Keine Dehnungsfuge im

Diskutiere Keine Dehnungsfuge im im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Die Fakten: In einem 40qm Raum wurden zwei Heizkreise für die Fußbodenheizung gelegt. Der Estrich (Zementestrich, mit Glasfaserbemischung) wurde...

  1. #1 Peter Schüller, 6. November 2003
    Peter Schüller

    Peter Schüller Gast

    Die Fakten:
    In einem 40qm Raum wurden zwei Heizkreise für die Fußbodenheizung gelegt. Der Estrich (Zementestrich, mit Glasfaserbemischung) wurde nun ohne Dehnungsfuge gelegt.

    Vorab: Ist es generell ok, wenn in einem solchen Raum keine Dehnungsfuge vorhanden ist?


    Nun aber die eigentliche Frage:
    Ich will den Raum später in zwei Räume teilen. Dabei wird die Trennwand zwangsläufig über den Heizschläuchen zu stehen kommen. (Geht leider auf keienn Fall anders, da ich sonst die Wand vor eine Tür bauen muß :mauer ). Die Baufirma sagt, daß die Wand über den Schläuchen errichtet würde, sei kein Problem, wenn man eine Rigipswand baut.

    1) Stimmt das? Kann ich die Rigipswand auf Heizschäuche stellen?

    2) Kann ich die Rigipswand zweischalig ausführen und dann diese gelbe Dämmwolle dazwischen packen?

    3) Gibt es evtl. Probleme, wenn die Wand aus Ytong ist?

    4) Gibt es Probleme, wenn ich beide Heizkreise getrennt ansteure? (Wegen fehlender Dehnungsfuge) Beide Räume immer Heizen, wenn aber nur einer gebraucht wird, ist recht blöd.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Lebski

    Lebski Gast

    1) Auf den Heizestrich schon.
    2) Ja
    3) Unwahrscheinlich
    4) Könnt passiern, durch unterschiedlich Temperatur im Estrich, dehnt sich dieser, das könnte zu einem Riss führen.
     
  4. #3 Peter Schüller, 6. November 2003
    Peter Schüller

    Peter Schüller Gast

    "Es könnte zu einem Riss kommen" klingt nicht wirklich gut.

    1) Kann ich denn eher fest mit dem Riss rechnen, oder besteht die begründete Hoffnung keinen zu bekommen, weil (so sagt es der Bauträger) ja diese Glasfasern im Estrich enthalten sind.

    2) Kann bei einem Riss evtl. auch der Heizschlauch schaden nehmen?

    3) Wird der Riss eher "zufällig" irgendwo entstehen oder vermutlich an der Stelle, wo sich die beiden Heizkreise treffen?

    4) Wenn der Riss da ist, wo die Kreise sich treffen, hätte der Riss dann negative auswirkungen, wenn in diesem Raum (vollständig verklebter) Teppichboden als Bodenbelag zum Einsatz kommt?

    5) Hat so ein Riss generell negative Auswirkungen?
     
  5. Lebski

    Lebski Gast

    1) Glasfasern sind statisch irrelevant, und beeibflussen das Entstehen von disen Rissen nicht (sind aber gut gegen frühschwindrisse, ist aber ein anderes Thema). Ob einer kommt, oder nicht, wäre geraten. Hängt u. A. auch davon ab, wo die Wand ist und wie gross die Temperatuedifferenzen.
    2) Unwahrscheinlich
    3) Eher am Schnittpunkt
    4) Ja, der Teppich kann reissen, muss aber nicht.
    5) Es kann zu Aufschüsselungen im Rissbereich kommen. Ausserdem sind Setzungen möglich. Für den Oberbelag ist auch blöd.
     
  6. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Keine Dehnungsfuge im

Die Seite wird geladen...

Keine Dehnungsfuge im - Ähnliche Themen

  1. Alufensterbänke ohne Dehnungsfuge, mitverputzt

    Alufensterbänke ohne Dehnungsfuge, mitverputzt: Guten Abend, erstmal vielen Dank für die Aufnahme, sehr nett. Ich hoffe, dass ich auch etwas zur Gemeinschaft beitragen kann. Ich hätte eine...
  2. Klick-Vinyl schimmend verlegen

    Klick-Vinyl schimmend verlegen: Guten Morgen, wir haben ein bestehendes Haus gekauft. Im Erdgeschoss wurde nun der gesamte Estrich inkl. Dehnungsfugen erneuert. Wir haben...
  3. Fensterbank fest eingeputzt - Mangel?

    Fensterbank fest eingeputzt - Mangel?: Liebe Experten, ich habe eine WDVS Fassade auf KSS. Ich habe nun festgestellt, dass sich bei hohen Temperaturen meine Alufensterbänke nach...
  4. Garagenboden mit Estrich-Beton? Dehnungsfuge ?

    Garagenboden mit Estrich-Beton? Dehnungsfuge ?: Hallo liebe Bauexperten, hab mal wieder was. In meiner Garage muss der Boden ausgeglichen und etwas ins Gefälle gebracht werden. Im vorderen...