Lautsprecherkabel und Strom in EINEM Schlitz?

Diskutiere Lautsprecherkabel und Strom in EINEM Schlitz? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, mag sein dass ich mir mal wieder überflüssige Gedanken mache, aber besser unnötig als zu spät... :lock Ich möchte im Wohnzimmer...

  1. olli295

    olli295

    Dabei seit:
    1. September 2007
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Niedersachsen
    Hallo Leute,
    mag sein dass ich mir mal wieder überflüssige Gedanken mache, aber besser unnötig als zu spät... :lock
    Ich möchte im Wohnzimmer Lautsprecherdosen Unterputz installieren. Die LS-Dosen sitzen meist dort, wo auch eine Steckdose plaziert ist. Da wir T9-Mauerwerk haben und auch in den Außenwänden Dosen setzen müssen (nein, falsch, nicht müssen, aber wollen), möchte ich die Schlitze natürlich so gering wie unbedingt nötig halten. Ich bin kein High-End-HiFi-Enthusiast, aber hat irgendjemand Erfahrungen, ob es zu Klangstörungen kommen kann, wenn ich LS-Kabel und Stromkabel parallel nebeneinander durch einen gemeinsamen Schlitz zu den Dosen führe? OK, hinter der Anlage liegt das LS-Kabel derzeit auch mit den viel zu langen Stromanschlußkabeln der Geräte auf einem Haufen, aber ich will mal lieber gefragt haben... ;)
    Viele Grüße,
    Oliver
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hallo,

    das hängt von den Verbrauchern ab die an das Stromnetz angeschlossen werden. ELektromotorische Verbraucher (Staubsauger & Co.) produzieren Störungen die von der Netzleitung auf die Lautsprecher koppeln können.
    Das gilt auch für Ein- und Ausschlatvorgänge mit ihren Stromspitzen.

    Die macht sich dann als Brummen bzw. Knacken in den Lautsprechern bemerkbar. Wie stark solche Einflüsse stören können, hängt von vielen Faktoren ab. (Länge der parallel verlaufenden Leitungen, LS Impedanz usw.).

    Gruß
    Ralf
     
  4. tp17

    tp17

    Dabei seit:
    18. Oktober 2005
    Beiträge:
    234
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Wissenschaftler
    Ort:
    Ostfriesland
    Nur nebenbei: Erkläre dem Elektriker bitte, WELCHE Lautsprecherdosen er setzen soll. Bei mir hat er nämlich Standard-DIN-Dosen genommen (die mit dem Punkt und dem Strich). Da bekommt man natürlich kein vernünftiges Kabel rein. Also weise ihn auf Klemmdosen hin, ist natürlich nicht Standard...
     
  5. #4 Ralf Dühlmeyer, 2. November 2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    @ RB Das Knacken usw geht aber eher über die Netzleitung in den Verstärker und von dort in die LS als per Induktion paralleler Kabel.
    @ Olli Bitte beachten, das keine Verbindungen der UP-Gerätedosen 230V und LS bestehen dürfen. (Also der schwarzen Dosen im MW)
    Noch besser sind real getrennte Dosen mit Einzelrahmen.
    Allerdings würde ich IMMER von solchen LS-Dosen abraten.
    1) 5 - 6 Klemmstellen je LS
    Verstärker - Kabel; Kabel - Einspeisedose; Einspeisedose - Kabel Wand; Kabel Wand - Dose; Dose - Kabel ; evtl Kabel - LS.
    2) Unflexibel in der Raumgestaltung
    3) Verpolungsgefahr steigt

    MfG
     
  6. EricNemo

    EricNemo

    Dabei seit:
    16. August 2007
    Beiträge:
    1.191
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rettungsassistent
    Ort:
    München
    es gibt - ganricht mal so teuer - auch ganz flache Lautsprecherkabel, welche problemlos unter dem Fussbodenbelag und hinter der Tapete geführt werden können. Ein Bekannter hat solche verlegt und ist sehr zufrieden damit.
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Bei Parallelführung auf nennenswerten Strecken sollte man mindestens 1cm, besser 2cm Abstand halten!
     
  8. Gernot

    Gernot

    Dabei seit:
    18. September 2006
    Beiträge:
    130
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Taucha
    Hallo,
    welche LS_Leitung soll denn verlegt werden? Die "normale" flexible ist für direkte Unter-/Imputzverlegung nicht vorgesehen.
    Ich würde Leerrohr verlegen und Leitungsauslassdosen verwenden. Die LS-Leitung dann direkt bis zum LS / Verstärker - spart Klemm- und potentielle Fehlerstellen.
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das kann ich nur bedingt unterschreiben. Die Verstärker haben üblicherweise großzügig dimensionierte Netzteile mit entsprechenden Filtern.

    Einschaltspitzen im Bereich einiger µs finden in parallel liegenden Leitungen ideale Bedingungen vor...:lock

    Auch bei den Motoren, Beispiel der 5,- € Fön aus dem Geiz ist Geil Markt, entstehen Störungen im µs Bereich die in den Lautsprechern ein schönes Prasseln abgeben.

    Gruß
    Ralf
     
  10. Landbub

    Landbub

    Dabei seit:
    29. April 2006
    Beiträge:
    1.960
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gschdutierta Kompjutahein
    Ort:
    Oberbayern
    Kreuzverschaltete Koax-Kabel helfen da.

