Leerrohre nach VDE / VOB/C

Diskutiere Leerrohre nach VDE / VOB/C im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Wenn schriftlich fixiert wurde, dass die Elektroarbeiten nach VDE durchgeführt werden und VOB/C Anwendung findet, müssen dann...

  1. JoSe

    JoSe

    Dabei seit:
    27.01.2011
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Uni
    Ort:
    Dülmen
    Hallo zusammen!

    Wenn schriftlich fixiert wurde, dass die Elektroarbeiten nach VDE durchgeführt werden und VOB/C Anwendung findet, müssen dann Daten/Netzwerk-Leitungen und/oder SAT-Kabel im Leerrohr verlegt werden?
    Oder darf der Elektriker die Daten/Netzwerk-Leitungen und/oder SAT-Kabel trotz VDE / VOB/C auch einfach unter Putz verlegen?
    Wie ist das rechtlich?

    Grüße,

    Jose
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich vermute mal, Dir geht es um DIN18015, die besagt, daß Kommunikationsleitungen austauschbar sein müssen. Es heißt ausdrücklich: "Eine Verlegung direkt in Putz ist nicht zulässig".

    Den genauen Wortlaut und/oder Kapital müsste ich aber suchen.

    Für Telekommunikationsleitungen ist auch wichtig, was der Netzbetreiber in seinen Schnittstellenbedingungen spezifiziert. (Bsp.: T-Com 731)

    Für eine rechtliche Bewertung gibt es Juristen.

    Zuerst einmal stellt sich die Frage, was genau war vereinbart. "Elektroarbeiten nach VDE und VOB" ist nur bedingt hilfreich. Ein Planer sollte das schon genauer spezifizieren.

    Gruß
    Ralf
     
  3. JoSe

    JoSe

    Dabei seit:
    27.01.2011
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Uni
    Ort:
    Dülmen
    Hallo!

    Vielen Dank schon einmal!

    Leider ist der Vertrag schon unterschrieben. Und es steht dort nur, dass die Elektroarbeiten nach VDE durchgeführt werden und an anderer Stelle, dass nach VOB/C -Bestimmungen gearbeitet wird.

    Ich dachte, in der DIN steht das eher als "Vorschlag".

    Es geht mir jetzt darum, ob ich nach dem Vertrag (zu den darin genannten Preisen) verlangen kann, dass die Netzwerk- und SAT-Leitungen in Leerrohren verlegt werden. Der Elektriker möchte die nur unter Putz verlegen.

    Ich bin Laie und habe mich vorher anscheinend zu wenig um so etwas gekümmert. Ich bin savon ausgegangen, dass Leerrohre hier Standart sind und auf jeden Fall in Leerrohren verlegt wird bzw. werden muss.

    MUSS nach VOB/C und/oder VDE in Leerrohren verlegt werden? Oder ist dem Elektriker das freigestellt?

    Beinhalten die VOB/C und/oder VDE die DIN?

    Sind die Angaben in der DIN dann als "sinnvoller Vorschlag" zu verstehen oder auf jeden Fall anzuwenden?


    Grüße,

    Jose
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und wo war Dein Planer bei dieser Entscheidung?

    Installationsrohre sind sinnvoll. In der o.g. DIN auch für verschiedene Leitungen gefordert. Die Frage ist nur, ob der Eli klein beigibt, oder es auf einen (Rechts)streit ankommen lässt. Wie dann ein Richter entscheidet, kann ich nicht beurteilen (bin kein Jurist), aber es gibt plausible Argumente für beide Seiten. Meine persönliche Meinung zu Installationsrohren zählt hier nicht.

    Will der Eli mit aller Gewalt unter Putz verlegen, oder geht es ihm nur um ein paar Euro? Wo ist das Problem bei ein paar Metern Installationsrohren? Die Materialkosten können es nicht sein.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 greentux, 27.01.2011
    greentux

    greentux

    Dabei seit:
    04.07.2009
    Beiträge:
    1.231
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur ET
    Ort:
    Dresden
    Macht das der normale Planer mit oder macht das der Haustechnikplaner? Meiner hatte mit Elektro recht wenig am Hut.
     
Thema: Leerrohre nach VDE / VOB/C
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. vob c leerrohr

    ,
  2. Einbau Leerrohre VOB

    ,
  3. vde 100 leerrohre

    ,
  4. austauschbarkeit von datenleitungen vde,
  5. leerrohr VOB,
  6. VOB C Leerrohre
Die Seite wird geladen...

Leerrohre nach VDE / VOB/C - Ähnliche Themen

  1. WP Leerrohre zwischen Außen- und Inneneinheit

    WP Leerrohre zwischen Außen- und Inneneinheit: Guten Abend zusammen, geplant ist die LWP Vaillant Flexocompact 88/4 mit Arocollect. Nun sollten heute endlich Vor- und Rücklauf durch die...
  2. Verklemmtes Kabel aus Leerrohr entfernen

    Verklemmtes Kabel aus Leerrohr entfernen: In einem Leerrohr in unserem Haus war bisher ein Telefonkabel verlegt. Dieses sollte durch ein LAN-Kabel ersetzt werden. Um gleich für die Zukunft...
  3. Komme nicht durch Leerrohr

    Komme nicht durch Leerrohr: Hallo, Wir wohnen in einer Maisonette Wohnung. ich hätte gerne vom oberen Geschoss ein LAN Kabel ins untergeschoss verlegt. Ich habe oben in der...
  4. Leerrohre als Vorbereitung für eine spätere Wärmepumpe

    Leerrohre als Vorbereitung für eine spätere Wärmepumpe: Hallo zusammen, momentan heizen wir unser EFH (2 Stockwerke, ca. 160m² Wohnfläche, vollunterkellert, ungedämmt aber mit 30 cm Porenbetongstein...
  5. Lankabel ca. 20 Kabel ins Leerrohr, DIN-Norm? Wie durch Decke?

    Lankabel ca. 20 Kabel ins Leerrohr, DIN-Norm? Wie durch Decke?: Guten Tag zusammen. Ich plane einen 24 Port POE Switch in den Keller zu installieren. Vom Verteiler möchte ich dann entsprechend in alle anderen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden