Holzbalkendecke falsch ausgeführt - Statik? Gutachter?

Diskutiere Holzbalkendecke falsch ausgeführt - Statik? Gutachter? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; @mls: vertrgaglich mit dem Statiker ist vereinbart, dass er die Tragwerksplanung für das Haus macht. mit dem Zimmermann ist vereinbart, dass er...

  1. #21 Landleben, 12.01.2013
    Landleben

    Landleben

    Dabei seit:
    06.01.2013
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherrin
    Ort:
    Bad Mergentheim
    @mls: vertrgaglich mit dem Statiker ist vereinbart, dass er die Tragwerksplanung für das Haus macht. mit dem Zimmermann ist vereinbart, dass er das Haus stellt.
    Zum Thema OSB meint der Architekt:
    Ansonsten hat er sich darüber glaub ich keine Gedanken gemacht. Wahrscheinlich vertrauen beide dem Zimmerer, der macht das ja schon in der 4. Generation...
    @R.D.: Ich werd ihn (den Zimmermann) am Montag fragen, da kehrt er aus seinem 3-wöchigen Urlaub zurück. Und ja, wir montieren die Installationsebene selbst. Wir werden aber die restlichen Schrauben den Zimmermann reindrehen lassen, wenn die drauf bestehen.
    Die Installationen sollen größtenteils im Boden verlegt werden und nur zu den jeweiligen Steckdosen in der Installationsebene verlaufen. Diese geht tatsächlich runter bis zur Rohdecke.
     
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    24
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    :mauer :mauer :mauer

    Wozu mache ich denn dann eine Instebene, wenn ich mir (fast) alle Vorteile im Wortsinne verbaue???

    Nachinstallation - NÖ!
    Kurze Leitungswege - NÖ!
    Entkopplung der Beplankung von den Bewegungen der Tragschale - NÖ!
    Einzig die grössere Sicherheit bei der Luftdichte bleibt erhalten - bis das erste Kabel nachgezogen werden muss!

    Das System ist so blödsinnig, das gips gar nicht! Und nicht mal nötig!
     
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    die aussagen zur installationsebene passen qualitativ exakt
    zum osb-thema.
    jdb hat sogar die vorschrift zitiert, aus der klar hervorgeht, ..
    ach was solls.
    so viele awg-pillen kann man doch garnicht schlucken ..
    dachte ich bisher.
     
  4. #24 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    24
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    markus - ich sehe hier nicht die gesamte Ebene als tragend an, sondern "nur" die Stiele. Es seid denn, die GK-Beplankung wird aussteifend gerechnet (:winken Rübe)


    Wobei sich mir das System dahinter auch noch nicht wirklich erschliesst.
    Landleben schreibt immer von 6 cm Installationsebene und der Tatsache, dass die ebenfalls 6 cm Bohle die Ebene "deckeln" soll.

    Das heisst für mich, Raumseite GK-Platte der Instebene und Innenkante Bohle liegen in der Flucht.

    Daraus ergibt sich rechnerisch eine Latte von 4,75 cm. Gibts nicht (wenn nicht auf Maß gehobelt), ergo wirds ne bessere Dachlatte sein. Wie die die Last sicher abtragen soll und wie die so an der Wand festgeschrubt werden soll, dass die Schrauben das Holz nicht spalten (bei zimmererbauüblicher Ausführung und nicht Tischler-gerechter Verarbeitung) -ich ahne es nicht mal.

    Ich ahne nur nichts gutes.
     
  5. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Ich würde ja gerne mal wissen, wie es weitergegangen ist.
     
Thema: Holzbalkendecke falsch ausgeführt - Statik? Gutachter?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. scheibenwirkung holzbalkendecke

    ,
  2. holzbalkendecke immitieren

    ,
  3. holzbalkendecke teilweise Gipskarton

    ,
  4. gutachter holzbalkendecke,
  5. sichtbare Balkendecke holzrahmenbau,
  6. holzbalkendecke scheibe,
  7. balkendecke als scheibe,
  8. decke als scheibe ausbilden,
  9. holzbalkendecke als scheibe,
  10. dreischichtplatte holzbalkendecke ,
  11. holzbalkendecke statik,
  12. Abwasserleitung Holzbalkendecke www.bauexpertenforum.de,
  13. Konstruktion von Holzbalkendecken an durchgehenden Innenwänden,
  14. gutachter für statik,
  15. holzbalkendecke imitieren,
  16. statik dach falsch,
  17. deckenbalken sichtbar lassen,
  18. holzbalkendecke imitation
Die Seite wird geladen...

Holzbalkendecke falsch ausgeführt - Statik? Gutachter? - Ähnliche Themen

  1. Holzbalkendecke - horizontale Schwingung reduzieren

    Holzbalkendecke - horizontale Schwingung reduzieren: Hallo zusammen, ich benötige mal eure Fachmeinung! Ich saniere gerade die Holzbalken-Zwischendecke meines EFH aus 1976. Das Dachgeschoss wurde...
  2. Altbausanierung, neuer Deckenaufbau Holzbalkendecke, Trockenbau

    Altbausanierung, neuer Deckenaufbau Holzbalkendecke, Trockenbau: [GALLERY]Moin zusammen, mich treibt gerade das Thema Deckenaufbau der obersten Geschossdecke um. Was mittlerweile klar ist: Auf dem Dachboden...
  3. Holzbalkendecke Dämmen Bad

    Holzbalkendecke Dämmen Bad: Hallo habe bei mir ein technisches Problem Entdeckt was ich nicht weiß so richtig wie ich es löse, vielleicht habt ihr ja eine Lösung bzw. Idee....
  4. Bodenaufbau Holzbalkendecke (OSB)

    Bodenaufbau Holzbalkendecke (OSB): Moin zusammen, ich bin gerade dabei, eine alte Holzbalkendecke zu sanieren. Originaler Aufbau waren Holzdielen (30mm) direkt auf die Balkenlage...
  5. Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung

    Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1938) und stehen im 1. Obergeschoss vor dem Wiederaufbau einer alten Holzbalkendecke....