Heizung für ein Mehrfamilienhaus 6 Partein 680qm Neubau

Diskutiere Heizung für ein Mehrfamilienhaus 6 Partein 680qm Neubau im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; danke für ihre zeit:28: also das ist ein 6Famielienhaus und nur eine wohnung erst bewohn, noch kein sehr groser wärme bedarf. ich habe mal...

  1. #21 alexsom, 26.12.2018
    alexsom

    alexsom

    Dabei seit:
    18.02.2018
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    1
    danke für ihre zeit:28:
    also das ist ein 6Famielienhaus und nur eine wohnung erst bewohn, noch kein sehr groser wärme bedarf.
    ich habe mal beobachtet durch die solaranlagensteurung, Speicher oben 60°c mitte 24°c unten 24°c alles gut der Fühler von der Heizung ist im oberen drittel. jetzt geht einer duschen oben fählt die temperatur bei 55°c geht die heizung an und schiebt 45°c oben rein nach einer zeit habe ich in der mitte dann za. 50° oben steigt die temperatur langsam auf 60°
    hilft das weiter?
     
  2. #22 simon84, 26.12.2018
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.755
    Zustimmungen:
    5.556
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    ja ist doch ganz normal, was ist jetzt die frage oder das "problem" ?
     
  3. #23 alexsom, 26.12.2018
    alexsom

    alexsom

    Dabei seit:
    18.02.2018
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    1
    Danke für ihre zeit:28:
    wärme bedarf ist nicht so gross, das ist ein 6famielien haus und eine wohnung erst bewohnt.
    hab mal beobachtet durch die solaranlagensteurung im speicher die temperatur oben 60°c mitte 24°c unten 24°c alles gut fühler von der heizung im oberen drittel. jetzt geht einer duschen die temperatur oben sinkt auf 55°c die heizung spring an die temperatur sinkt weiter auf 48°c oben und in der mitte auch so um 48°c, und steigt langsam oben auf 60°c.
    kann das sein das die pumpe in der heizun zu schnell läuft?
     
  4. #24 alexsom, 26.12.2018
    alexsom

    alexsom

    Dabei seit:
    18.02.2018
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    1
    das problem ist wenn einer duscht kommt erst richtig warmes wasser und dann nicht mehr 48°c ist wohl für das süstem zu gering
     
  5. #25 simon84, 26.12.2018
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.755
    Zustimmungen:
    5.556
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Jetzt vergiss mal die Temperaturen.

    Das Problem scheint eher zu sein, du musst einen 1000 Liter Speicher mit 30kW aufheizen, der an bestimmten Stellen laut deiner Aussage 24 Grad hat !
    Das dauert eben.
    Alternative wäre wohl eine Frischwasserstation gewesen.
    Bei 30kW Heizleistung hättest du da fast 30 l/min gehabt, das reicht gut für 2 Duschen.
     
  6. #26 SIL, 26.12.2018
    Zuletzt bearbeitet: 26.12.2018
    SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.003
    Zustimmungen:
    3.269
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Schichtenspeicher? Hygienespeicher mit 1000l als bivalenter Betrieb - entweder verkehrt angeschlossen, ZP dran als Lanze oder direkt? Fühler korrekt angeschlossen? Ich glaube eine Friwa wäre besser geeignet gewesen, das Problem deutet auf zu geringe Ladung hin ( bei 24 °C) in der Mitte des Systems wird zuwenig vorgehalten, bei Entnahme sackt jetzt bei Ihnen schlagartig die Vorhaltung ab, das fängt keine Therme so schnell ab, eventuell die Ladespreize warm auf 2 K stellen insofern das in der Mimik geht.
    Nee Simon eindeutig stimmt da Temperatur mäßig etwas nicht, vorhalten je nach Modell gehen da ca 300 l als knapp 60°C da kannst lange duschen.Günstig wäre die Typbezeichnung und das Anschlussschema, aber ich bin ja einer der keine Ahnung hat :lock mein kleiner 300l Combi hat unten auch nur 10°C :mega_lol:
    Schon mal an einem ungemantelten Speicher mit der Hand gefühlt Simon, das wird kalt unglaublich echt...... Von Friwa oder Durchlauf/Gegenstrom ganz zu schweigen, aber die liegen eh über 60 °C
     
    simon84 und 11ant gefällt das.
  7. #27 alexsom, 26.12.2018
    alexsom

    alexsom

    Dabei seit:
    18.02.2018
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    1
    laut der planung von oventrop muss nur das obere drittel auf temperatur gehalten werden im speicher ist auch so ein trennblech verbaut was noch zusätzlich das wasser trennt zwei drittel sind eigentlich für die solaranlage gedacht
     
