Lastenheft für fachgerechte Kellerfertigstellung

Diskutiere Lastenheft für fachgerechte Kellerfertigstellung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo mal wieder! Wie in diesem Thread beschrieben, befindet sich unser Keller noch im Rohzustand und soll nun endlich abgedichtet, gedämmt und...

  1. Ilfer

    Ilfer

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    128
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Commerce
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Holzrahmenrohbaubesitzer
    Hallo mal wieder!

    Wie in diesem Thread beschrieben, befindet sich unser Keller noch im Rohzustand und soll nun endlich abgedichtet, gedämmt und fertig gestellt werden. Da die Baufirma insolvent ist und ich auf Nummer sicher gehen will, habe ich versucht aus Euren Beiträgen eine genaue Auflistung zu machen, was nun noch alles gemacht werden muss.

    Es wäre toll, wenn Ihr mir sagen könntet, ob das nun alles stimmt oder was anders gemacht werden sollte. Ausgangspunkt ist wie gesagt ein Poroton-Keller aus 36,5er Kellerziegeln.
    Hier ein paar Bilder vom derzeitigen Stand:
    BILD 1 BILD 2 BILD 3 BILD 4
    • Kellerwände und Bodenplatte komplett freilegen
    • Löcher im Mauerwerk mit Mörtel verschließen
    • Wand trocknen lassen und abkehren
    • Hohlkehle Bodenplatte/Mauerwerk mit mineralisch gebundener Zementschlämme anspachteln, 10cm nach unten und 25-30cm nach oben (mineralisch, weil diese auch unter Feuchtbelastung hydraulisch abbinden)
    • Vollständige Kratzspachtelung mit der Bitumendickbeschichtung um Unebenheiten im Mauerwerk auszugleichen
    • Bitumendickbeschichtung und Voranstrich in vorschriftsmäßiger Dicke auftragen. Wenn der Voranstrich nicht haftet, ist das Mauerwerk noch zu feucht.
    • An den Kellerfenstern rundum die Bitumenbeschichtung auftragen
    • Schwenk Perimeterdrain-Platten 6cm auf die kompletten Wände aufkleben, an den Fenstern bis zur Kante des Fensterausschnitts
    • Fensterausschnitte außen bis zur Innenseite der künftigen Lichtschächte verputzen, mit Eckschiene
    • PVC-Lichtschächte auf die Draindämmung montieren, mit entsprechend langen Dübeln und Kompriband
    • DIN-konforme Drainage (Rohrware) mit allseitigem Filtervlies, im Kiesbett unterhalb der Kante Bodenplatte/Mauerwerk verlegen, evtl. mit Drainageecken zur geraden Verlegung.
    • Spül- und Kontrollschächte für die Drainage und Anbindung an die Entwässerung
    • Regenfallrohre und Abwasserrohre an den städtischen Kanalanschluss anschließen

    Ich freue mich auf Euren fachkundigen Rat!

    Gruß,
    Patrick
     
  2. Ilfer

    Ilfer

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    128
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Commerce
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Holzrahmenrohbaubesitzer
    Keine sagt was? Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? :confused:
     
  3. #3 Carden. Mark, 08.05.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Sind einige Fehler drin.
    Dränanalgen sind zu planen.
    Abdichtung ist zu planen.
    Planung kann / wird nicht im Forum erfolgen können.
    Planung bedeutet, sich auf die örtlichen / baulichen Gegebenheiten einstellen.
    Nehmen Sie sich ein paar Euros in der Hand und suchen Sie sich einen, der für Sie die Planung übernimmt.
     
Thema:

Lastenheft für fachgerechte Kellerfertigstellung

Die Seite wird geladen...

Lastenheft für fachgerechte Kellerfertigstellung - Ähnliche Themen

  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung

    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. "Fachgerechte" Unterkonstruktion für Solaranlage?

    "Fachgerechte" Unterkonstruktion für Solaranlage?: 1k5 hat bei mir bei der Unterkonstruktion "improvisiert", kann mir von Euch jemand sagen, ob dies belegbar fachgerecht sein kann in irgendeiner...
  3. Erhöhung Fensterbrüstung fachgerecht?

    Erhöhung Fensterbrüstung fachgerecht?: Hallo, ist es üblich und fachgerecht, wenn die Erhöhung von Fensterbrüstungen um 15cm nicht gemauert, sonder komplett aus Maurermörtel über eine...
  4. Fachgerechte Einbau der Rolladenführungsschienen am Fensterrahmen

    Fachgerechte Einbau der Rolladenführungsschienen am Fensterrahmen: Hallo! Wir haben folgendes Problem und hoffe auf eine konstruktives Antwort von euch. Bei uns in Neubau (KFW 40 monolithisches Bauwerk) ist...
  5. Haustür fachgerechter Einbau

    Haustür fachgerechter Einbau: Hallo zusammen, wir haben aus energetischen Gründen zum Abschluss der Sanierung eine neue Haustür einbauen lassen. Baujahr ist 1983, Außenwand...