Gutachter: Fensterbänke nicht korrekt eingeputzt - was tun?

Diskutiere Gutachter: Fensterbänke nicht korrekt eingeputzt - was tun? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, der DEKRA-Gutachter hat das Einputzen der Außenfensterbänke bemängelt. „Die Fensterbankendprofile sind überwiegend nicht bis zur...

  1. cano1

    cano1

    Dabei seit:
    08.01.2017
    Beiträge:
    75
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Koblenz
    Hallo,

    der DEKRA-Gutachter hat das Einputzen der Außenfensterbänke bemängelt.

    „Die Fensterbankendprofile sind überwiegend nicht bis zur Vorderkante überputzt. Das Dichtbank zur Entkopplung auf der oberen Profilleiste sollte so breit wie die Leiste selbst und noch sichtbar sein“

    Foto (leider sehr klein) im Anhang.

    Auf Nachfrage beim Gutachter bekam ich die Info, dass hierdurch auf Dauer Schäden am Putz durch eindringende Feuchtigkeit entstehen können.

    Ich baue mit einem GU. Ich kann die Laibungen nachverputzen lassen.

    Ich habe aber Bedenken, dass es hierdurch zu optischen Beeinträchtigungen kommt.

    Wie seht Ihr das?

    Eventuell lassen sich die Stellen z. B. mit einer weißen oder neutralfarbigen Dichtfarbe abdichten?

    Grüße
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

  3. slow

    slow

    Dabei seit:
    14.03.2017
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Int. Projektleiter
    Ort:
    Im wilden Süden
    Hallo, ich kenne dieses Problem leider zu gut.

    Meiner Meinung nach, bringt dir das Gutachten gar nichts. Es gibt nämliche keine Norm die Vorschreibt dass die Leiste bis zum Ende eingeputzt werden müssen.
    Dies ist zwar stand der Technik, aber kein muss, und hier liegt der Hund begraben.
    Machen wirst hier nichts können.
     
  4. cano1

    cano1

    Dabei seit:
    08.01.2017
    Beiträge:
    75
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Koblenz
    Hallo slow,

    danke für die Antwort.

    Ich hatte geschrieben, dass ich die Laibungen (kostenlos) nachverputzen lassen kann.

    Habe aber Bedenken wegen optischer Beeinträchtigungen durch dieses Nachverputzen.

    Ist der Mangel wirklich so gravierend? Gibt es nicht eine einfacherer Lösung?

    Grüße
     
  5. slow

    slow

    Dabei seit:
    14.03.2017
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Int. Projektleiter
    Ort:
    Im wilden Süden
    Nachverputzen ist halt immer so eine Sache.
    Alternativ könntest du mit Acryl ein Art Keil machen lassen, sieht halt scheiße aus. oder einfach lassen.

    Ich habe mich damals fürs lassen entschieden und mein Nachbar für den Keil.
    Wir werden sehen wie es ausgeht.

    Ein anderer Nachbar hat die Profile vollständig eingeputzt und es hat auch dort Risse gegeben.
    Die Risse an dieser Stelle kannst du nie ausschließen.
     
  6. #5 chillig80, 20.12.2017
    chillig80

    chillig80

    Dabei seit:
    29.11.2017
    Beiträge:
    251
    Zustimmungen:
    22
    Das ist ne komische Theorie. Kommt jetzt nämlich sehr darauf an was das für ein „Putz“ ist, die meissten WDVS-Hersteller schreiben das nämlich eindeutig so vor, hier kann man spitzfindig werden und behaupten es sei Zulassungsbestandteil und dann bin ich mal gespannt wie man das wegzudiskutieren versucht. Und selbst wenn nicht, ein Handwerker (ersatzweise GU) schuldet einfach den Stand der Technik, anderenfalls ist es mangelhaft, das ist elementares Schuldrecht...

    Und zur ursprünglichen Frage, jo, ich seh da auch so ein komisches „Geschmiere“ an der Ecke vorne zur Fassade hin, was dann wieder ein optischer Mangel wäre der auch nicht OK wäre, aber je nach dem wie schlimm es ist evtl. hinzunehmen wäre (gegen Preisminderung). Blöde Sache...

