Geschoßdecke nicht abgerüttelt - Baupfusch?

Diskutiere Geschoßdecke nicht abgerüttelt - Baupfusch? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Nur keinen falschen Verdacht hier aufkommen lassen :D Von Yilmaz gab´s moralische Unterstützung und sonst keine Angebote...

  1. #21 Neu_hier, 01.08.2006
    Neu_hier

    Neu_hier Gast

    Nur keinen falschen Verdacht hier aufkommen lassen :D

    Von Yilmaz gab´s moralische Unterstützung und sonst keine Angebote...
     
  2. #22 Neu_hier, 02.08.2006
    Neu_hier

    Neu_hier Gast

    Hallo,

    das Gespräch mit dem BU heute hat - wie erwartet - nichts gebracht. Er versicherte mir, die Decke wäre sogar besonders gründlich gerüttelt und gewässert worden.

    Der einzige SV für Beton, den ich in der Nähe auftreiben konnte ist leider noch eine Woche in Urlaub. Muss mich also gedulden.

    Aber vielleicht könnt ihr Experten etwas auf den Fotos erkennen, die ich heute gemacht habe. Habe mal alles fotografiert, was für mich nach Murks aussieht.

    https://fotoalbum.web.de/gast/ak8668/Bau


    Gruß,
    Jörg
     
  3. jhd

    jhd

    Dabei seit:
    13.05.2003
    Beiträge:
    385
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauinschenör
    Ort:
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    Also

    mal gelinde gesagt:
    Die Treppe scheint ein wenig haufwerksporig zu sein.
    +
    Bei der Untersicht der Decke, ich würde sagen knapp zwei Zentimeter Fuge zwischen den Halbfertigteilen, wäre die Suppe durchgelaufen bei ordentlicher Verdichtung und SCC wahrscheinlich sowieso.
    +
    Das Giebelfenster - kommt da noch was drauf??????
    +
    Bei einem Bild ist der Deckenrand zu sehen, mit verm. geschnittenem Halbfertigteil, das sieht auch nicht sehr verdichtet aus, eher als paßt da noch was zwischen.
    +
    Die Bodenplatte sieht auch fachmännisch nachbetoniert aus.
    +
    Gruss Jörn
     
  4. #24 Neu_hier, 02.08.2006
    Neu_hier

    Neu_hier Gast

    Hallo,

    nein, auf das Giebelfenster kommt nichts mehr drauf. Habe gefragt ob das bißchen Mörtel denn reicht und warum da nicht ein anstündiger Rähm draufkommt. Erklärung war, dass der Statiker das nicht vorgesehen hat und ausserdem "harter Beton und weiches Mauerwerk vertragen sich nicht - das gibt Risse"

    Das Argument, dass bei richtiger Verdichtung der Beton ja wohl zwischen die Fugen gelaufen wäre, wurde kurzerhand vom BU ignoriert.

    Und bei der Bodenplatte war der Zement ausgegangen. Aber das wäre kein Problem - da kommt eine Ausgleichsmasse drauf und dann passt das.

    Wass sagt ihr denn zu den Abstandshaltern aus Holz in den Stürzen?

    Gruß,
    Jörg
     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.141
    Zustimmungen:
    1.185
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Mark

    Das sollte doch ein scherz sein oder?
     
  6. jhd

    jhd

    Dabei seit:
    13.05.2003
    Beiträge:
    385
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauinschenör
    Ort:
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    Die

    Detailaufnahmen sind schwer zuzuordnen, weil der Überblick fehlt.
    Auf einem Bild könnte man auf Holzabstandhalter schließen - das wäre, ich will mal sagen unüblich!
    +
    Die pauschale Argumentation des BU läßt Alarmglocken läuten - oder?
    +
    Gruss Jörn
     
  7. knork

    knork

    Dabei seit:
    24.01.2006
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    häuslebauer
    Ort:
    sachsen
    oh mein gott

    aus meiner laienhaften sicht würde ich mal sagen - die treppe gehört abgerissen. der beton sieht so aus wie die reste, die ich am feierabend vor mein haus kippe - das hält sicher nicht. meine treppe habe ich letzte woche betoniert und gestern die setzstufen ausgeschalt - glatt wie ein babyarsch.
    wenn die decke auch so bröslich aussieht - na dann gute nacht.
    und das mauerwerk ist ja wohl ein witz? sowas habe ich ja noch nie gesehn! 5cm fugen?

    ich würde hier auf jeden fall irgendwas unternehmen. wenn die so weiter machen, hast du eine völlig verpfuschte hütte bezahlt.

    auch wenns dir nicht weiterhilft ... ich bin echt froh, nicht an so eine pfuscherbrigade gekommen zu sein und alles selbst gemacht zu haben.

    viele grüße und viel glück beim restlichen bauverlauf. der jörg
     
  8. #28 Carden. Mark, 02.08.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Na Klar - haste nicht gelacht?
     
  9. #29 Carden. Mark, 02.08.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Auch wenn ich mich hier langsam im Forum wiederhohlen sollte

    aber die Fülle an Problemen gehört begutachtet.
    Gewerk ist klar.
    Muss ja nicht gleich das ganze Prozedere sein - aber drauf gucken muss da einer.
     
