Lattung für GK-Platten mit Distanz an Sparren geschraubt: Probleme Luftdichtigkeit?

Diskutiere Lattung für GK-Platten mit Distanz an Sparren geschraubt: Probleme Luftdichtigkeit? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, nach langer Zeit mal wieder eine Frage von mir: Im DG ist von einer Trockenbaufirma die Lattung für die GK-Platten angebracht worden. Nun...

  1. WA__

    WA__ Gast

    Hallo,
    nach langer Zeit mal wieder eine Frage von mir:
    Im DG ist von einer Trockenbaufirma die Lattung für die GK-Platten angebracht worden. Nun liegt etwa ein Drittel der Lattung nicht direkt auf den Sparren auf, um Unterschiede im Niveau auszugleichen. Sie sind sozusagen auf Distanz angeschraubt mit teilw. mehrere cm Abstand zum Sparren (es wurden keinerlei Distanzplättchen o.ä. verwendet). Die Schrauben durchstoßen dabei die Dampfsperre. Gibt´s hier ein ernstzunehmendes Problem mit der Luftdichtigkeit? Ein gutes Gefühl habe ich irgendwie nicht dabei.
    Heute nachmittag wird der Blower-Door-Test gemacht, mal sehen was die Leckagesuche ergibt...
    Gruß
    WA
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. NBasque

    NBasque

    Dabei seit:
    13. Januar 2003
    Beiträge:
    834
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF eines Holzbauunternehmens
    Ort:
    Umkreis Bonn
    Könnte

    Je nach Art und Verlegung der Dampfbremse kann es hier zu Problemen kommen.

    Die Perforation der Dampfbremse durch die "Abstand"-Schrauben kann zu Problemen führen:

    1.) Aufweitung des Schraubloches durch Biegevorgang des freiliegenden Schraubgewinde-Anteiles.

    2.) Aufweitung des Schraubloches durch unterschiedliche thermische Dehnung.

    Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Dampfbremse auf die Sparren aufgetackert wurde und in den Nähten mit einem Papierklebestreifen luftdicht verbunden wurde. Wenn allerdings die Dampfbremse im Bereich der Schraubbefestigung mittels Naturkautschukklebers (z.B. ProClima Coll) auf den Sparren aufgeklebt wurde, sollte es keine weiteren Probleme geben.
     
  4. WA__

    WA__ Gast

    Ergebnis Blower-Door-Test (von WA)

    Ja, ähnliche Bedenken hatte ich ja auch. Aber nun fand gestern ja der Blower-Door-Test statt und dessen Ergebnis fiel überraschend positiv aus: n50-Wert kleiner als 0,9. Bei der anschließenden Leckagesuche gab es noch ein paar kleine Undichtigkeiten im DG, die gleich behoben wurden bzw. noch behoben werden.
    An den Stellen, an denen die Schrauben durch die Dampfsperre stoßen, konnten keine Undichtigkeiten festgestellt werden. Auf meine Nachfrage hin erachtete der Blower-Door-Tester diese Stellen als unkritisch, zumal das Haus ja auch schon fast 5 Jahre alt ist (nur der DG-Ausbau ist neu) und ein Verziehen des Dachstuhls (Zugbelastung auf Dampfsperre) durch Austrocknen der Dachsparren nicht mehr zu erwarten sind.
    Ansonsten konnte man an einigen Rolladenwicklern minimale Undichtigkeiten erkennen, ist aber unkritisch. Einbau der Fenster (beim Neubau als undicht reklamiert und nachträglich mit Silikon rundherum abgedichtet) ist absolut dicht.
    Der Gesamtkommentar des Testers war, dass im DG insgesamt alles recht ordentlich verarbeitet und abgedichtet sei (naja, ich hatte da noch ein wenig nachgeholfen und einen Tag vorher einiges noch ergänzend nachgeklebt) und das Haus insgesamt als recht dicht einzustufen ist.
    Also ich denke, das ist ein positives Ergebnis, mit dem ich doch recht zufrieden sein kann.

    Gruß
    WA
     
Thema:

Lattung für GK-Platten mit Distanz an Sparren geschraubt: Probleme Luftdichtigkeit?

Die Seite wird geladen...

Lattung für GK-Platten mit Distanz an Sparren geschraubt: Probleme Luftdichtigkeit? - Ähnliche Themen

  1. Türsturzhöhe mit Trockenbau Platten verringern

    Türsturzhöhe mit Trockenbau Platten verringern: Hallo, wenn man die Höhe gemauerter Türenöffnungen mit Gipsplatten verringert, auf was muss man achten? Türöffnungen sind über 250 hoch und...
  2. XPS Perimeterdämmung - Platten wackeln/wippen

    XPS Perimeterdämmung - Platten wackeln/wippen: Tag zusammen. Hab mal ne schnelle Frage. Bei uns wurden die XPS Platten der Perimeterdämmung in die Schalung gelegt. Da drunter kam natürlich...
  3. Fertighaus von 1974 - Zusätzliche Innendämmung mit Holzfaser-Platten

    Fertighaus von 1974 - Zusätzliche Innendämmung mit Holzfaser-Platten: Hat sich erledigt, die Außenwände werden nun alle geöffnet und die Balken werden aufgedoppelt.
  4. Probleme nach Velux Einbau (Innenfutter)

    Probleme nach Velux Einbau (Innenfutter): Hallo Zusammen, ich benötige Rat: Bei meinem Velux Dachfenster (GPU S06 0059) wurde das beschädigte alte Innenfutter (LSB 2002 S06) durch ein...
  5. Plewa-Kaminrohr luftdicht schließen

    Plewa-Kaminrohr luftdicht schließen: Hallo liebe Bauexperten, ich möchte meinen offenen Kamin stilllegen, im nicht-beheizten Zustand riecht er immer wieder, evtl. drückt sogar kalte...