Innenwand nachträglich als Stumpfstoß

Diskutiere Innenwand nachträglich als Stumpfstoß im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie schließe ich an eine Porotonaußenwand (T14) nachträglich am besten eine Porenbetonwand an. Einfach einen Mauerverbinder in passender...

  1. #1 Hobbymaurer, 23. Januar 2004
    Hobbymaurer

    Hobbymaurer Gast

    Hallo, wie schließe ich an eine Porotonaußenwand (T14) nachträglich am besten eine Porenbetonwand an. Einfach einen Mauerverbinder in passender Höhe (Lagerfuge Ytong-Wand) und enstprechender Länge um 90° Knicken und in die Ziegelwand mit entspr. zugelassenen Dübeln befestigen. Gibts da Lösungen?

    Die Wand steht nämlich leider auf dem Estrich und da ist FBH drin, so daß ich den Estrich nicht einfach wegkloppen kann.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bauworsch

    bauworsch Gast

    In meinen Augen

    hast Du Dir mit Deiner Frage die Antwort selber gegeben.
     
  4. #3 Hobbymaurer, 24. Januar 2004
    Hobbymaurer

    Hobbymaurer Gast

    Dübel

    Danke! Befestigungsmittel? Wie groß wie lang?
     
  5. #4 Carden. Mark, 24. Januar 2004
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Sag mal @RW siehst Du das wirklich ohne Bauchschmerzen so. Ich hätte da schon ein wenig Bedenken, ohne sonstige Hosenträgergürtel die Wand einfach auf den Heizestrich zu stellen. Ich denke da insbesondere an die Thermischen Längenänderungen des Estrichs. Ob dieses die Wand schadlos übernimmt ist ME nach erst einmal in Frage zu stellen.
    Warum also keine Gipskartonständerwand mit Steifer unterer U-Schine – nicht zu tief bohren – muss ja auch nicht (so als Gedankenblitz), oder die Wand auf einer Stahl U-Schiene aufsetzen – alles auf der schnelle nicht zu ende gedacht?. Die Längenänderungen bleiben sicherlich gleich. Die Wand wird aber in der Länge nach vom Estrich nicht auf Zug belastet. Deine Antwort hinsichtlich der Fragestellung ist sicherlich Richtig. Man könnte noch hierfür Zugelassene Schienen anführen. Auf deren Verarbeitungshinweisen stehen die Dübelstärken und Verankerungsabstände/Längen/Arten.
     
  6. DenkMal

    DenkMal Gast

    Hm.. als Laie frag ich mich ob das mit der Massivwand wirklich so eine gute Idee ist: Ist denn der Estrich (inkl. drunterliegender Dämmung/FBH) tragfähig genug für so eine Wand? Oder sinkt die nach ner Weile wie der schiefe Turm von Pisa?
     
Thema: Innenwand nachträglich als Stumpfstoß
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. mauerverbinder nachträglich

    ,
  2. mauerverbinder bestehende mauer

Die Seite wird geladen...

Innenwand nachträglich als Stumpfstoß - Ähnliche Themen

  1. Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen für verputzte Innenwände?

    Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen für verputzte Innenwände?: Hallo, die Fotos im Anhang zeigen die Situation an einer Innenwand in meinem Neubau. Die Abweichung ist über die gesamte Höhe der Wand so. D.h....
  2. nachträgliche Installationsebene mit Dämmung??

    nachträgliche Installationsebene mit Dämmung??: Hallo zusammen, ich meinem Fertighaus wurde damals keine Installationsebene errichtet. Dies würde ich gerne in Teilbereichen nachholen, weil ich...
  3. Innenwand nur mit Gipsfaserplatten

    Innenwand nur mit Gipsfaserplatten: Hallo zusammen, wir planen demnächst ein Fertighaus bauen zu lassen. Ein für uns interessanter Fertighausanbieter beschreibt seine Innenwände wie...
  4. Traglast von Innenwänden

    Traglast von Innenwänden: Hallo liebe Fachleute, unsere neuen Badmöbel sind eingetroffen und ich mache mir Sorgen über das hohe Gewicht, was ich so nicht erwartet habe....
  5. Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung

    Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung: Aussenwand Haus, Innenwand Garage, statt Putz Steinwolle und Osb...ohne Hinterlüftung? Ich würde die Innenwand in der Garage auf 14 m länge und 3...