KBM- Beschichtung

Diskutiere KBM- Beschichtung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Gibt es Einwände/Gründe, warum man vor dem auflegen der Filligrandecken und dem Betonieren noch keine Bitumendickbeschichtung aufbringen soll,...

  1. #1 ibiza1425, 28. April 2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20. Februar 2008
    Beiträge:
    500
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    Gibt es Einwände/Gründe, warum man vor dem auflegen der Filligrandecken und dem Betonieren noch keine Bitumendickbeschichtung aufbringen soll, oder ist dies problemlos möglich?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Wenn die Decke des Kellers bündig mit der Kelleraußenwand abschliesst braucht auch die Deckenstirnseite, sowie die entstehende Fuge des Deckenauflagerbereiches eine Abdichtung.
     
  4. #3 ibiza1425, 28. April 2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20. Februar 2008
    Beiträge:
    500
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    ich hatte vergessen zu schreiben, das die Kellerdecke 80cm über Erdoberkante liegt.
    Ich hatte vor die Beschichtung nur ca. 10cm über die Erdoberkante weiterzuführen. Sollte es noch weiter sein oder ist dies ausreichend?
    Bei meiner Frage ging es mir hauptsächlich darum, ob duch den Druck der Decke auf die Mauern oder Stöße baim Ablegen der Filigranddekchen eventuell kleine Risse entstehen können oder ob dies nicht der Fall ist und man benenkenlos vor dem Decke auflegen und betonieren bereits beschichten und Styrodur aufgleben kann.
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Eine Abdichtung ist zu planen!!! Da hier offensichtlich kein drückendes Wasser aus Grundwasser vorliegt also geplant bis +30cm über OK Gelände.

    Geplant ist diese 30 cm über GOK dem Lastfall entsprechend vorzusehen.

    So große Risse sind durch das Decke auflegen natürlich nicht zu erwarten.
     
  6. #5 ibiza1425, 28. April 2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20. Februar 2008
    Beiträge:
    500
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    Wir haben ein kleine Pumpe laufen. Die schaltet sich alles paar Stunden für 2-5 min ein und hält das Wasser schön weit unter der Unterkante der Bodenplatte.
    Wenn die aus ist dauert es ca. 5 Tage, dann steht das Wasser etwa noch 5 cm unter der Bodenplattendämmung.
    Wenn es regnet staut sich das Wasser etwas höher und versickert dann aber auch wieder in 2-3 Tagen.
    Also soviel zum Wasser.

    Die Fenster liegen 10 cm über der GOK. Daher dachte ich es reicht aus wenn ich überall 10 cm machen.
    Also sollte ich neben den Fenstern auf jeden Fall 30cm hoch?

    Bitte nicht fragen was mein Architekt zu dem Thema Abdichtung sagt.
     
  7. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Bemessungswasserstand ist? Höchster Grundwasserstand ist?

    Warum nicht nach der Planung fragen?
     
  8. #7 ibiza1425, 28. April 2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20. Februar 2008
    Beiträge:
    500
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    Grundwasserhöchststand ist 1,6m unter GOK.
    Es hat sich schon mehrfach bestätigt, das mein Architekt auf manchen Gebieten unfähig ist. Abichtung gehört zu diesen Gebieten.
     
  9. #8 Robby, 28. April 2008
    Zuletzt bearbeitet: 28. April 2008
    Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    OK fasse ich mal zusammen!

    Höchster Grundwasserstand = 1,60m unter GOK

    + Freibordzuschlag (Sicherheitszuschlag) dann - 1,30 unter GOK

    Keller steht 0,80 m aus dem Gelände heraus?

    dann ist der Keller also bei erreichen des höchsten Grundwasserstandes ca 70 cm im Grundwasser?

    Der Keller ist gemauert und soll mit KMB abgedichtet werden?
     
  10. #9 ibiza1425, 28. April 2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20. Februar 2008
    Beiträge:
    500
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    genau.

    Wobei der Grundwasserspielgel seit Jahren am sinken ist.
    Aber ich denke auch, man sollte vom Schlimmstfall ausgehen
     
  11. #10 Shai Hulud, 28. April 2008
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25. November 2007
    Beiträge:
    3.566
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    :confused:
     
  12. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Dann ist die Abdichtung leider völlig falsch weder DIN gerecht, noch dem Lastfall entsprechend und vor allem nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechend!!!
    KMB ist nur zulässig wenn der Grundwasserhöchststand 30 cm unter der Bodenplatte zu erwarten ist!!!