  8. #28 alexsom, 26.12.2018
    alexsom

    alexsom

    Dabei seit:
    18.02.2018
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    1
    das ist ein schichtspeicher im speicher ist auch so ein trennblech verbaut was noch zusätzlich das wasser trennt zwei drittel sind eigentlich für die solaranlage gedacht
    die einspeisung und entnahme ist oben
     
  9. #29 alexsom, 26.12.2018
    alexsom

    alexsom

    Dabei seit:
    18.02.2018
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    1
    mann sieht auch im displey von der heizung die vorlauf temperatur 45° langsam steigernd obwohl im speicher oben beim füler 55° ist
     
  10. #30 SIL, 26.12.2018
    Zuletzt bearbeitet: 26.12.2018
    SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.003
    Zustimmungen:
    3.269
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Das ist normal, das eine hat mit dem anderen erstmal primär nichts zu tun, sind 60°C eingestellt als WW und je nach delta k wird geheizt von der Therme oder Kessel, die hält ja nicht immer 60 oder mehr vor, je nach Anlage beginnt das Laden auch schon bei 2 K Differenz zum eingestellten WW Wert, bei Nutzung soll ja nicht erst bis unter exemplarisch 40 °C gefahren werden, dann haben Sie extrem lange Ladezyklen.Natürlich müssen die Kreisläufe getrennt sein Ladestrang Solar /Ladestrang Kessel/Entnahmestrang WW plus KW Zufluss etc ob die Wärmetauscher nun als Schlangen oder RippenSystem da drinne sind oder über Mantel ist egal...da fragen wir Lexmäulchen
    Stellen Sie doch mal den exakten Typ hier rein und bitte komplett einige haben da Indizes bzw kleine Kürzel am Typenschild...
     
    simon84 und 11ant gefällt das.
  11. #31 alexsom, 26.12.2018
    alexsom

    alexsom

    Dabei seit:
    18.02.2018
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    1
    hab gerade zuhause ausprobiert auch vailland,
    ww auf 60°c gestelt sonst immer (45°c)in wenigen sekunden vorlauf anzeige im display auf 62°c.
    so muss das auch da sein. oder nicht?
     
  12. #32 SIL, 26.12.2018
    Zuletzt bearbeitet: 26.12.2018
    SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.003
    Zustimmungen:
    3.269
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Kessel VLT oder WW? Vermutlich VLT Kessel...Nein bei Ihrer neuen Anlage wird dies aufgrund der Trägheit und Dimension und je nach Wälzvolumen nicht schlagartig passieren .
     
    simon84 gefällt das.
  13. #33 alexsom, 26.12.2018
    alexsom

    alexsom

    Dabei seit:
    18.02.2018
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    1
    was ist ein VLT Kessel?
     
  14. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.003
    Zustimmungen:
    3.269
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Vorlauf Temperatur des 'Warmen Stranges' der direkt aus der Therme bzw des Kessels führt, die aktuelle Temperatur des Wassers über ( oder in) der Brennkammer, salopp ausgedrückt..
     
    alexsom gefällt das.
  15. #35 alexsom, 26.12.2018
    alexsom

    alexsom

    Dabei seit:
    18.02.2018
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    1
    ja VLT Kessel.
    das wie kann man das machen das die VLT Kessel auch bei der neuen anlage so ist wie eingestellt und nicht nidriger?
     
