    Hallo,
    wir haben einen Vitola 200 Öl Heizkessel mit einer VitolaPlus 300 Brennwerteinheit + einer Solaranlage die für die Heizung und Warmwasser ist.

    Ich versuche gerade die Temperatur optimal für uns einzustellen und nach möglichkeit auch kostensparend.

    Derzeit steht die
    Normale Raumtemperatur auf 21°C und die Nachtabsenkung auf 19°C
    Niveau auf -1
    Neigung auf 1

    FRAGEN

    1) Die Vorlauftemperatur ist momentan auf ca 20-22°C, erhöht sich die Vorlauftemperatur automatisch wenn es draußen kälter wird? Wenn ich manchmal nachschaue hat Sie eine Temperatur von 30°C.

    2) Im OG habe ich die Thermostaten auf 4 und 5 stehen, da ja nicht so heißes Wasser im VL ist werden die Heizkörper nicht so warm. Fordere ich durch die Stellung auf 5 höhere VL temperaturen an? Eigentlich nicht oder? Oder sollte ich die VL Temperatur erhöhen und dafür die Thermostaten auf 3 stellen?

    PS: Es ist ein Altbau

    Was könnte ich noch einstellen um es effektiv warm zu haben, aber energiesparend?
     
  2. #2 Leser112, 05.10.2017
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    249
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Hallo,
    Heizungsunterstützung ist bei STA selten, gibt es einen Wärmemengenzähler?
    Bei gleitendem Betrieb (Automatik) steigt die VLT mit sinkender AT. Der Anstieg (Neigung) wird durch die Gebäudeheizlast bestimmt.
    [​IMG]

    Die VLT wird meist nahe der Wärmeerzeugung gemessen. Bei ungedämmtem VL ist die benötigte VLT an den Heizflächen oftmals zu gering.
    Ausschlaggebend ist, ob mit der gewählten VLT die RT erreicht werden, nicht wie warm ein HKö ist.

    Nein.
     
Thema: Heizkurve einstellen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizkurve altbau

    ,
  2. vaillant heizkurve altbau

    ,
  3. welche heizkurve im Altbau

Die Seite wird geladen...

Heizkurve einstellen - Ähnliche Themen

  1. Warum ist die Heizkurve krumm?

    Warum ist die Heizkurve krumm?: Warum hat die Heizkurve eine Krümmung? Es handelt sich doch eigentlich um eine lineare Funktion.
  2. Heizkurve einstellen

    Heizkurve einstellen: Hallo, wir sind mittlerweile vor 6 Monaten in unseren Neubau (freistehendes EFH, verklinkerter Massivbau) eingezogen. Die Heizanlage ist eine...
  3. KFW60 Haus, Heizkurve und Wertevergleich

    KFW60 Haus, Heizkurve und Wertevergleich: Guten Abend, ich habe bereits viel über die Anpassung und Optimierung von Heizkurven gelesen. Nun habe ich jedoch noch einige Zweifel und...
  4. Heizkurve falsch, Durchfluss falsch, wie beginne ich

    Heizkurve falsch, Durchfluss falsch, wie beginne ich: Hallo, ein verzweifelter Saarländer sucht Hilfe  Wir wohnen in einem 10 Jahre alten Haus mit Ölheizung, einem Körtingbrenner (17-20 kw),...
  5. Nur 19 Grad im Bad-Heizkurve höher stellen?

    Nur 19 Grad im Bad-Heizkurve höher stellen?: Guten Tag, bin neu hier im Forum und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Also, wir wohnen seit 1,5 Jahren in unserem Haus mit FBH und es wird...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden