Geotextil/Vlies vor Perimeterdämmung bei verfüllen ausreichend?

Diskutiere Geotextil/Vlies vor Perimeterdämmung bei verfüllen ausreichend? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hi Forum! Bald soll unser Arbeitsraum verfüllt werden. Hier der Aufbau im KG Bereich: - Keller als weisse Wanne - vollfl. verklebte...

  1. #1 neubauer2008, 28. Februar 2009
    neubauer2008

    neubauer2008

    Dabei seit:
    15. Februar 2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    41xxx
    Hi Forum!

    Bald soll unser Arbeitsraum verfüllt werden. Hier der Aufbau im KG Bereich:

    - Keller als weisse Wanne
    - vollfl. verklebte Perimeterdämmung
    - Lastfall aufstauendes Sickerwasser
    - Lehmiger Boden, nichts versickert
    - Keine Dränage vorhanden

    Vor die Perimeterdämmung wurde jetzt ein Vlies gehangen. Muss vor dem Verfüllen noch irgendetwas als Gleitschicht davor oder reicht dieses Vlies aus? Wenn noch etwas davor muss, was sollte es sein?

    Verfüllt werden soll mit Füllkies 0/32.

    Gruß
    Neubauer2008
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 neubauer2008, 1. März 2009
    neubauer2008

    neubauer2008

    Dabei seit:
    15. Februar 2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    41xxx
    Huhuuu, :winken

    weiß niemand bescheid?
     
  4. AundO

    AundO

    Dabei seit:
    1. März 2009
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Welding Expert
    Ort:
    Rheinfelden
    Hallo Neubauer,
    kann dir nur den guten Tipp geben gut zu überlegen....
    - Flies, zum Haus hin oder zum Erdreich ...was soll es bewirken...?wohl das filtern von Zusetzenden Schmutzpartikel des Lehmigen Erdreichs.
    - Keine Noppenbahn??
    - Keine Dränage??

    Gruss
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Vlies als Gleitschicht ist hier technisch kein MUSS.
     
  6. #5 C. Schwarze, 1. März 2009
    C. Schwarze

    C. Schwarze

    Dabei seit:
    14. Mai 2002
    Beiträge:
    1.476
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    NRW
    2 PE-Folien, die "Können" gegeneinander gleiten, ein Vlies nur abrutschen.
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.540
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    wer weiss was so 0-32 er kies mit der dämmung macht. da hilft auch keine 4 lagige folie. Meiner meinung nach gehört da entweder ein anderes füllmaterial hin oder stabileres Abdichtungsschutz. (z.B. Remmers DS)
     
  8. #7 wasweissich, 1. März 2009
    wasweissich

    wasweissich Gast

    blödsinn , aber als trenn/gleitschicht bedingt geeignet
    noch mehr b.......... bei aufstauendem sickerwasser und WW
    noch mehr mehr b........ bei weisser wanne

    j.p.
    optimal wie yilmaz
     
  9. #8 neubauer2008, 1. März 2009
    neubauer2008

    neubauer2008

    Dabei seit:
    15. Februar 2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    41xxx
    Hui, danke für die Antworten :28:

    Klar, Noppenbahn oder Dränage braucht's nicht, dafür ist's ja eine WW.

    Okay, Vlies als Gleitschicht ist also nicht so der Bringer. Ich denke aber es wird ein Abreißen der Dämmung beim Verdichten/Setzungen verhindern. Auf jeden Fall besser als nichts.

