zu empfehlen bei eine tragende Bodenplatte die Frostschürze mit Bewehrung auszuführen und mit Bodenplatte verbinden?
     
  5. axel50

    axel50

    Dabei seit:
    25.07.2012
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Konstanz
    Benutzertitelzusatz:
    Bauleiter
    dein statiker wird schon wissen was er rechnen muss. wenn du unbedingt bewehrung in deiner frostschürze haben willst frag ihn ob er aus den frostschürzen streifenfundamente machen kann. dann braucht die bopla evtl. auch weniger stahl. kommt natürlich auf lastabtragung etc. an. wie schon gesagt, frag ihn.
     
  6. #6 Thomas Traut, 23.06.2014
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Dein Statiker hat recht. Streng genommen wäre die Folie sogar auf der Frostschürze sinnvoll, um die Zwangsspannungen infolge Hydratationswärme gering zu halten. Die Frostschürze könnte man bewehren, ist aber sinnlos. Da sind Risse völlig unbedenklich.
     
  7. #7 polizei110, 23.06.2014
    polizei110

    polizei110

    Dabei seit:
    08.03.2013
    Beiträge:
    175
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    SB
    Ort:
    Leipzig
    Vielen Dank für die Antworte. Das Thema wird mich noch beschäftigen weil die Erdung muss auch realisiert werden.
     
Thema: Frostschürze Bewehrung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bewehrung frostschürze

    ,
  2. frostschürze bewehrung

    ,
  3. Frostschürze bewehren

    ,
  4. bewehrte bodenplatte frostschürze,
  5. frostschürze,
  6. frostschürze ohne bewehrung,
  7. bewehrung beton frostschürze,
  8. bewehrungskorber frostschurze,
  9. frostschürze mit oder ohne Armierung,
  10. warum bewehrung in frostschürze ,
  11. Frostschürze ohne bewehrung tragfähig,
  12. bewehrte Bodenplatte it frostschürze,
  13. kann eine bodenplatte wohnhaus brechen?,
  14. frostschürze bodenplatte bewehrung,
  15. braucht Forstschürze bewehrung,
  16. Haus frostschürze ohne bewehrung,
  17. frostschürze wie hoch,
  18. risse frostschürze,
  19. frostschürze bewehrt oder.com unbewehrt?,
  20. braucht eine frostschürze bewehrung,
  21. bewehrungsplan bfrostschürze,
  22. streifenfundament bewehrungsplan,
  23. bewehrung frostschürze abstandhalter,
  24. faserbeton und frostschürze armierung notwendig
Die Seite wird geladen...

Frostschürze Bewehrung - Ähnliche Themen

  1. Bodenplatte / Frostschürze fehlt.

    Bodenplatte / Frostschürze fehlt.: Hallo Zusammen, leider ist mir nach Schalung und Einbettung der Stahlbewehrung aufgefallen, dass keine Grabungen für Streifenfundamente getätigt...
  2. Bodenplatte mit waagerechter Frostschürze

    Bodenplatte mit waagerechter Frostschürze: Hallo zusammen, ich habe vor einen massiven Schuppen zu bauen. Bauantrag und Statik ist schon fertig. Nun habe ich aber das Problem,dass an...
  3. Frostschürze ohne Bewehrung für Niedrigenergiehaus

    Frostschürze ohne Bewehrung für Niedrigenergiehaus: Liebe Experten und Praktiker, leider finde ich in diesem Forum keinen brauchbaren Beitrag zum Thema. Deshalb wäre ich Euch für jeden Tipp (der...
  4. Fundamenterder notwendig? Anbau Garage mit Bodenplatte und Frostschürzen an bestehendes Haus

    Fundamenterder notwendig? Anbau Garage mit Bodenplatte und Frostschürzen an bestehendes Haus: Liebes Forum, an ein bestehendes EFH soll eine Garage in Holzständerbauweise angebaut werden. Als Fundament für die Garage wird eine bewehrte...
  5. Pfahlgründung Bodenplatte und Frostschürze + Medienproblem

    Pfahlgründung Bodenplatte und Frostschürze + Medienproblem: Hallo Leute, wir haben momentan mehr oder weniger Schwierigkeiten mit den Ausführungen unserer Baufirma. Mal zur Ausgangslage: Unser Boden...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden