Fußbodenheizung, Aufheizzeit, bei welchen Temperaturen? Richtwerte?

Diskutiere Fußbodenheizung, Aufheizzeit, bei welchen Temperaturen? Richtwerte? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo miteinander, gibt es irgendwo Richtwerte oder Vorschriften in welcher Zeit eine Fußbodenheizung einen Raum um wieviel Grad aufheizen...

  1. #1 Lothar Dorow, 25.03.2004
    Lothar Dorow

    Lothar Dorow

    Dabei seit:
    21.02.2004
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Bad Bevensen
    Hallo miteinander,

    gibt es irgendwo Richtwerte oder Vorschriften in welcher Zeit eine Fußbodenheizung einen Raum um wieviel Grad aufheizen soll?
    Wenn ich z. B. einen Raum von 18° auf 20° oder 22° aufheizen möchte, wie lange darf das dauern?
    Was wären in etwa angemessene Vorlauftemperaturen z. B. bei -10°; 0°; oder +10°?
    Wie hoch darf (sollte) im Normalfall die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauftemperatur und Oberflächentemperatur sein?
    :confused:
    Das man für eine gute FBH Berechnungen benötigt, ist mir schon klar. Aber wenn einiges schief gelaufen ist versucht doch manch ein Handwerker einem ein X für ein U zu verkaufen. Und dann wäre es schön, mal eine grobe Übersicht zu haben.

    Mit besten Grüßen

    Lothar
     
  2. #2 Jürgen V., 25.03.2004
    Jürgen V.

    Jürgen V.

    Dabei seit:
    20.08.2003
    Beiträge:
    1.009
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    SHK
    Ort:
    Osnabrück Niedersachsen
    Benutzertitelzusatz:
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Nein, mir nicht bekannt ist auch Bauphysikaliesch unterschiedlich.

    von 18 auf 20° 4 Std. von 18 auf 22° 6bis 8 Std.

    Kommt darauf an mit welchen temperaturen gerechnet wurde,welcher Rohrabstand
    Wie hoch die Hezleistung sein muss.


    Interessiert nicht, Bodentemperatur gegenüber Raumtemperatur etwa 4K bis 6K.

    Je nach Raum kann die Bodentemperatur schwanken
    (Raum gen Süden Fußboden kühler als Raum gen Norden Fußboden Wärmer aber beide 22°C Raumtemperatur)
    bei gleicher Raumtemperatur und gleicher Vorlauftemperatur.

    Eine gute Fußbodenheizung merkt man nicht soll heißen,
    Raumtemperatur 22°C Oberflächentemperatur 28°C
    Vorlauf 40° Rücklauf 30°
     
Thema: Fußbodenheizung, Aufheizzeit, bei welchen Temperaturen? Richtwerte?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fußbodenheizung aufheizdauer

    ,
  2. fußbodenheizung aufheizzeit

    ,
  3. aufheizzeit fußbodenheizung

    ,
  4. fußbodenheizung aufwärmedauer,
  5. fußbodenheizung richtwert,
  6. standardfußbodenheizung 1 grad aufheizen zeit,
  7. Richtwerte Fußbodenheizung,
  8. aufheizdauer fußbodenheizung,
  9. aufheizzeiten fußbodenheizung,
  10. fußbodenheizung richtwerte,
  11. fußbodenheizung aufwärmdauer
Die Seite wird geladen...

Fußbodenheizung, Aufheizzeit, bei welchen Temperaturen? Richtwerte? - Ähnliche Themen

  1. Was ist zu beachten / Diele raus, Fussbodenheizung rein...

    Was ist zu beachten / Diele raus, Fussbodenheizung rein...: Hallo, wir haben eine Doppelhaushälfte BJ. 1959 gekauft. Das Haus ist teilunterkellert, Boden im EG ist derzeit Bodenplatte/ Estrich/ Holzdiele...
  2. Boden ausgleichen 2cm Betonestrich Fußbodenheizung

    Boden ausgleichen 2cm Betonestrich Fußbodenheizung: Hallo Zusammen, Wir sanieren momentan ein Haus Bj 1985. Dabei ist in einigen Räumen der Estrich um 2cm niedriger, was wir gerne angleichen...
  3. Fußbodenheizung Fräsen oder Alternative ?

    Fußbodenheizung Fräsen oder Alternative ?: Hi zusammen, wir haben einen recht weitgehend sanierten Bungalow aus den 60ern gekauft, in dem wir gern eine Fußbodenheizung einbauen wollen....
  4. Fußbodenaufbau und Fußbodenheizung

    Fußbodenaufbau und Fußbodenheizung: Moin ich hab folgende Frage. Ich hab ein Haus von 1936 dieses Jahr erworben. Leider steht mehr an als erwartet. (Wie bei jedem Bauvorhaben) nun...
  5. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung

    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...