Heizungsanlage: Vorlauftemperatur beim Funktionsheizen

Diskutiere Heizungsanlage: Vorlauftemperatur beim Funktionsheizen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei uns läuft z.Z. das Funktionsheizprogramm für den Heizestrich. Da am WE niemand auf der Baustelle arbeitet, komme ich als...

  1. Mathie

    Mathie

    Dabei seit:
    13. März 2009
    Beiträge:
    317
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Berlin
    Hallo zusammen,

    bei uns läuft z.Z. das Funktionsheizprogramm für den Heizestrich. Da am WE niemand auf der Baustelle arbeitet, komme ich als Bauherr dreimal täglich zum Lüften vorbei.

    Dabei ist mir aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur auf dem Display der Therme die lt. Heizprotokoll momentan geforderten 35°C hat.

    Am Kasten, in dem die Pumpe sitzt befindet sich ein weiteres Thermometer, dort hat die Vorlauftemperatur nur noch ca. 30°C. Da ich den Installationsbetrieb heute nicht erreiche, wollte ich hier fragen ob mir jemand erklären kann, was da los ist.

    Die Heizungsanlage:

    Den Anhang 23422 betrachten

    Display der Therme:

    Den Anhang 23423 betrachten

    Anzeigen am Pumpengehäuse:

    Den Anhang 23424 betrachten

    Kann mir jemand sagen, was der Kasten zwischen Therme und Pumpengehäuse ist? Hier ein Foto im geöffneten Zustand:

    Den Anhang 23425 betrachten

    Habe das Gefühl, dass der Heizungsvorlauf bevor er in diesen Kasten fließt wärmer ist und danach kühler. Habe das allerdings nur mit bloßer Hand erfühlt.

    Gibt es meinerseits Handlungsbedarf, die Vorlauftemperatur der FBH soll laut Heizprotokoll momentan 35°C sein?

    Besten Dank für Eure Hilfe!

    Gruß Mathie
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Michael 1, 6. März 2011
    Michael 1

    Michael 1

    Dabei seit:
    20. Februar 2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur und Heizungsbaumeister
    Ort:
    NRW
    Es kann sein das sich in dem Kreislauf Kessel-Weiche auch 35 Grad befinden, aber in dem Kreislauf Weiche-FBH die Temperatur noch nicht herrscht, da sich diese auch erstmal "hochkämpfen" muss. Der Estrich nimmt beim Aufheizen viel Energie auf, bis ma da nen Ergebnis sieht.
    Zum anderen sind die Thermometer in der Pumpenstation nicht immer ganz genau, manche kann man nachstellen, so das sie den richtigen Wert anzeigen.
     
  4. Mathie

    Mathie

    Dabei seit:
    13. März 2009
    Beiträge:
    317
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Berlin
    Die Temperaturanzeige am Pumpengehäuse war für Vor- und Rücklauf gestern bei meinen Besuchen konstant, genauso die Temperaturanzeige am Kessel. Werde, wenn ich nachher wieder auf der Baustelle bin schauen, was das für Temperaturen angezeigt werden.

    Bin ziemlich sicher, dass die Vorlauftemperatur der FBH ca. 30°C betrug, die "Schätzeisen" an den FBH-Verteilern zeigen auch alle ungefähr 30°C an.

    Besten Dank für die Antwort!

    Gruß Mathie
     
  5. coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17. Dezember 2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    Hi Mathie,
    ich war damals in dieser Situation genauso irritiert wie du.

    Es hat sich erst nach einigen Wochen eingependelt, dass auch die
    Temp in den Vorlauf ging, die die Heizung eingestellt hatte.
    Zuerst musste sich natürlich der Speicher aufladen, dann war das Haus kalt
    und die WP schaffte die Spreizung nicht bei den enormen Aussentemperaturen.
    Die letzten 2-3 Grad Abweichung gingen erst weg, als die Rohre noch gedämmt
    wurden. Mitlerweile (10 Wochen nach Heizungsinbetriebnahme) passts.
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Im folgenden pdf findest Du alles wichtigen Infos zur FBH, Funktions- und Belegreifheizen.

    http://www.flaechenheizung.de/files/Dateien/17587_BVF-Schnittstellen-2006-Monitor.pdf

    Warum die Therme die Solltemp. noch nicht erreicht hat, kann man aus der Ferne schwer sagen. Fühler ungenau, Thermometeranzeige ungenau, oder die Therme braucht einfach noch etwas Zeit um den Estrich auf Temperatur zu bringen.

    Also, weiter beobachten.

    Gruß
    Ralf
     
  7. Mathie

    Mathie

    Dabei seit:
    13. März 2009
    Beiträge:
    317
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Berlin
    Danke für Eure Rückmeldungen.

    Das Heizprotokoll, welches der Estrichleger der Bauleitung übergeben hat sieht etwas andere Schritte vor, als das in dem Link von Ralf. Heute sollen 35°C VL erreicht werden, morgen dann 45°C.

