Leerrohre sehr nahe an der Wand - Dämmstreifen Estrich????

Diskutiere Leerrohre sehr nahe an der Wand - Dämmstreifen Estrich???? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Spasssbremse, wenn ich jedesmal einen Penny bekäme wo ich mich über eingegipste Leitungen geärgert habe... und das nicht nur in...

  1. #21 lordpaps, 28.03.2011
    lordpaps

    lordpaps

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    155
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Eichstetten
    Hallo Spasssbremse,

    wenn ich jedesmal einen Penny bekäme wo ich mich über eingegipste Leitungen geärgert habe... und das nicht nur in Altbauten.
    Z.B.: Wenn jemand auf die Idee kommt den Strahler an der WoZi-Decke nebst Einausschalter durch einen 5-flammigen Kronleuchter mit Serienschalter zu ersetzen hast du den Salat.
    Oder: Vor 20 (?) Jahren war es Stand der Technik den Herd 1-phasig anzufahren. Jetzt zieh da mal eine 5-adrige 2,5qm Leitung nach ohne Leerrohr...
    Oder: es kommt eine Rolladensteuerung dazu
    Oder: Es fehlt halt doch noch ein Schalter um vom Wohnzimmer aus das Treppenhauslicht zu schalten
    Oder: (wird auch gerne genommen) man bohrt eine Leitung an. Mit Leerrohr kann man Glück haben und kann einfach neue Leitungen einziehen, wenn eingegipst, kannst du definitiv nur aufstemmen.
    Oder, oder, oder, oder...
    Außerdem ist es einfacher eine ordentliche strukturierte Verrohrung einzubauen und hinterher die Verschaltung mit dem Bauherr feinzutunen. Wehe wenn der bei eingegipsten Leitungen doch noch eine Spezialschaltung haben will zu der dir ein Lampendrähtchen fehlt...

    Das mag jeder anders sehen, aber bei mir kommt nur Leerrohr in die Wand. Und kein FBY auf dem Boden wo jeder draufrumtrampeln kann (FBY als Trittschutz kann man auch weglassen)

    Gruß Andreas
     
  2. #22 Spasssbremse, 28.03.2011
    Spasssbremse

    Spasssbremse

    Dabei seit:
    24.11.2010
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Inf.
    Ort:
    Trier
    Hallo Andreas,

    das ist ja alles schön und gut, aber viele der genannten Probleme kann man umgehen, indem man sich einfach VORHER Gedanken um die Verkabelung macht.

    Und oft genug kommt es wohl auch vor, dass man - trotz Leerrohr - kein Kabel nachziehen kann, weil es halt doch zu enge Bögen etc. gibt.

    Vielleicht ist mir die Elektroinstallation aber auch nicht wichtig genug.
    Wenn ich mir manche Bauherren hier ansehe, die jedes Licht dimmen wollen (wozu?) oder siebzehn Rollläden zusammen schalten müssen, mag das anders sein.

    Ich bin da recht anspruchslos: Wenn ich genug Steckdosen/Lichtschalter an den obligatorischen Stellen habe, reicht mir das.
    Und wenn nach Baufertigstellung irgendeine Umplanung nicht umsetzbar ist, dann ist das dann halt so.
     
  3. #23 lordpaps, 28.03.2011
    lordpaps

    lordpaps

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    155
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Eichstetten
    Das ist dann Granatenpfusch. Das muss man aber erstmal hinkriegen. ich habe vor ein paar Tagen durch ein 25er Leehrrohr mit 40cm Knickradius ein 5x 6qm NYM-j gewürgt. Mit einer ordentlichen (Nix Obi) Zugspirale und genug Flutschi geht alles. Außerdem: auch durch ein abgeknicktes Leehrrohr bekommt man eher eine Leitung rein als durch den massiven Putz...
    Das heisst im dümmsten Fall die schön verputzte und tapezierte Wand nochmal aufschlitzen. Kostet geschätzte 20€/m und dürfte teurer sein als alles in Leerrohr (von mir aus FBY) zu legen. In der Betondecke wirds dann kriminell mit zusätzlichen Schlitzen.
    Aber: Das darf jeder halten wie er will.

    Gruß Andreas
     
  4. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    40
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
Thema: Leerrohre sehr nahe an der Wand - Dämmstreifen Estrich????
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. verlegung kabelrohre

    ,
  2. leerrohre richtig verlegen fussboden

    ,
  3. unterflurinstallation elektro

    ,
  4. fby rohr verlegung,
  5. leerrohr estrich,
  6. Elektroleitungen unter Estrich Abstand Wand warum,
  7. randdämmstreifen bei kabeln,
  8. wasserrohr verlegen,
  9. anschlüsse für kochinsel,
  10. beton elektroinstallation,
  11. elektroleitung auf rohdecke,
  12. rohrinstallation estrich mit fussbodenheizung,
  13. elektroinstallation leerrohr schall,
  14. kabel hinter aufputz verteilung,
  15. leerrohre trittschalldämmung,
  16. leerrohrverlegung im estrich,
  17. abstand zwischen leerrohren und fußbodenheizung ,
  18. wasserleitung unter estrich abstand wand,
  19. verlegung rohre estrich abstand rand,
  20. fußbodenheozung abstand wand,
  21. rohr unter estrich abstand zur wans,
  22. Fußbodenheizung leerrohr,
  23. abstand leerrohr,
  24. leerrohre unter estrich,
  25. Rohre unter estrich Abstand wand
Die Seite wird geladen...

Leerrohre sehr nahe an der Wand - Dämmstreifen Estrich???? - Ähnliche Themen

  1. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau

    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  2. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr

    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  3. Leerrohr zwischen Garage und Keller

    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  4. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!

    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  5. Verlegung von Leerrohr

    Verlegung von Leerrohr: Hallo zusammen, wir planen, zwischen unserem Ferienhaus und der Straße ein Leerrohr (50 mm, flexibel) für Strom, Internet oder Telefon zu...