Kellerfenster mit Lichtschachtel undicht

Diskutiere Kellerfenster mit Lichtschachtel undicht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experte, Im "Weisse Wanne" Keller meines neugebauten Haues sind 4 Fenster mit Lichtschächteln. Da die Decken der Schächteln noch nicht...

  1. junxie

    junxie

    Dabei seit:
    29. September 2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbstständig
    Ort:
    Maintal
    Hallo Experte,

    Im "Weisse Wanne" Keller meines neugebauten Haues sind 4 Fenster mit Lichtschächteln. Da die Decken der Schächteln noch nicht montiert sind, ist Wasser in den Schächteln gestaut. Man sieht jetzt daß Wasser unter den Fenster (3 davon) rein kommt. Der Bauleiter sagte, daß die Schnittstellen zwischen Fenstern und Wänden nur gegen schlagwasser aber NICHT gegen drückendes Wasser abgedichtet werden könnten, nachdem die Decken montiert werden, dann kein Wasser reinkommen könnte.

    Ist das wahr? Ist es normal beim Kellerfenster mit Lichtschaltel? Muss ich mit nassen Kellerwänden rechnen, wenn z.B. ich auf Urlaub bin und es stürmt, so Wasser doch in den Schächteln staut?

    Was mich noch stört ist daß ein Fenster das Problem nicht haben, ein Fenster wenig, 2 Fenster ganz schlimm. Es scheint mir daß die 3 Fenster mindesten nicht gut genug abgedicht wurden.

    Jeder Rat ist sehr dankbar.

    Xie
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Olaf (†), 15. Januar 2010
    Olaf (†)

    Olaf (†)

    Dabei seit:
    28. April 2005
    Beiträge:
    4.520
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dresden
    Wo...

    er Recht hat, hat er Recht.

    Ich kenn das aber so, dass Lichtschächte nach unten entwässert werden:confused:
     
  4. lulu66

    lulu66

    Dabei seit:
    2. Juni 2009
    Beiträge:
    953
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Bonn
    Auch druckwasserdichte bei einer Weissen Wanne gegen Grundwasser und ähnlich hoch anstehendes Sickerwasser?

    Zu dem Thema habe ich mich auch schon im Forum umgeschaut, bei solcher Konstellation ist es besser, Abdeckungen über dem Lichtschachtgitter anzubringen und die dennoch eindringende Feuchtigkeit mit dem Joghurtbecher auszuschöpfen.
     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.530
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Sie haben auch druckwasserdichte lichtschächte mit geschloßene Boden?
    Wenn so, müßen die von oben eine Abdeckung (Aus glas oder plexiglas) gegen eindringendes regenwasser geschützt werden. Dies ist meistens nicht automatisch vereinbart. Zweite mögl. die an die regenwasserleitung anschließen.

    Mfg.
     
  6. #5 Manfred Abt, 15. Januar 2010
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18. August 2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    :mauer
    Ich hab dazu doch schon sooo viel geschrieben.
    Der Vorschlag von Yilmaz gefällt mir jedenfalls immer noch nicht und ich bitte höflichst, zu diesem Thema nicht immer wieder Fingerzeige in die falsche Richtung zu geben.

    Meine Kernaussagen:
    • Lichtschächte gehören in das Konzept der WW mit rein, also sollen besser die LS als die Kellerfenster druckdicht sein.
    • Wasser von oben ist marginal, siehe auch Beitrag von lulu66
    • Erst recht wenn man obendrauf einen Abweiser für das RW macht
    • Aber bitte unbedingt darauf achten, dass Lichtschacht kein Sinkkasten für den Hof wird, Gelände also bitte so gestalten, dass Wasser nicht in den Lichtschacht läuft
    • Einfacher Anschluss an den Kanal ist fast schon eine Garantie, sich den Keller unter Wasser zu setzen
    • Wenn Entwässerung des Lichtschachtes denn wirklich unbedingt sein muss, dann bitte über Hebeanlage/Pumpe in den RW-Kanal, Rückstauverschluss ist da die allerletzte Wahl.
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.530
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Manfred,
    du wirst ohne obere abdeckung immer probleme mit regenwasser von oben haben.
    Auf der wetterseite dauert es nur paar stunden dann ist es soviel wasser im lichtschacht drinn das der durch die fenster reindrückt.
    Obergeländewasser hat im lichtschacht nicht zu suchen das ist klar.
    Was gegen anschluß an regenwasserleitung mit rückstauklappe spricht mußt du mir klar machen.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7 sepp, 16. Januar 2010
    Zuletzt bearbeitet: 16. Januar 2010
    sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12. November 2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    yilmaz
    der anschluß des LS sitzt i.d.r unterhalb der rückstauebene - deshalb.
    aua - rückstauklappe übersehen, aber rückstauklappen sind zu warten! wie willste das machen!
     
  10. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.530
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn es nicht anders geht, rückstauklappe in Revisionschacht. Ich weiß ein großer aufwand aber wenn dwd lichtschächte nötig sind muß es auch bis ende geplant werden und das nicht nicht aufgabe von Bauherr oder bauunternehmer.
     
Thema:

Kellerfenster mit Lichtschachtel undicht

Die Seite wird geladen...

Kellerfenster mit Lichtschachtel undicht - Ähnliche Themen

  1. Doppelstehfalz-Pultdach undicht

    Doppelstehfalz-Pultdach undicht: Hallo, ich hatte heuer mehrmals einen Wassereintritt bei einem im Frühjahr 2014 verlegten Dopplestehfalz-Dach (Pultdach, Dachneigung 7°, unter dem...
  2. Undichtheit an Balkontüren Gewährleistung?

    Undichtheit an Balkontüren Gewährleistung?: Hallo, wir wohnen seit drei Jahren in unserem Neubau. Nun habe ich bemerkt, dass im OG zwei Balkontüren nicht mehr richtig schließen. Die beiden...
  3. Edelstahlgitter (Kellerfenster) richtig befestigen am Kellermauerwerk aus Porenbeton

    Edelstahlgitter (Kellerfenster) richtig befestigen am Kellermauerwerk aus Porenbeton: Hallo Miteinander, ich versuche verzweifelt nun mehr als 5 Monate ein Verbindungsmittel (Dübel mit Schraube) für die Montage unserer...
  4. undichte Bodenplatte?

    undichte Bodenplatte?: Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit ein Haus BJ 1970 gekauft und bin dabei es zu sanieren. Das Haus hatte vor ca. 10 Jahren einen...
  5. Stahl- Kellerfenster austauschen?

    Stahl- Kellerfenster austauschen?: Hallo zusammen, wäre es aus ökologischer Sicht sinnvoll das Stahl- Kellerfenster gegen ein "normales" Fenster (z.B. zweifach verglast)...