  16. #36 SIL, 26.12.2018
    Zuletzt bearbeitet: 27.12.2018
    SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.003
    Zustimmungen:
    3.269
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    In der Steuerung bzw in den Displays dazu, aber das macht ihr Installateur - der schuldet Ihnen ja eine funktionierende Anlage Bzw wird dort die WW Temperatur eingestellt als Zielvorgabe, den Rest macht die Therme\Kessel faktisch selber....
    Die Regumat Stationen sind verbaut?Mit Umwälzpumpe?
    Ist das Aufbauchschema so wie auf den Bild? Von Ihnen beigefügt? Dann muss ich das korrigieren - es handelt sich dann um einen reinen Schichtenlader der kein WW vorhält, die Beimischung erfolgt in den Stationen, bei 45 °C als Speichertemperatur werden sie natürlich Probleme mit WW in den Wohnungen haben. Bei einer Entnahme 'sackt' das sofort ab, im Prinzip halten Sie nur 45 °C vor und das vor den WT in den Stationen, das ist einfach zu wenig im optimalen Fall mischen Sie als Verbraucher 45 °C mit Kalt zur Nutzung für Dusche etc so funktioniert das nie, um das abzufangen bräuchten Sie eine Therme mit vllt 90-120kw ca,besser gesagt die Mantel Fläche ist zu klein zum übertragen
     
  17. #37 simon84, 27.12.2018
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.755
    Zustimmungen:
    5.556
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Wie viel da effektiv dann nutzbar sind als WW Speicher ? 300L ? Deutlich wenig für 6 Parteien!

    Und den Rest für solar ? Naja komische Planung
     
  18. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.003
    Zustimmungen:
    3.269
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Eigentlich nicht Simon, das geht bei korrekter Einstellung und ist mittlerweile gängig.
     
    simon84 gefällt das.
  19. #39 alexsom, 27.12.2018
    alexsom

    alexsom

    Dabei seit:
    18.02.2018
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    1
     
  20. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.003
    Zustimmungen:
    3.269
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Entweder hydraulisches Problem, Fühler etc- und zumindest stimmt die Mimik absolut nicht, Zieltemperatur Speicher mind 60°C bei spätestens 55°C muss der Kessel starten ( Solar nehme ich jetzt mal raus), beginnt der Start erst bei 45 °C Speichertemperatur müssen ca 250-300l ( plus eventuelle Kreisläufe) nun wieder auf die 60°C gebracht werden, das dauert halt - Sie haben immer noch nicht den Typ des Speichers ob mit Zirkulation und die Typen der Wohnungsstation ( 2 WT oder 1x 1 einsträngig oder 2 strängig?) plus Regu hier gepostet-kann es sein das die komplette Anlage nur auf Heizbedarf steht? Sie schrieben ja erstmal Sommer und 40 °C....
    Bei Ihnen zu Hause haben Sie vermutlich einen WWB direkt von mir aus mit Solar...
     
Thema: Heizung für ein Mehrfamilienhaus 6 Partein 680qm Neubau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wohnungsstationen baiexperzenforum

Die Seite wird geladen...

Heizung für ein Mehrfamilienhaus 6 Partein 680qm Neubau - Ähnliche Themen

  1. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)

    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
  2. Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.

    Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.: Hallo liebe Leute, wir haben ein freistehendes EFH gekauft aus Ende 50er Jahre, Anbau Ende 60er. Momentan ist eine Ölheizung aus 1991 verbaut....
  3. Erdwärme Heizung funktioniert nicht

    Erdwärme Heizung funktioniert nicht: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Erdwärmeheizung von Vailand. Die Heizung wurde im Dez 2917 fertig gestellt und bis 31.12.2023...
  4. Heizung für Blockhaus abzweigen

    Heizung für Blockhaus abzweigen: Hallo miteinander, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben eine neue errichtete Blockhütte im Garten circa 5 m vom Haus entfernt. Diese wird...
  5. Faire Heizungs- und Warmwasserabrechnung bei Mehrfamilienhäusern?

    Faire Heizungs- und Warmwasserabrechnung bei Mehrfamilienhäusern?: Ich plane den Neubau eines Dreifachhauses zur Vermietung und schätze, dass eine gemeinsame Heizung für alle drei Wohneinheiten günstiger ist als...