    Also
    + = Seele Kabel a und Schirm kabel b
    - = andersrum

    so löschen sich von aussen kommende Störungen weitgehend aus.
     
  11. harzvier

    harzvier

    Dabei seit:
    2. November 2007
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Osnabrück
    Bei Parallelführung auf nennenswerten Strecken sollte man mindestens 1cm, besser 2cm Abstand halten!

    Das reicht auf jeden Fall. Es sei denn Iron Maiden schmeißt bei Dir die nächste Party und die kommen mit Ihrer 20KW-Anlage.
    2cm reichen für den normalen Hausgebrauch völlig aus. Kannst die LS-Kabel ja auch im Rohr unter Putz legen und hinter die Fußleisten verstecken. Wenn Du nicht direkt auf einer Bühne wohnst brauchst Du dir keine Gedanken machen. Auch die ganzen High-End-teuer Teile von Bose und B&O und keine Ahnung interessiert es nicht. Nur achte auf den richtigen Querschnitt!
    Bitte kein Klingelkabel nehmen!!!
     
  12. olli295

    olli295

    Dabei seit:
    1. September 2007
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Niedersachsen
    @Ralf: was meinst du mit "keine Verbindungen"? Ic würde die LS Dose schon gern mit den Steckdosen in einen gemeinsamen Rahmen setzen. Die UP-Dosen an sich sind doch immer getrennt, oder bringe ich da etwas durcheinander?

    Das Problem mit der Unflexibilität ist mir bewußt. Aber da der Raum gefliest ist, stören mich die ganzen Kabel quer durch den Raum schon irgendwie. Außerdem gibt der Grundriß bei aller Phantasie nur maximal zwei Stellpläte für die Stereoanlage (=Einspeisung) her. mit der Position der Sitzgruppe sind dann ja irgendwie auch die LS-Positionen grob fixiert. Kann natürlich sein, dass mir in zehn Jahren 5.1 nicht mehr reicht.

    @Gernot: Die Idee mit der Wandauslaßdose ist auch nicht schlecht. Optisch nicht hundertprozentig, aber zwei Verbindungsstellen weniger. Und wahrscheinlich billiger als die LS-Dosen...

    Grüße,
    Olli
     
  13. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Auch wenn es bei Verwendung von fingersicheren Schukosteckdosen (und nur dann) leider wieder erlaubt ist, sollte man von der Kombination Netz/Kleinspannung (wie Antenne, Netzwerk, Telefon, Lautsprecher) in einem gemeinsamen Mehrfachrahmen dringend absehen!

    Denn es kommt immer wieder zu gefährlichen Spannungsverschleppungen über die einander berührenden Tragrahmen (zumeist wegen durch Krallen "angepieksten" Adern).

    Also bitte stets getrennte Gruppen (Netz, Rest) setzen. :28:
     
  14. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. moep

    moep

    Dabei seit:
    4. März 2006
    Beiträge:
    68
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur (nicht im Bauwesen)
    Ort:
    Schleswig-Holstein
    Leicht OT, aber gibt es eigentlich irgendwelche unauffälligen Leitungsauslässe für Lautsprecher für die Wände und/oder für die Decke? Also möglichst klein und möglichst niveaugleich mit abdeckbaren innenliegenden Klemmen, oder irgendwas in der Richtung?
     
  16. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Nimm Wandauslaßdosen ("Schiffchen") mit zugehörigem Putzausgleichdeckel (der zum Verschrauben, das ist NICHT der mitgelieferte!).
     
Thema: Lautsprecherkabel und Strom in EINEM Schlitz?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. lautsprecherkabel stromleitung

Die Seite wird geladen...

Lautsprecherkabel und Strom in EINEM Schlitz? - Ähnliche Themen

  1. Statik Frage T9 und Schlitze

    Statik Frage T9 und Schlitze: Wenn man eine tragende Wand mit 24er T8 oder T9 Steinen mit Meneralwolle gefüllt baut hat sie 5 breite Stege übereinander. Diese haben eine...
  2. Schlitze in 14er Betonwand möglich?

    Schlitze in 14er Betonwand möglich?: Hallo ich bin neu hier im Forum und über die große Suchmaschine hierher gekommen. Ich habe folgendes Problem. Wir haben uns ein Reiheneckhaus...
  3. Horizontale Schlitze in Aussenwand

    Horizontale Schlitze in Aussenwand: Hallo zusammen, ich habe ein Haus Bj '62 gekauft und bin gerade dabei das 1.OG zu sanieren. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein EFH mit einer...
  4. 11,5er Wand waagerecht schlitzen...

    11,5er Wand waagerecht schlitzen...: Moin, ich habe gerade etwas Ärger mit meiner Gebäudeversicherung. Wir haben ein Badezimmer mit UP-Spülkasten, Bidet und Badewannen-Armatur in...
  5. Platzierung von Heizungsrohren (und Strom?) an Giebelwänden

    Platzierung von Heizungsrohren (und Strom?) an Giebelwänden: Hallo! Ich bin in der Endphase (glaube ich!) meines Dachausbaus und weiss nicht so recht, wie ich an den drei Giebelwänden die Kabel und...