KG-Rohre durch Frostschürze

Diskutiere KG-Rohre durch Frostschürze im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ist es eigentlich zulässig, 100er KG-Rohre ca 40cm unter UK-Bodenplatte durch die äußeren Streifenfundamente zu führen oder...

  1. mogi

    mogi Gast

    Hallo Bauexperten,

    ist es eigentlich zulässig, 100er KG-Rohre ca 40cm unter UK-Bodenplatte durch die äußeren Streifenfundamente zu führen oder kann dies nur unter den Streifenfundamenten also in ca, 1m Tiefe erfolgen...

    Danke
     
  2. #2 VolkerKugel (†), 26.05.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Ja ...

    ... es ist zulässig. Es ist jedoch zu empfehlen, die Rohre im Durchgangsbereich mit ausreichend (min. 40mm) Mineralfasermatten o.ä. zu ummanteln, damit´s keine Probleme bei eventuellen Setzungen des Baukörpers gibt.
     
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.251
    Zustimmungen:
    1.272
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo

    würden sie dann mit der Leitung nicht im Frostbereich Liegen?
    Unterhalb der Fundamente mit min. 10 cm sandüberdeckung halte ich für sinnvoller.
    Sonst wie Herrn Volker Kugel

    Mfg.
    Yilmaz
     
  4. mogi

    mogi Gast

    ja ich würde im Frostbereich liegen...

    aber aufgrund der notwendigen Länge/Gefälles würde ich zu tief kommen.

    Es handelt sich um eine Regenwasserleitung als Zuführung zur Versickerungsrigole. Aufgrund des notwendigen Abstandes zum Grundwasser bin ich da ziemlich unflexibel was die Höhe der Zuleitungen betrifft.
     
  5. #5 Christian S, 27.05.2006
    Christian S

    Christian S

    Dabei seit:
    10.01.2006
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Mülheim/Ruhr
    nehmen sie ein Futterrohr

    zwei Nummern größer als ihre Grundleitung und betonieren sie dieses in das Streifenfundament ein.
    Dann können sie mit der Grundleitung sauber durchgehen.
    Gruss Christian
     
Thema: KG-Rohre durch Frostschürze
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Kg rohr durch Streifenfundament

    ,
  2. kg rohr durch fundament

    ,
  3. abwasserrohr durch fundament

    ,
  4. rohrdurchführung streifenfundament,
  5. grundleitung durch fundament,
  6. abwasserrohr durch streifenfundament,
  7. Streifenfundament über Kanalgrundrohr,
  8. abwasser durch fundament,
  9. kg rohre im streifenfundament,
  10. abwasser bei streifenfundamenten,
  11. rohdurchführung streifenfundament,
  12. streifenfundament kg rohr,
  13. rohre durch streifenfundament,
  14. rohrdurchtritt kellerwand,
  15. Fundament kg rohr Durchführung,
  16. grundleitungeb unter frostschürze,
  17. abflussrohr durch streifenfundament,
  18. Durchführung Leitung streifenfundament,
  19. punktfundament frostsicher kg rohr,
  20. abwasserrohr durch streifenfundament schützen,
  21. kg rohr frostschürze,
  22. abwasserleitung mit streifenfundament kreuzen,
  23. Wasser und Abwasserleitung nachträglich neu durch ein altes Fundament führen,
  24. abwasser im fundament,
  25. grundleitung durch Frostschürze
Die Seite wird geladen...

KG-Rohre durch Frostschürze - Ähnliche Themen

  1. Loro-X Rohr kürzen, Winkel anschließen oder ganz andere Lösung

    Loro-X Rohr kürzen, Winkel anschließen oder ganz andere Lösung: Hallo zusammen, im Zug einer Badsanierung haben wir ein metallisches Abflussrohr, das direkt bis zur Wand geht und an die Hauptleitung...
  2. Vorfilter im DN160 EPP Rohr

    Vorfilter im DN160 EPP Rohr: Hallo zusammen, ich würde meine Lüftung gerne selbst mit einem Vorfilter ausstatten. Meine Leitungsführung ist jedoch recht kompakt, so dass ich...
  3. Gestank aus Loch in Küche wo die Rohre in den Estrich gehen

    Gestank aus Loch in Küche wo die Rohre in den Estrich gehen: Hallo zusammen ich wohne seit 6 Jahren in meiner Neubau Wohnung. Hatte bisher nie Probleme. Ich bin der letzte an dem Abwasserstrang. Es gibt...
  4. HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich

    HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in meiner Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1971 den Estrich...
  5. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)

    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...