    Wo kann ich denn etwas dazu finden das Perimeterdämmung (bei mir Styrodur) beim Anfüllen geschützt werden muss? Auf der BASF Seite heißt es: :deal

    Danach ist hier und da ein Loch in der Dämmung nicht schlimm, oder wie?:irre
     
  10. #9 wasweissich, 1. März 2009
    wasweissich

    wasweissich Gast

    wenn einigermassen feinmotorisch verfüllt wird (und nicht direkt mit bauschutt) ist es wirklich nicht so dramatisch , und das vlies ist ja auch noch da
     
  11. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.540
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es ist lächerlich was die Hersteller so schreiben. auf einer seite soll die dämmung vollflächig (im druckwasser) verklebt werden anderer seits soll die großflächige verklebbung vermieden werden :mega_lol:
     
  12. #11 neubauer2008, 1. März 2009
    neubauer2008

    neubauer2008

    Dabei seit:
    15. Februar 2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    41xxx
    @wasweissich: Ach ja :bounce: der Bauschutt! Schnell mit dem Bagger um das Haus verteilen und in 1m Schichten gut verdichtet. Haupsache zu :mega_lol:
    Nein, sowas kommt da auf keinen Fall rein.
    Ergo: Vorsichtig anfüllen und verdichten, dann dürfte nix schlimmes passieren. Können Bauarbeiter eigentlich feinmotorisch arbeiten?

    @Yilmaz: Verstehe, sehr werbewirksam! Was wäre denn deiner Meinung nach ein geeignetes Füllmaterial? Füllsand? Ist der im Vergleich zu Füllkies günstiger oder teuere?
     
  13. #12 wasweissich, 1. März 2009
    wasweissich

    wasweissich Gast

    der 0-32 füllkies sollte auch nicht ganz so tragisch sein , da ist der feinanteil recht hoch , da es sich nicht um gewaschenes kornabgestuftes material handelt , sondern um den rest vom waschen........(plz 41XXX , da ist das zeug immer und überall...)

    j.p.
     
  14. gast3

    gast3 Gast

    Na ..

    ich sach mal: 0/32 (s.g. "Betonkies" n. DIN xxx - fällt mir jetzt nicht ein), ist u.a. als AR-Verfüllung wunderbar geeignet, filterstabil gegen den bindigen Boden, lässt sich ausreichend verdichten und führt i.d.R. auch nicht zu "Schäden" an hochempfindlichen Dämmstoffen.


    Was willst du mehr ?


    Gruß


    Helge
     
  15. #14 neubauer2008, 1. März 2009
    neubauer2008

    neubauer2008

    Dabei seit:
    15. Februar 2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    41xxx
    @thor65: Hmmm, Betonkies ist doch gewaschen, oder? Ich dachte eher an Füllkies mit Lehmanteil. Mein Erdbauer nannte das Zeug Grubenkies 0/32.
    Mehr will ich eigentlich nicht - ich will nur richtig :)

    Hab gerade mal im Internet nach Kiessorten geforscht - es könnte eigentlich auch Bergkies gemeint sein :eek:. Dieser behinhaltet IMHO aber auch größere Steine als 32, oder gibt es sowas noch gesiebt?
     
  16. #15 wasweissich, 1. März 2009
    wasweissich

    wasweissich Gast

    bei deiner plz mach dir um bergkies keine gedanken..........
     
  17. gast3

    gast3 Gast

    Also ..

    Grubenkies, Bergkies oder was auch es für regionale Bezeichnungen hat, beschreibt "ausgehobenes und mehroderwenigergrob zusammengemischtes Material" welches je nach Anforderung auch (meist) bis zu 10 % Überkornanteile aufweisen darf

    .. ist m.E. aber durchgehend als AR-Verfüllung geeignet (sofern der Feinkornanteil nicht zu groß wird - aber das ist genau oft das Problem - umso mehr "abschlämmbarer Anteil" desto billiger - desto öfter angeliefert).

    Körnungslinie des Materials im Vorfeld fordern mit dem Hinweis, dass man sich eine baubegleitende Prüfung vorbehält .. sollte das Material nicht den Anforderungen entsprechen ist es auf Kosten des blablabla -


    sorgt manchmal für Sensibilität der ausführenden Firma, ist im Endeeffekt oft aber leider nur Geklapper



    Gruß

    Helge
     
  18. #17 Yilmaz, 1. März 2009
    Zuletzt bearbeitet: 1. März 2009
    Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.540
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Remmers habe ich erwähnt weil ich den schon öfters nehme. Deitermann und Botament haben auch gute Abdichtung schutzsysteme.
    In diesem fall (bei grobkörnige füllmaterial) würde ich eine lage noppenbahn auf die dämmung empfehlen da WW. Kostenpunkt (68 cent/m²)
    mfg.
     
