Kachelofen - Wie Küchen- bzw. Wäschetrocknerabluft realisieren?

Diskutiere Kachelofen - Wie Küchen- bzw. Wäschetrocknerabluft realisieren? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sind im Begriff eine Wohnung zu kaufen. Das Haus ist von 1993. Die Wohnung erstreckt sich über 3 Etagen. In der 1. Etage ist...

  1. #1 alexanderh, 24. Mai 2015
    alexanderh

    alexanderh

    Dabei seit:
    4. Mai 2011
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    MSR-Techniker
    Ort:
    Simonswald
    Hallo,

    wir sind im Begriff eine Wohnung zu kaufen. Das Haus ist von 1993.

    Die Wohnung erstreckt sich über 3 Etagen.

    In der 1. Etage ist das Wohnzimmer, dort befindet sich ein gemauerter Kachelofen.

    In der 2. Etage befinden sich u.a. die Küche und das Badezimmer.

    In der Küche gibt es einen Abluftanschluss (über Lüfterziegel) der bisher nicht benutzt wurde.
    Im Badezimmer ist ebenfalls ein Abluftanschluss vorhanden (für normale Abluftlüfter bzw. für Abluftwäschetrockner) der ebenfalls nie benutzt wurde.

    Ich möchte in Zukunft beide Anschlüsse für Dunstabzug und Wäschetrockner nutzen.

    Mir ist das Problem mit dem entstehenden Unterdruck und der Gefahr durch CO-Intoxikation über den Kachelofen bewusst.

    Würde es ausreichen im Kachelofen einen Thermostat einzubauen, der bei Temperaturen über z.B. 40°c die Spannungsversorgung zum Wäschetrockner und der Dunsabzugshaube unterbricht?

    CO-Melder wird so oder so eingebaut.

    Da ich vorhabe die bestehende Zwischensparrendämmung zu ertüchtigen und in diesem Rahmen auch eine moderne Dampfbremse und dichte Dachflächenfenster eingebaut werden, wird die Luftdichtheit des Gebäudes erhöht. Dies verschärft das Problem der ausreichenden Nachströmung zusätzlich :yikes

    Wie könnte eine kontrollierte Verbrennungsluftzuführung für einen Kachelofen im Bestand aussehen?

    Gruß Alex
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Rund oder eckig.
    Ist der Aufstellbereich des Ofens denn unterkellert?
     
  4. #3 alexanderh, 24. Mai 2015
    alexanderh

    alexanderh

    Dabei seit:
    4. Mai 2011
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    MSR-Techniker
    Ort:
    Simonswald
    Der Ofen? Der ist eckig :D
    Das Wohnzimmer ist im 1.OG, darunter befindet sich die Wohnung des anderen Eigentümers.
     
  5. PeterB

    PeterB

    Dabei seit:
    5. März 2008
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Rimpar/ Underfranggn
    Einfach Umlufthaube und Wärmepumpen-Kondenstrockner verwenden und alle Probleme sind dauerhaft und ohne zusätzliche Technik gelöst.
    Du brauchst Nachströmöffnungen für Deine Abluftgeräte und den Kachelofen, die die gleiche Luftmenge reinlassen, die durch Kamin und sonstige Öffnungen aktiv nach draußen geschafft wird. Das wird in Deiner Konstellation sinnvoll sehr schwierig, evtl über eine Differenzdrucksteuerung, die mit Ablufthaube UND-trockner gekoppelt ist. Diese beide Geräte müssen bei zuviel Unterdruck sicher abgeschaltet werden.
    Die Zusatztechnik bei Dir dürfte die Mehrkosten für funktionierende Umluftgeräte locker aufbrauchen.
     
  6. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Kachelofen - Wie Küchen- bzw. Wäschetrocknerabluft realisieren?

Die Seite wird geladen...

Kachelofen - Wie Küchen- bzw. Wäschetrocknerabluft realisieren? - Ähnliche Themen

  1. Küche im Dachgeschoss einrichten

    Küche im Dachgeschoss einrichten: .
  2. Waschküche in Bad, Küche oder Keller?

    Waschküche in Bad, Küche oder Keller?: Hallo Hallo! Wir sind gerade dabei unsere Haus grob zu gestalten. Natürlich mit Hilfe eines Architekten und einer Baufirma. Heute morgen wurden...
  3. Muss der Holzverbrauch von Kachelöfen im Verbrauchsausweis berücksichtigt werden ?

    Muss der Holzverbrauch von Kachelöfen im Verbrauchsausweis berücksichtigt werden ?: Zum Objekt auf das die Frage sich bezieht: MFH Baujahr 1979 mit 2 je ca 100 qm Wohnungen und einem 30 qm Appartement. Geheizt wird mit Öl-ZH und...
  4. Sanierung Holzbalkendecke bzw. Neufüllung

    Sanierung Holzbalkendecke bzw. Neufüllung: Guten Abend, ich Saniere derzeit mein Haus Bj. 54. Nun musste aus diversen Gründen(einziehen von Stahlträgern, Elektro, Begutachtung, etc.)...
  5. Große Fenster wölben sich bei starkem Wind bzw. schwingen.

    Große Fenster wölben sich bei starkem Wind bzw. schwingen.: Hallo, Ich hätte mal wieder eine Frage: Wir sind vor 2 Jahren umgezogen und nun Mieter einer Wohnung eines Wohnblocks mit 8 Stockwerken und...