    Vorhin lief die Therme mit einem VL von 42°C und am Pumpengehäuse werden die geforderten 35°C VL angezeigt. RL am Pumpengehäuse liegt bei ca. 25°C. Also ist zumindest momentan alles im Plan.

    Was mich wundert, ist dass gestern über gut 8 Stunden die VL und RL Thermometer an Therme, Pumpengehäuse und Heizkreisverteilern unveränderte Werte lieferten und heute dann deutlich andere Werte zeigten. Mal schauen, ob die Werte heute am Nachmittag und am Abend stabil sind.

    Vielleicht hatte der Techniker die Anlage noch auf einen Zwischenschritt von 30°C zwischen den 25°C und den 35°C programmiert? Werde morgen mal fragen.

    Gruß Mathie
     
  8. Mathie

    Mathie

    Dabei seit:
    13. März 2009
    Beiträge:
    317
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Berlin
    Also offensichtlich hat der Techniker sich bei der Einstellung der Therme nicht an das Protokoll des Estrichlegers gehalten.

    Die Therme versucht wohl gerade sich auf einen VL von 45°C zu kämpfen. Als ich eben wieder zum Lüften da war, hatte der VL der Therme 44°C erreicht und am Pumpengehäuse hatte der VL ca. 38°C.

    Werde morgen mal mit Installateur und Estrichleger reden, damit das Funktionsheizen noch irgendwie zu einem guten Ende kommt.

    Gruß Mathie
     
  9. #8 Bauherr0910, 6. März 2011
    Bauherr0910

    Bauherr0910

    Dabei seit:
    19. Januar 2009
    Beiträge:
    159
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbst-Ständig
    Ort:
    Nähe Stuttgart
    Was habt ihr für ne Heizung? Gastherme, Wärmepumpe ...?
    wie bereits gesagt, muss sich die Temperatur zuerst mal hochkämpfen "durch den Estrich" durch. bei den Aussentemperaturen ggf. noch etwas länger bzw. schwieriger...
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. Mathie

    Mathie

    Dabei seit:
    13. März 2009
    Beiträge:
    317
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Berlin
    Ist eine Gastherme.

    Die 35°C VL gestern hat die Therme offenbar problemlos geschafft, jedenfalls hat sie zwischen 10 und 18 Uhr konstant einen VL von 35°C an der Therme gezeigt.

    Heute hat Sie sich dann zwischen 11 und 18 Uhr von 42°C auf 44°C VL an der Therme hochgearbeitet.

    Bin mir deshalb ziemlich sicher, dass der Techniker die VL Temperaturen abweichend vom Heizprotokoll eingestellt hat.

    Werde morgen mit dem Installateur sprechen. Außerdem muss ich mal klären, was der ominöse Kasten unterhalb der Pumpe auf dem ersten Foto ist.

    Gruß Mathie
     
  12. kdler

    kdler

    Dabei seit:
    12. Juni 2010
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungsbauer
    Ort:
    Lauf
    Hallo Mathie
    Das Teil Zwischen Therme und Pumpe ist eine
    Hydraudische Weiche hier sollte auch ein
    Weichenfühler montiert sein der dann die Kesseltemperatur vor gibt und
    die Kesselpumpe Leistungs gerecht steuert.
    MfG Reiner
     
Thema:

Heizungsanlage: Vorlauftemperatur beim Funktionsheizen

Die Seite wird geladen...

Heizungsanlage: Vorlauftemperatur beim Funktionsheizen - Ähnliche Themen

  1. Z-Folie schaut an mehreren Stellen beim Klinker/Fuge heraus

    Z-Folie schaut an mehreren Stellen beim Klinker/Fuge heraus: Hallo zusammen, ich bräuchte Euren Rat, bzw. Eure Erfahrungen. Mein Neubau wurde vergangene Woche verklinkert und verfugt. Gestern habe ich...
  2. Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz

    Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz: Hallo leibe Bauexpertenforum-Gemeinde :winken, erstmal vielen Dank für das existierende Forum. Mit eurer Hilfe konnte ich als bislang stiller...
  3. Steine beim Rollladeneinbau gebrochen

    Steine beim Rollladeneinbau gebrochen: Hallo, bei uns wurden vor ein paar Tagen Rollläden montiert und wie es aussieht waren die Monteure beim Bohren der Löcher für die Schienen...
  4. Umfrage– Heizungsanlagen- Contracting

    Umfrage– Heizungsanlagen- Contracting: Hallo, mein Name ist Felix Riedel und ich studiere an der Hochschule Ruhr West in Bottrop Wirtschaftsingenieurwesen- Energiesysteme. Ich führe...
  5. Antennenverkabelung beim Neubau noch sinnvoll

    Antennenverkabelung beim Neubau noch sinnvoll: Hallo Zusammen, wir sind grade dabei ein EFH neu zu bauen. Aktuell setzen wir uns grade mit der Elektroplanung auseinander. Dabei hat sich für...