    Hi zusammen,

    wegen teils undichter Fuge zwischen Wand und Bodenplatte mussten wir in unserer Waschküche den gesamten Bodenaufbau entfernen (schwimmender Estrich und Bitumenschweißbahn). Das ist (hoffentlich) endgültig abgedichtet und jetzt stellt sich die Frage, wie wir am Besten beim Wiederaufbau vorgehen.

    Ein Großteil der Wänder sind Betonwände, eine Aussenwand ist gemauert. Die Horizontalsperre schaut nicht aus der Wand hervor, der Putz endet ca 5cm über OK Boden.

    Bislang hatten wir eine vollflächig verschweisste Bitumenschweißbahn drin (d.h. die war dort, wo das Wasser reinlief, nicht mehr mit dem Boden verschweisst). Nun laufen allerdings auf einem großen Teil der Wand ca 20cm über dem Fußboden dick gedämmte Rohre für Fernwärme lang, und ich hätte Angst, dass die durch die Hitze der Brenner für die Schweißbahn beschädigt werden. Ist das ein Risiko, oder können das Fachleute so genau steuern? Gibt es ggf Alternativen neben der vielzitierten Knauf Katja? (Mir ist bewußt das die ein Sonderbauteil ist...)

    Ein weiteres Problem ist, dass dies ein kleiner Raum ist (knapp 5qm) und das nach allen Erfahrungen wenige Handwerker interessieren wird, d.h. ich muss mir evtl. ein DIY Alternative überlegen. Ich habe recht viel Erfahrung, aber Bitumenbahnen sauber zu verschweissen und Verkleben stell ich mir vor o.g. Situation etwas riskant vor.

    Danke für Eure Hilfe,

    Larry
     
  2. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Es gibt gute Selbstklebedachbahnen, die du für den Zweck nehmen könntest. Sind meines Wissens nach gleichwertig zur G200 s4, halt teurer. Aber bei 5 m² interessiert der Preis ja nicht wirklich...
     
Thema:

Kellersanierung - Risiko bei Bitumenschweißbahn?

Die Seite wird geladen...

Kellersanierung - Risiko bei Bitumenschweißbahn? - Ähnliche Themen

  1. Kellersanierung, die noch offenen Fragen, eure Erfahrungen

    Kellersanierung, die noch offenen Fragen, eure Erfahrungen: Hallo liebe Hand- und Heimwerker, Folgendes Grundproblem: Im Keller ist es immer sehr feucht, ganzjährig fällt es nie unter 75% Luftfeuchte....
  2. „Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller

    „Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus aus dem Jahr 1957 gekauft. Zwischenzeitlich sind unsere Sanierungskosten explodiert (ursprünglich...
  3. Kellersanierung

    Kellersanierung: Hallo zusammen ich bin neu hier und komme einfach nicht drauf was das sein soll. Kurze Hintergrundinfo. Wir haben ein Haus fekauft das 1979...
  4. Kellersanierung / Frage des Putzes

    Kellersanierung / Frage des Putzes: Hallo, wir wollen dieses Jahr unsere Kellersanierung angehen. Zuerst einmal: alle Kellerwände werden trocken gelegt. Eine von innen, zwei von...
  5. Kellersanierung / Boden mit Belag

    Kellersanierung / Boden mit Belag: Hallo liebe Experten, ich würde gerne den Kellerboden unseres Altbaus (ca 1960) erneuern. Insgesamt richt er etwas muffelig, leicht feucht und...