  10. #30 Neu_hier, 02.08.2006
    Neu_hier

    Neu_hier Gast

    Die Treppe und die Geschoßdecke sind aus der gleichen Betonlieferung gegossen, da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings macht die Decke oberflächlich einen wesentlich besseren Eindruck.

    Das Mauerwerk macht insgesamt eigentlich einen guten Eindruck. Die fotografierte Stelle ist eine - unschöne - Ausnahme.

    Ich bin gespannt, wie mein Architekt reagiert wenn er am Montag aus dem Urlaub zurück ist. Der Mist ist, dass er kurzfristig auf einen BU zurückgreifen mußte, mit dem er noch nie zusammengearbeitet hat. Und anstatt sich um die Bauleitung zu kümmern, ist mein Archi kurz vorm Erstellen der Geschossdecke erstmal für drei Wochen in Urlaub gefahren.
     
  11. #31 Neu_hier, 02.08.2006
    Neu_hier

    Neu_hier Gast

    @Mark

    Ich lasse das auf jeden Fall von einem SV begutachten, habe ich heute dem BU auch schon eröffnet. Danach kam betretenes Schweigen und die Frage, ob ich meinem Architekten denn nicht vertraue...
     
  12. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    MAnche Dinge!!!

    hören nie auf und manchmal schäme ich mich für Leute die die gleiche Berufsbezeichnung tragen!!!

    Einen Rüttler hat diese Baustelle mit Sicherheit niemals gesehen!!!

    Auch andere Dinge erschrecken mich schon sehr!
     
  13. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Und

    habe ich schon gesagt, das ich Holz im Beton hasse wie die Pest ???
     
  14. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.141
    Zustimmungen:
    1.185
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Robbyyyy schön dich wieder zu sehen.:winken
     
  15. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    9
  16. #36 Neu_hier, 03.08.2006
    Neu_hier

    Neu_hier Gast

    @Robby

    Welche Dinge speziell?

    Sorry dass ich so penetrant nachfrage, aber ich brauche Futter um mit meinen "Fachleuten" auf gleicher Augenhöhe argumentieren zu können.

    @ Josef

    Da ist der Beton ausgegangen und das Loch wurde erst ein oder zwei Tage später verfüllt...
     
  17. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    9
  18. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.141
    Zustimmungen:
    1.185
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Jörg
    du kannst nicht auf gleicher Augenhöhe argumentieren,du brauchst ein Vetrauensperson der in noch höhere Augenhöhe argumentiert!
    und das ist ein SV.

    @Josef
    Bleib ganz ruhig und entspann dich, denk an dein Herz....
     
  19. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    9
    .
    das versteh ich jetzt nicht ... anhand der Bilder geb ich ihnen Recht daß das
    alles nach Murks riecht ... "aber" sowas wird nicht in einen Tag erstellt ...
    warum haben Sie nicht früher reagiert ???
    .
    ein weiteres Highlight ist diese Foto ... obwohl eigentlich könnt man gleich
    alle reinstellen (!)
    .
    https://fotoalbum.web.de/gast/ak8668/Bau/printImage?imageId=40775838&imageType=image
    .
    ist das das Aussenmauerwerk ??? ich mein wegen der Aussparung eventl. für nen Rollokasten ???
     
  20. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    9
    die Baustelle hat definetiv keinen Rüttler gesehn (!) ... so ne grosse
    Fuge und kein Betontropfen ist auf´s Filigranelement gelaufen ... das
    heisst hier war´s heiss die Elementdecke total aufgeheizt der Beton steif
    und "kein" Rüttler ... anderst bekommst du´s "SO" wie´s auf den Bild
    aussieht gar nicht hin (!)
    .
    das heisst "aber" auch daß es keinen Verbund zur Elementdecke
    geben dürfte ... ein Schmidtchen Hammer dürfte da schon reichen um den
    Beton das KO zu bescheinigen (!)
    .
    https://fotoalbum.web.de/gast/ak8668/Bau/printImage?imageId=40775791&imageType=image
     
Thema:

Geschoßdecke nicht abgerüttelt - Baupfusch?

Die Seite wird geladen...

Geschoßdecke nicht abgerüttelt - Baupfusch? - Ähnliche Themen

  1. DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke

    DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Häusschen aus dem Jahr 1990. Wir haben nun die Dachschräge im OG sowie die oberste Geschossdecke wie...
  2. Geschossdecke dämmen PUR Platten

    Geschossdecke dämmen PUR Platten: Hallo Zusammen, Ich möchte 50er Pur Dämmung alukaschiert auf meiner Geschossdecke aufbringen. Es handelt sich aktuell um folgenden Aufbau;...
  3. Oberste Geschossdecke aufdoppeln/dämmen

    Oberste Geschossdecke aufdoppeln/dämmen: Hallo, wir haben in unserem Altbau (BJ1966) ein Kaltdach (Kehlbalkendach) was grundsätzlich auch so bleiben soll. Die Vorbesitzer haben ein wenig...
  4. Dachboden oberste Geschossdecke dämmen

    Dachboden oberste Geschossdecke dämmen: Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Habe ein altes Haus gekauft (Baujahr 1960). Dach wurde vor 10 Jahren neu gemacht (nicht isoliert)....
  5. Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser

    Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser: Hallo zusammen, im Mehrfamilienhaus meiner Eltern (4 Wohneinheiten übereinander; BJ 1982; Geschossdecken aus Stahlbeton) müssten für eine...