    Hallo Bauexperten,

    welche "klimatischen" Bedingungen müssen herrschen, daß an der Rückseite eine Betätigungsplatte Kondenswasser in erheblicher Menge (Wasser läuft an der Wand herab) anfällt?

    Ich vermute mal, daß neben dem Nassbauelement ein nichtisoliertes Heizungs- oder WW-Rohr entlangläuft.
    Der Sanilöter, der das verbrochen hat, will jetzt mit Folie und Dämmwolle die Revisionsöffnung verschliessen (die Betätigungsplatte funktioniert mit Bowdenzug, so könnte die Durchdringung der Folie relativ dicht ausgeführt werden) - bringt das Abhilfe?

    Gruß,
    Erdferkel
     
  2. #2 tbmaennchen, 01.10.2010
    tbmaennchen

    tbmaennchen

    Dabei seit:
    30.04.2010
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Ort:
    Delmenhorst/Bremen
    Dämmwolle?Folie??..Pfuscher!!! Soll seinen Pfusch vernünftig beseitigen....!!!

    Oft gibt es auch noch ein anderes Problem, viele Hersteller, zumindest die Namhaften haben hinter der Drückerplatte noch eine Plastikplatte mit Durchführungen des Gestänges....an dieser Platte schlägt sich dann das Kondenzwasser nieder.... Öfter wird diese Platte bei der Fertigmontage mit entsorgt...somit schlägt sich der "Wasserdampf" an der Drückerplatte nieder....

    Bei dem Hersteller mit Boutenzug Sa...it, fehlte diese Platte von Anfang an....Hatten in einem Größeren Objekt an jedem 2ten KAsten dein Problem...Da hat der Hersteller dann nachgerüstet....


    Gruß Torsten
     
  3. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    am ehesten könnte ich mir vorstellen, dass der Spülkasten versehentlich am Warmwasser angeschlossen wurde und beim jedem Nachfüllen heißes Wasser in den Tank läuft...der oben offen ist und der Wasserdampf kondensiert an der kalten Drückerplatte (aus Metall?).
    Ungedämmtes Heizungsrohr? von welcher Vorlauftemperatur sprechen wir?
     
  4. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Das muss es nicht einmal WW sein. Oft ist auch das KW in den Zuleitungen schon ziemlich warm, wenn sie neben warmgehenden Rohren verlegt wurden und sie nicht richtig gedämmt wurden.

    Gruß

    Bruno Bosy
     
Thema: Kondenswasser hinter WC-Betätigungsplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. schwitzeasser wasserkasten

    ,
  2. kondenswasser im spülkasten

    ,
  3. wasser kondensiert an drückerplatte unterputz spülkasten

    ,
  4. kondenswasser drückerplatte,
  5. kondenswasser hinter drückerplatte tece,
  6. schwitzwasser im Spülkasten,
  7. schwitzwasser hinter wcwasserkasten,
  8. kondenswasser spülkasten,
  9. Drückerplatte kondenswasser,
  10. schimmel spülkasten kondenswasser,
  11. im spühlkasten ist kondenswasser und wasser läuft aus einem rohr,
  12. schwitzwasser wc spülung,
  13. wasser am spülkasten drücker,
  14. wasser hinter drückerplatte,
  15. kondenswasser am spülkasten,
  16. spülkasten drücker schwitzwasser,
  17. wc spülkasten kondensiert,
  18. schimmel hinter der spültaste,
  19. schwitzwasser toilettenkasten,
  20. wc drückerplatte feucht,
  21. wasser an betätigungsplatte
Die Seite wird geladen...

Kondenswasser hinter WC-Betätigungsplatte - Ähnliche Themen

  1. Abwasserleitungen für Kondenswasser

    Abwasserleitungen für Kondenswasser: Hallo, wir haben im Bauvertrag folgendes vereinbart "Abwasserleitungen für Kondenswasser (Klimageräte/Schlafzimmer)" jedoch noch keine...
  2. Kondenswasser Dämmung

    Kondenswasser Dämmung: Guten Tag, hoffentlich kann mir hier jemand helfen... Habe folgendes Problem: EFH Bj. 2015 klassisches EFH Massiv mit einem Kaltdach. Auf dem...
  3. Veluxdachfenster (Holz), Rahmen nass, kein Kondenswasser

    Veluxdachfenster (Holz), Rahmen nass, kein Kondenswasser: Hallo, zum Thema Veluxfenster gibt es ja schon einige Beiträge, aber keiner passt so richtig zu meinem Problem. Wir haben einen Altbau gekauft...
  4. Kondenswasser Neubau Flachdach

    Kondenswasser Neubau Flachdach: Hallo Zusammen, in unserem Neubau mit Flachdach sind alle vier Ecken unter dem Dach feucht. Wir gehen stark davon aus dass es sich um...
  5. Kondenswasser KG-Leerrohr im Erdreich

    Kondenswasser KG-Leerrohr im Erdreich: Folgendes Problem: zwischen Haus und Garage liegt ein unterirdisches KG-Rohr, welches als Leerrohr dient (ca. 30 m Länge, ca. 80 cm unter...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden