    Hallo,

    habe heute mal mir den Einbau der Hebeanlage genauer angesehen und bin sehr erschrocken.

    Folgendes Produkt wurde direkt in die Bodenplatte gesetzt:

    http://www.kessel.de/index.php?id=produktsuche&han=28300&

    Wenn ich alles richtig verstanden habe darf der Kunstoffkörper nicht beschädigt werden.

    Und hier das Ergebnis:

    http://de.fotoalbum.eu/lordbauer/a415395

    Habe das Klebeband eingeschnitten und dahinter hat mich der nackte Beton angelacht.

    Was halten die Experten davon? Darf ich mich gleich zum Baupfusch anmelden?

    Welche Lösungen gibt es außer das ganze Ding raus zu klopfen?

    Sorry die Bilder sind leider etwas verschwommen (Handyaufnahme!).

    Vielen Dank!
     
  2. #2 Manfred Abt, 28.01.2010
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Sieht nicht gut aus. Raus und Neu!
     
  3. #3 lordbauer, 28.01.2010
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Hallo,

    na dann werde ich mal darauf pochen das das Ding ausgetauscht wird.

    Gruß
     
  4. #4 lordbauer, 29.01.2010
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Hallo,

    hab heute mit dem Bauleiter von der Fa. gesprochen die den Rohbau gemacht.

    Teil wird ausgebaut und neues Teil wird eingebaut. Alles ohne Murren und mit viel Entschludigung.

    Gruß

    LordBauer
     
  5. #5 Manfred Abt, 29.01.2010
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Na, dann weiterhin viel Erfolg.
     
  6. #6 lordbauer, 04.02.2010
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Status:

    Hebeanlage wurde gestern aus der Bodenplatte heraus geklopft. Habe selten jemanden so Schimpfen hören :mega_lol:

    Neue wurde eingebaut und jetzt ist alles in Ordnung und ich bin wieder zufrieden.

    Gruß
     
Thema:

Hebeanlage vermutlicher Pfusch?

Die Seite wird geladen...

Hebeanlage vermutlicher Pfusch? - Ähnliche Themen

  1. Rückstauebene / Hebeanlage

    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  2. WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung

    WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung: [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Rat für mich. Gerne würden wir in unserer Zechenhauswohnung im Dachgeschoss nachträglich ein WC...
  3. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?

    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  4. Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen

    Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen: Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei unser Bad im Keller zu renovieren und in diesem Zuge möchte ich auch die Druckleitung der Hebeanlage...
  5. Hebeanlage dringendes Problem

    Hebeanlage dringendes Problem: Hi, ich habe ein dringendes Problem mit meiner Hebeanlage. Sie löst nur 2 Sekunden aus, müsste aber so lange Pumpen bis das Wasser leer ist oder...