    Man vergesse nicht das das Grundwasser starken Schwankungen unterliegt!!!

    Welche Leistungsphasen hat der Planer? Wer überwacht, wer führt aus? Wie ist die Bodenplatte beschaffen?

    Ich ahne grausames!
     
  13. ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20. Februar 2008
    Beiträge:
    500
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    nein stimmt ebenfalls.
    Bei Wasserstand 1,3m unter GOK ist der Keller (von Bodenplattenunterkante) 0,65m im Wasser.
     
  14. ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20. Februar 2008
    Beiträge:
    500
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    oh neh. net schon wieder. Wir hatten doch das selbe schon bei dem blöden Streifenfundament.

    Ich bereue immer mehr den Architekten gewählt zu haben.

    Hilf mir aber im Moment nicht weiter.
    Ich dachte and Deiterman beschichtung mit Glasseidengewebe in der Mitte.
    Gibt es was besseres?
     
  15. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Das ist leider VÖLLIG FALSCH! Bei dem Lastfall!
     
  16. #15 buddelchen333, 28. April 2008
    buddelchen333

    buddelchen333

    Dabei seit:
    9. Mai 2007
    Beiträge:
    615
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Wirtschaftsmathematiker
    Ort:
    Hamburg
    dann hast Du ja doch drückendes Grundwasser und jetzt so eine Mischlösung aus hoffentlich WU Bodenplatte und KMB, der Schwachpunkt ist die Verbindungsstelle...
     
  17. #16 buddelchen333, 28. April 2008
    buddelchen333

    buddelchen333

    Dabei seit:
    9. Mai 2007
    Beiträge:
    615
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Wirtschaftsmathematiker
    Ort:
    Hamburg
    was...streifenfundament und drückendes Grundwasser....:eek::eek::eek:

    auweia :biggthumpup:

    ich empfehle Dir einen guten Anwalt, das wird einen großen Ärger geben...
     
  18. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Der Schwachpunkt ist das KMB hierfür nicht vorgesehen ist! Es gibt zwar Hersteller die ein AbP für die Abdichtung im Grundwasser mit KMB haben, jedoch ist das höchst Schadenträchtig, völlig falsch und nicht regelgerecht!
     
  19. ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20. Februar 2008
    Beiträge:
    500
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    Also nochmal Mukrs. Gibts hier nochwas zu retten oder soll ich gleich den Keller mit Beton aufgiesen. Ne 2m dicke Bodenplatte mit einbetoniertem Architekten, hat auch net jeder.
     
  20. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Wie dick ist die Bodenplatte wie ist diese bewehrt? (nur ungefähr!)

    Betonsorte? Überwachung?

    Streifenfundamente sind wo?

    Schlussendlich die Frage nach Planer, Bauleiter und der vereinbarten Leistungen und Leistungsphasen!
     
  22. ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20. Februar 2008
    Beiträge:
    500
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    Ach stimmt ja. Den Architekten mit einzubetonieren macht keinen Sinn.Dann kann ich ja nicht mehr gegen ihn klagen. Blöd
     
Thema:

KBM- Beschichtung

Die Seite wird geladen...

KBM- Beschichtung - Ähnliche Themen

  1. Beschichtung innerer Holzlaibung: Dampfbremse und temporärer Wetterschutz

    Beschichtung innerer Holzlaibung: Dampfbremse und temporärer Wetterschutz: Ich möchte meine innere Fensterlaibung in Holz ausführen. Hierbei sind noch 2 "Denkprobleme" offen: Thema 1 - Dampfdiffusion: Gibt es...
  2. gute Beschichtung für Balkonböden

    gute Beschichtung für Balkonböden: Hallo! Da mein Balkonboden schon ziemlich verschlissen ist und ich ihn demnächst neu beschichten lassen muss wollte ich mich in einem...
  3. Dachreinigung -und beschichtung

    Dachreinigung -und beschichtung: Hallo! Bevor ich mit meinem Hausbau soweit komme dass ich bei den Dacharbeiten bin wollte ich mich ihr bei den jeweiligen Experten erkundigen was...
  4. Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten

    Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten: Hallo, unsere Stahlgarage bekommt eine Beton-Bodenplatte auf Schotterpolster, dazwischen eine Bitumenbahn, wie vom Hersteller angegeben. Es...
  5. Wann Beton Schleifen? und Beschichten?

    Wann Beton Schleifen? und Beschichten?: Hallo, heute ist meine Bodenplatte in der Garage gegossen wurden. wollte die Später mit Harz überziehen lassen 3mm oder Streichen mit diesem...