  19. #18 neubauer2008, 1. März 2009
    neubauer2008

    neubauer2008

    Dabei seit:
    15. Februar 2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    41xxx
    @thor65: Jo, jetzt bin ich voll im Bilde! Also eigentlich alles das Selbe:28: Danke für die Erklärung.

    @yilmaz: Huch, so hab ich das gar nicht gemeint

    Tschuldigung!

    Mit Werbewirksam meinte ich eigentlich das in der Styrodur-Broschüre steht, dass man keinen Anfüllschutz benötigt. Was ja anscheinend so nicht ganz stimmt bzw. auf das Füllmaterial ankommt.

    Ansonsten: Ich habe verstanden :D, werde mal nachhaken ob ich irgendwie eine Noppenfolie davor bekomme. Noppen abgewandt von der Dämmung, richtig? Sonst drücken die sich ein?
    Ansonsten Füllsand und dann Noppenfolie nicht notwendig, korrekt?
     
  20. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.540
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @neubauer, sorry ich habe die unhöffliche ausdruckweise zurück genommen.
    Passieren wird hier nicht viel, vollflächige abklebung der dämmung ersetzt die (vieleicht) notwendige dampfsperre.
    Auch wen die dämmung sich beim verfüllen oder verdichten bewegen würde geht die welt in diesem fall nicht unter.
    Mfg.
     
  22. #20 neubauer2008, 1. März 2009
    neubauer2008

    neubauer2008

    Dabei seit:
    15. Februar 2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    41xxx
    @yilmaz: Unhöflich fand ich das nicht - nur auffordernd :biggthumpup:
    Wie hast Du das denn editiert? Kann ich sowas (bei meinen Beiträgen) auch?

    Ich bin jetzt um 100% schlauer - das Forum hier ist echt der Hammer :28:.
     
Thema:

Geotextil/Vlies vor Perimeterdämmung bei verfüllen ausreichend?

Die Seite wird geladen...

Geotextil/Vlies vor Perimeterdämmung bei verfüllen ausreichend? - Ähnliche Themen

  1. Fuge in Betonaußenwand 24cm tief wie verfüllen

    Fuge in Betonaußenwand 24cm tief wie verfüllen: Hallo, bei mir hat sich das Haus im Laufe der Jahre abgesenkt und ein Teil der Betonfertigteile ist vom anderen abgerissen. Über die zwei...
  2. Abdichtung Perimeterdämmung Bodenplatte

    Abdichtung Perimeterdämmung Bodenplatte: "Thali goes East" - Der Bericht vom Forumsbau im Osten Bei mir wurde es bei der Bodenplatte genauso gemacht wie bei Thali, Perimeterdämmung vor...
  3. Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend?

    Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend?: Hallo, wir sind kurz vor Abgabe des Baugesuches. Lediglich bei der genauen Position vom Haus und der Garage sind wir noch etwas unsicher. Reicht...
  4. XPS Perimeterdämmung - Platten wackeln/wippen

    XPS Perimeterdämmung - Platten wackeln/wippen: Tag zusammen. Hab mal ne schnelle Frage. Bei uns wurden die XPS Platten der Perimeterdämmung in die Schalung gelegt. Da drunter kam natürlich...
  5. konstruktiver Holzschutz bei BSH-Balkonbalken ausreichend oder nicht

    konstruktiver Holzschutz bei BSH-Balkonbalken ausreichend oder nicht: Hallo, ich hoffe ich bin im richtigen Teilbereich, wenn nicht, verzeiht es mir bitte bzw. verschiebt den Thread in den richtigen. Bei...