    Zur „Dichtfarbe“. Egal was Du da hinschmierst, es gibt nicht was dauerhaft elastisch ist, irgendwann versprödet alles und dann ist es halt nicht mehr dicht. Sowieso solche dünnen Schichten mit 0,xmm, die reissen schon durch wenn die Elastizität nur ein bisschen nachlässt... Das ist und bleibt eine „Kontrollfuge“, also eine Fuge die ab und an kontrolliert werden muss...

    Kannst alternativ auch ne Gewöhrleistungsverlängerung für den Punkt fordern, also wenn Du glaubst es gibt den GU in 10-15 Jahren noch...
     
  7. slow

    slow

    Dabei seit:
    14.03.2017
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Int. Projektleiter
    Ort:
    Im wilden Süden
    Mag sein, dass dies der Hersteller vorssieht. Dann gehts aber gleich in Richtung vorschreibt, vorsieht, empfiehlt.

    Wie wurde das im Vertrag geschrieben ? VOB ?
    Einen BU hier an den Karren zu fahren, ist nicht gerade einfach.
     
  8. Anzeige

    Guck mal HIER... an. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7 chillig80, 21.12.2017
    chillig80

    chillig80

    Dabei seit:
    29.11.2017
    Beiträge:
    251
    Zustimmungen:
    22
    Wenns die Regelausführung ist und somit Stand der Technik (was man hier wohl annehmen kann), dann kann der GU da wenig machen, er müsste es im Vertrag explizit ausgeschlossen haben und selbst das wäre dann gegenüber Privatkunden noch zweifelhaft. Ich weiß nicht wo da das Problem liegen soll. Nur weil es ein GU ist hat der keinerlei Sonderrechte.
     
  10. slow

    slow

    Dabei seit:
    14.03.2017
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Int. Projektleiter
    Ort:
    Im wilden Süden
    Wie gesagt, ich bin gespannt, vielleicht lieg ich ja auch falsch.
    Ich hoffe der Thread Ersteller berichtet, interessiert mich nämlich sehr.
     
Thema: Gutachter: Fensterbänke nicht korrekt eingeputzt - was tun?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. azs

    ,
  2. fensterbänke außen gutachter

    ,
  3. starker Risse eingeputzt

    ,
  4. anschlussblech eingeputzt reißt,
  5. news,
  6. best cameras
Die Seite wird geladen...

Gutachter: Fensterbänke nicht korrekt eingeputzt - was tun? - Ähnliche Themen

  1. Fensterbank Dünnschiefer

    Fensterbank Dünnschiefer: Hallo zusammen, im Rahmen der Sanierung haben wir alle Fensterbänke entfernt und neue Fenster eingesetzt. Unter den Fensterbänken ist ein Profil...
  2. Undichte Fensterbank - Wasser dringt ein bei Schlagregen

    Undichte Fensterbank - Wasser dringt ein bei Schlagregen: Hallo zusammen, wir hatten dieses Jahr bereits das zweite Mal den Fall, dass bei Schlagregen viel Wasser beim Fenster im Giebel zwischen...
  3. Beschädigung in Betondecke/Gutachter nötig?

    Beschädigung in Betondecke/Gutachter nötig?: Hallo und vorab bereits vielen Dank für Ihre Zeit. Wir planen einen Neubau nach Fertigstellung erwerben. Die Bauleitung hat eine hier durchaus...
  4. Rissstelle an Fensterbank nur optisch relevant oder auch undicht?

    Rissstelle an Fensterbank nur optisch relevant oder auch undicht?: Hallo, wäre diese abgebildete Stelle nur ein optischer Mangel oder würde da auch Wasser durchdringen? Die Stelle wurde von einer Malerfirma neu...
  5. Frage zur Rolladenschiene und Fensterbank

    Frage zur Rolladenschiene und Fensterbank: Hallo zusammen es gibt hier viele Beiträge zum ähnlichen Thema dennoch würde ich mich um euren rat Bitten Wir bekommen demnächst ein Fenster...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.