Kabel defekt?

Diskutiere Kabel defekt? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Woher soll es der Ingenniööööör och wissen ;)

  1. blinky

    blinky

    Dabei seit:
    26.02.2013
    Beiträge:
    89
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Büromensch
    Ort:
    Hessen
    Woher soll es der Ingenniööööör och wissen ;)
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Daß ein defekter FI ursächlich sein soll, ist unwahrscheinlich.
    Viel eher liegt ein Verdrahtungsfehler vor!

    Angeblich waren jetzt schon mehrere Elis vor Ort.
    Warum war bisher keiner davon in der Lage, mal eine saubere Messung durchzuführen?

    Ja, ich weiß schon:
     
  3. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Alles halbseiden.....
    Sehe es aber so wie julius, roch nach N-PE Schluss

    Grüsse
    Jonny
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Oder nach verpolt angeschlossenem FI.
     
  5. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    40
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    oder nur ein falsch angeschlossener N auf der Leitung. (N eines anderen FI oder vor dem FI)
     
Thema: Kabel defekt?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. nach verputzen ist stromleitung kaputt

Die Seite wird geladen...

Kabel defekt? - Ähnliche Themen

  1. Welches Kabel ist das?

    Welches Kabel ist das?: Hallo, Wir haben eine Holzhütte vor 26 Jahren im Garteneines Bahnwärterhauses bauen lassen. Jetzt haben wir die Dielen erneuern wollen und unter...
  2. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)

    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  3. Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?

    Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?: Hallo zusammen, wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige...
  4. Shelly Pro Dual Cover mit 5-adrigen Kabel schalten

    Shelly Pro Dual Cover mit 5-adrigen Kabel schalten: Guten Tag, Ich möchte eine zentrale Möglichkeit schaffen, meine Raffstore zu steuern. Zusätzlich (WAF) soll es möglich sein, die Steuerung am...
  5. Kabel fachgerecht verlängert?

    Kabel fachgerecht verlängert?: Hallo, bei uns wurde eine Trockenbauwand renoviert bei der einige Steckdosen den Platz wechseln mussten. Dafür mussten einige Kabel verlängert...