Gründung / Fundamenterstellung bei Regen

Diskutiere Gründung / Fundamenterstellung bei Regen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, es soll das Fundament für ein EFH ohne Keller erstellt werden. Der Boden ist laut Gutachten sehr wasserundurchlässig. Für das...

  1. #1 Nestbauer1, 05.04.2013
    Nestbauer1

    Nestbauer1

    Dabei seit:
    07.08.2011
    Beiträge:
    157
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Berater
    Ort:
    Deutschland
    Hallo,

    es soll das Fundament für ein EFH ohne Keller erstellt werden. Der Boden ist laut Gutachten sehr wasserundurchlässig.

    Für das Fundament ist folgender Aufbau geplant, von unten nach oben:
    50 cm Mineralschotter
    Eine Lage PE-Folie
    5 cm Sauberkeitsschicht (Magerbeton)
    2x10 cm Perimeterdämmung
    Eine Lage PE-Folie
    30 cm WU-Betonbodenplatte

    Mal angenommen, es regnet nach Aushub, bevor der Schotter drin und verdichtet ist.

    Kann eine Baufirma bei (starkem) Regen bzw. Regenwahrscheinlichkeit über Nacht die Baugrube mit einer Plane oder sonstwie sichern?

    Sollte man nur gründen, wenn 3-4 Tage kein Regen zu erwarten ist?

    Im Bodengutachten steht:
    Wegen der oben bereits erwähnten Empfindlichkeit des Baugrundes gegenüber Feuchtigkeit ist dieser sofort nach Erreichen der Gründungssohle mit einer Schutzschicht (Sauberkeitsschicht) aus Magerbeton (d=5 cm) zu schützen, falls nicht direkt mit den Gründungsarbeiten begonnen wird.

    Falls es durch Niederschläge bereits zum Aufweichen der Baugrubensohle gekommen ist, ist der aufgeweichte Boden zu entfernen oder aber zu verbessern, z. B. durch Einarbeiten von Zement in das aufgeweichte Substrat.


    Viele Grüße
     
  2. #2 peterk61, 05.04.2013
    peterk61

    peterk61

    Dabei seit:
    05.04.2012
    Beiträge:
    346
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geologe
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Da es sich um eine Grube handelt, schützt nur eine Plane, die aus einem Stück besteht und über die Grubenschultern reicht den Untergrund vor Nässe. Vor dem Entfernen der Plane müßte das darauf aufgestaute Wasser abgepupnt werden, was ebenfalls nicht praktikabel ist.

    Es bleiben daher nur 2 Möglichkeiten wenn Regen oder längere Wartezeiten zwischen Aushub und Einbau der Schutzschichten:

    1. Es wird nur soweit ausgehoben, dass gewährleistet ist, das der Bereich am Ende des Tages vollständig mit Schotter verfüllt werden kann.
    2. Der Aushub wird über die ganze Fläche ausgeführt, aber auf 10 cm oberhalb der Solltiefe beschränkt. Die letzten 10 cm (sog. Opferschicht) können bei Regen aufweichen und werden erst unmittelbar vor dem Aufbringen des Schotter ausgehoben.

    Erfahrenen Erdbauer gehen immer so vor. Um Leerfahrten zu vermeiden bringen die LKW, die den Aushub abtransportieren oft schon den Schotter für das arbeitstägliche Abdecken mit. Der Schutz von witterungsempfindlichem Untergrund zählt zu den Nebenleistungen, die der Auftragnehmer gemäß VOB ohne Erwähnung im Vertrag erbringen muss.
     
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    5.864
    Zustimmungen:
    213
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Der Bodengutachter hat eigentlich unmissverständlich geschrieben.
    Weitere Alternative wäre offen Wasserhaltung.
     
  4. #4 Nestbauer1, 06.04.2013
    Nestbauer1

    Nestbauer1

    Dabei seit:
    07.08.2011
    Beiträge:
    157
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Berater
    Ort:
    Deutschland
    Danke für die Antworten. Vor allem diesen Hinweis von peterk61 finde ich sehr gut.
     
Thema: Gründung / Fundamenterstellung bei Regen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. baugrube vor regen schützen

    ,
  2. baugrube mit folie abdecken

    ,
  3. regen bei Erdarbeiten Hausbau

    ,
  4. sauberkeitsschicht regen,
  5. regen auf Sauberkeitsschicht,
  6. fundament bei regen,
  7. aushub bei regen,
  8. gründungssohle regen schlecht,
  9. bettungspolster vor regen schützen?,
  10. schotterschicht regen www.bauexpertenforum.de,
  11. aushub nach Regen
Die Seite wird geladen...

Gründung / Fundamenterstellung bei Regen - Ähnliche Themen

  1. Fundament/Gründung gemauerte Garage

    Fundament/Gründung gemauerte Garage: Hallo, folgende Problematik: Meine Garage 4 m x 9 m ist aus KS gemauert vom GÜ. Unterbau ist wie folgt: Der gewachsene Boden wurde im Zuge des...
  2. Kapillarbrechende Schicht unter Gründung - zwei Meinungen

    Kapillarbrechende Schicht unter Gründung - zwei Meinungen: Hallo zusammen, wir haben leider gerade den Fall: wenn zwei sich streiten ägert es den Bauherren. Zur Situation: Wir haben in Abstimmung mit...
  3. Aufschüttung - Gestaltung/Gründung

    Aufschüttung - Gestaltung/Gründung: Erst einmal allen Hallo zusammen und danke für die vielen informativen Beiträge. Auch wir sind unter die Häuslebauer gegangen und befinden uns...
  4. Erdarbeiten und Gründung

    Erdarbeiten und Gründung: Hallo, Wir haben unser Kettenhaus(Reihenhaus, drei Wohneinheiten) mit einem Architekten geplant. Das Haus wollen wir von einem Generalunternehmer...
  5. Bodengutachtenergebnis -> Gründung; Habe ich richtig verstande, dass ...

    Bodengutachtenergebnis -> Gründung; Habe ich richtig verstande, dass ...: Hallo Community, uns liegen die Ergebnisse des Bodengutachtens vor. Ich möchte gerne wissen und mit euch in den Austauschen gehen, ob ich das...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden