küchenelektro

Diskutiere küchenelektro im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; DAS erklär mal meinem Schwager :D Dessen Kühlschrank roch "lecker" als er aus dem Urlaub wiederkam. Da hatte ein Defekt der Teichpumpe den FI...

  1. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    16.05.2008
    Beiträge:
    86
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrofachmann
    Ort:
    irgendwo in NRW
    Extremfall. Der Aussenbereich gehört auf einen eigenen RCD.

    Lutz
     
  2. #22 manuelk, 09.08.2009
    manuelk

    manuelk

    Dabei seit:
    09.08.2009
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektromeister
    Ort:
    Hessen
    Hallo,

    bei dem FI ist alles auslegungssache. Die Hausfrau (oder wer auch immer putzt ) könnte den Kühlschrank vorziehen weil dahinter dreck ist, oder wasser drunter gelaufen ist.......usw.

    Kühlschrank vor. Staubsauger bei. Steckdose....mhhh....oh da ist ja eine, ich zieh den KS mal kurz raus. und schon hängt ein Staubsauger bedient durch Laien an einer SD ohne RCD. Das sind zwar alles Spekulationen aber wenn was passiert ist fragt da keiner nach. da heisst es nur noch. WER hat das gemacht. WANN? WIESO ist da kein FI davor.

    -> Also FI davor, bei Platzmangel in der UV ein RCD für "küche" mit mehreren LS dahinter. (auf Belastbarkeit des FI achten) ein ein FI LS für Kühlschrankstromkreis. Dann ist man denke ich relativ "betriebssicher" und vor allem elektrisch sicher.